О как.
Тогда вопрос, а почему в ПУЭ так категорично? Неужели присоединение заземляющего проводника может привести к аварии?
Аварии не будет, но вероятность поражения током при повреждении рабочей изоляции увеличится, т.к. дополнительная изоляция не сможет помочь.
Вот как изоляция не сможет помочь? Она бракованная или негодная? Зачем в электроприборы пихают плохую изоляцию?
В инете вот чего нашёл:
[i]Запрещено заземлять металлические нетоковедущие части таких приборов для того, чтобы избежать шунтирования дополнительной изоляции.[/i]
Вот опять двадцать пять. Как изоляция выступит в роли шунта?
Не предусмотрено конструкцией.
Это многое объясняет!
Двойная изоляция применена, вот и запрещено заземлять. ПУЭ 1.7.84
Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
О как.
Тогда вопрос, а почему в ПУЭ так категорично? Неужели присоединение заземляющего проводника может привести к аварии?
О как.
Тогда вопрос, а почему в ПУЭ так категорично? Неужели присоединение заземляющего проводника может привести к аварии?
Аварии не будет, но вероятность поражения током при повреждении рабочей изоляции увеличится, т.к. дополнительная изоляция не сможет помочь.
О как.
Тогда вопрос, а почему в ПУЭ так категорично? Неужели присоединение заземляющего проводника может привести к аварии?
Аварии не будет, но вероятность поражения током при повреждении рабочей изоляции увеличится, т.к. дополнительная изоляция не сможет помочь.
Вот как изоляция не сможет помочь? Она бракованная или негодная? Зачем в электроприборы пихают плохую изоляцию?
В инете вот чего нашёл:
[i]Запрещено заземлять металлические нетоковедущие части таких приборов для того, чтобы избежать шунтирования дополнительной изоляции.[/i]
Вот опять двадцать пять. Как изоляция выступит в роли шунта?