В помещении электрощитовой ,ВРу в котором подключены потребители первой категории , технадзор заставил покрасить в красный цвет. Давно ли существуют такие требования?
На пункт НПА сходу не сошлюсь, но давно.
Только не просто потребители первой категории, а те из них, которые относятся к противопожарным устройствам.
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Допускается не всю целиком, а обозначать красной полосой (шириной не помню сколько мм ) на двери.
Во, копнул и почти сразу нашёл (всегда бы так ):
ГОСТ Р 51732-2001:
п. 6.2.30 "Панель, предназначенная для присоединения противопожарных средств, должна иметь боковые стенки для локализации установленной в ней аппаратуры, а её фасадная часть должна быть окрашена в красный цвет".
Про полосу тут ничего нет, но где-то мне это попадалось. Многие на всё это болт кладут, а инспектора сами то-ли "плавают", то-ли закрывают глаза; а когда нет - для кого-то это становится откровением )))
prohorkinПанели АВР и учета всегда красили в красный цвет.
Ничего подобного. Красный фасад исключительно у ППУ. Причем, АВР не обязательно размещается именно в ППУ.
Нормативка на эту тему:
ГОСТ Р 51732-2001: "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
п.3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
СП 6.13130.2013 п. 4.10 :
Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
prohorkinПанели АВР и учета всегда красили в красный цвет.
Учёт-то тут вообще ни с какого боку.
LightWayПричем, АВР не обязательно размещается именно в ППУ.
Даже, в подавляющем числе случаев, его там нет (во-первых, стараются разделять панели по функциональному назначению; во-вторых, либо слишком велик, чтобы его туда пихать, либо, если мал - то могут вообще обойтись отдельным ящиком типа ЩАП-33).
ПрохожийДаже, в подавляющем числе случаев, его там нет
Именно так. Скорее, как исключение совмещенный в панели ППУ АВР на объектах, имеющих питание по третьей категории, на которых резервирование питания СПЗ выполнено с использованием резервного источника электроснабжения (ИБП/ДГУ...).
ПрохожийТолько не просто потребители первой категории, а те из них, которые относятся к противопожарным устройствам.
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Упустил этот момент. Давно стараюсь строго разделять панель СПЗ (ППУ) и панель прочих потребителей первой категории.
Так проще соблюсти следующее требование:
СП 6.13130.2013 п. 4.14:
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Хорошо, хоть не самих потребителей.
ТехНадзор или РосТехНадзор?
На пункт НПА сходу не сошлюсь, но давно.
Только не просто потребители первой категории, а те из них, которые относятся к противопожарным устройствам.
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Допускается не всю целиком, а обозначать красной полосой (шириной не помню сколько мм ) на двери.
Во, копнул и почти сразу нашёл (всегда бы так ):
ГОСТ Р 51732-2001:
п. 6.2.30 "Панель, предназначенная для присоединения противопожарных средств, должна иметь боковые стенки для локализации установленной в ней аппаратуры, а её фасадная часть должна быть окрашена в красный цвет".
Про полосу тут ничего нет, но где-то мне это попадалось. Многие на всё это болт кладут, а инспектора сами то-ли "плавают", то-ли закрывают глаза; а когда нет - для кого-то это становится откровением )))
Панели АВР и учета всегда красили в красный цвет.
Ничего подобного. Красный фасад исключительно у ППУ. Причем, АВР не обязательно размещается именно в ППУ.
Нормативка на эту тему:
ГОСТ Р 51732-2001: "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
п.3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
СП 6.13130.2013 п. 4.10 :
Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
Учёт-то тут вообще ни с какого боку.
Даже, в подавляющем числе случаев, его там нет (во-первых, стараются разделять панели по функциональному назначению; во-вторых, либо слишком велик, чтобы его туда пихать, либо, если мал - то могут вообще обойтись отдельным ящиком типа ЩАП-33).
Именно так. Скорее, как исключение совмещенный в панели ППУ АВР на объектах, имеющих питание по третьей категории, на которых резервирование питания СПЗ выполнено с использованием резервного источника электроснабжения (ИБП/ДГУ...).
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Упустил этот момент. Давно стараюсь строго разделять панель СПЗ (ППУ) и панель прочих потребителей первой категории.
Так проще соблюсти следующее требование:
СП 6.13130.2013 п. 4.14:
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.