|
Переделка аварийного люминесцентного светильника на светодиоды
Гошаа07 (0.00) |
дравствуйте. Вопрос вот в чем. Имеем аккумуляторный (аккум.-6 вольт) светильник с газоразрядной лампой на 220 В (18 Вт). Видимо, в нем есть преобразователь напряжения с 6 на 220 В. В момент отключения эл.питания работает на аккумуляторе. Попытались поставить светодиодную лампу (220 В, 9 Вт), вроде должна гореть в разы дольше при отключенном эл.питании. Возникла проблема - она горит не равномерно, а вспышками. Подскажите, что делать? Заранее благодарен
|
|
1. Обычная светодиодная лампа в конструктиве под люминисцентную G13 и не должна работать в аварийном светильнике (есть нюансы в работе ЭПРА). Более того, более продолжительной работы аварийного светильника от использования LED аналога можете особо и не ждать, т.к. при равном световом потоке светодиодные муляжи потребляют всего на 20-30% меньшую мощность.
2. Внесение конструктивных изменений в светильник, относящийся к СПЗ как элемент аварийного эвакуационного освещения verboten!.
3. Что делать? Купить нормальный светодиодный аварийный светильник, который, к слову, стоит немногим дороже лампы.
Не устанавливать лампы, не предусмотренные производителем.
Выше правильно сказано: verboten.
Аварийный светильник диодный рублей 500 стоит, зачем изращвться то? Тем более что надо схему преобразователя переделывать и понимать как.
2. Внесение конструктивных изменений в светильник, относящийся к СПЗ как элемент аварийного эвакуационного освещения verboten!.
3. Что делать? Купить нормальный светодиодный аварийный светильник, который, к слову, стоит немногим дороже лампы.
поддерживаю
А как же поколхозить?

Есть мастера их хлебом не корми, дай поколхозить.