монтаж

zahar548332
(0.00)
кто не будь делал в доме без распаечных
1
11 сентября 2015, 21:38

Сто разов. Установочные должны быть двойной глубины.

1
11 сентября 2015, 23:11

zahar548332кто не будь делал в доме без распаечных


Можно сделать и без распаечных, но скрутки соединение все равно будут и их надо куда то деть причем желательно с возможностью осмотра-досмотра. Вариантов по сути два это либо:
ГеополисСто разов. Установочные должны быть двойной глубины.
где всесоединения за розетками выключателями. либо в водном щите можно смело закладывать пару дин реек на соединители и гнать все концы туда. Второй вариант более геморойный но при правильном раскладе дает возможность что то изменить в схеме с минимальными затратами по косметике

0
12 сентября 2015, 13:27

ГеополисУстановочные должны быть двойной глубины.


Не обязательно. Обычно выключатели имеют меньшие габариты, и там вполне можно разместить соединения

0
12 сентября 2015, 13:30

ЭСАвсе соединения за розетками выключателями. либо в водном щите можно смело закладывать пару дин реек на соединители и гнать все концы туда


Я сейчас именно так и делаю - 2 ДИН-рейки с соединителями. Но линии освещения комбинирую с ВАГО - от выключателя к лампочке - и размещаю соединения в большом кабельном канале под ящиком.

0
12 сентября 2015, 14:11

ГеополисСто разов. Установочные должны быть двойной глубины.


Главное чтоб не промерзли потом)

0
12 сентября 2015, 14:13

Во всем есть плюсы и минусы.

0
03 января 2016, 18:35

Делали както раз на каждую розетку свой автомат)), а освещение в подрозетниках. Но притаком способе монтажа , об экономии материала неприходится говорить!

0
04 января 2016, 00:12

"об экономии материала не приходится говорить"
укладывайте по полу, лучевая схема. линии в два раза короче будут.

0
04 января 2016, 02:12

Мастер-Электрик"об экономии материала не приходится говорить"
укладывайте по полу, лучевая схема. линии в два раза короче будут.



Читайте внимательнее у каждой розетки свой автомат! А лучевой по полу несомнено экономичнее, и быстрее. Но мы его непрактикуем

0
04 января 2016, 10:01

Здравствуйте всем!!! Мы соединяем в распаячных коробках и потов все концы завариваем сварочным аппаратом. Затем распайки можно вообще убирать в штукатурку.

1
04 января 2016, 13:10

electro-rznЗдравствуйте всем!!! Мы соединяем в распаячных коробках и потов все концы завариваем сварочным аппаратом. Затем распайки можно вообще убирать в штукатурку.


А если в будущем надо что-то переделать? Изменить схему работы выключателей, например.

0
04 января 2016, 16:50

ЕЕС-технологии
electro-rznЗдравствуйте всем!!! Мы соединяем в распаячных коробках и потов все концы завариваем сварочным аппаратом. Затем распайки можно вообще убирать в штукатурку.


А если в будущем надо что-то переделать? Изменить схему работы выключателей, например.


Согласен по сути. Но вопрос у Вас коробки остаются снаружи? Нет в идеале сначала выравниваются стены, потом ставятся коробки и крышки тонким слоем тока шпаклюются.
Опрессованные и/или заваренные соединения + ремонтный запас провода нуждаются в некотором объеме, выход установочные коробки увеличенной глубины, кстати их же использую для ТР теплого пола.