В помещении электрощитовой ,ВРу в котором подключены потребители первой категории , технадзор заставил покрасить в красный цвет. Давно ли существуют такие требования?
На пункт НПА сходу не сошлюсь, но давно.
Только не просто потребители первой категории, а те из них, которые относятся к противопожарным устройствам.
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Допускается не всю целиком, а обозначать красной полосой (шириной не помню сколько мм ) на двери.
Во, копнул и почти сразу нашёл (всегда бы так ):
ГОСТ Р 51732-2001:
п. 6.2.30 "Панель, предназначенная для присоединения противопожарных средств, должна иметь боковые стенки для локализации установленной в ней аппаратуры, а её фасадная часть должна быть окрашена в красный цвет".
Про полосу тут ничего нет, но где-то мне это попадалось. Многие на всё это болт кладут, а инспектора сами то-ли "плавают", то-ли закрывают глаза; а когда нет - для кого-то это становится откровением )))
prohorkinПанели АВР и учета всегда красили в красный цвет.
Ничего подобного. Красный фасад исключительно у ППУ. Причем, АВР не обязательно размещается именно в ППУ.
Нормативка на эту тему:
ГОСТ Р 51732-2001: "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
п.3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
СП 6.13130.2013 п. 4.10 :
Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
prohorkinПанели АВР и учета всегда красили в красный цвет.
Учёт-то тут вообще ни с какого боку.
LightWayПричем, АВР не обязательно размещается именно в ППУ.
Даже, в подавляющем числе случаев, его там нет (во-первых, стараются разделять панели по функциональному назначению; во-вторых, либо слишком велик, чтобы его туда пихать, либо, если мал - то могут вообще обойтись отдельным ящиком типа ЩАП-33).
ПрохожийДаже, в подавляющем числе случаев, его там нет
Именно так. Скорее, как исключение совмещенный в панели ППУ АВР на объектах, имеющих питание по третьей категории, на которых резервирование питания СПЗ выполнено с использованием резервного источника электроснабжения (ИБП/ДГУ...).
ПрохожийТолько не просто потребители первой категории, а те из них, которые относятся к противопожарным устройствам.
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Упустил этот момент. Давно стараюсь строго разделять панель СПЗ (ППУ) и панель прочих потребителей первой категории.
Так проще соблюсти следующее требование:
СП 6.13130.2013 п. 4.14:
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Хорошо, хоть не самих потребителей.
ТехНадзор или РосТехНадзор?
На пункт НПА сходу не сошлюсь, но давно.
) на двери.
Только не просто потребители первой категории, а те из них, которые относятся к противопожарным устройствам.
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Допускается не всю целиком, а обозначать красной полосой (шириной не помню сколько мм
Во, копнул и почти сразу нашёл (всегда бы так
):
ГОСТ Р 51732-2001:
п. 6.2.30 "Панель, предназначенная для присоединения противопожарных средств, должна иметь боковые стенки для локализации установленной в ней аппаратуры, а её фасадная часть должна быть окрашена в красный цвет".
Про полосу тут ничего нет, но где-то мне это попадалось. Многие на всё это болт кладут, а инспектора сами то-ли "плавают", то-ли закрывают глаза; а когда нет - для кого-то это становится откровением )))
Панели АВР и учета всегда красили в красный цвет.
Ничего подобного. Красный фасад исключительно у ППУ. Причем, АВР не обязательно размещается именно в ППУ.
Нормативка на эту тему:
ГОСТ Р 51732-2001: "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
п.3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
СП 6.13130.2013 п. 4.10 :
Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
Учёт-то тут вообще ни с какого боку.
Даже, в подавляющем числе случаев, его там нет (во-первых, стараются разделять панели по функциональному назначению; во-вторых, либо слишком велик, чтобы его туда пихать, либо, если мал - то могут вообще обойтись отдельным ящиком типа ЩАП-33).
Именно так. Скорее, как исключение совмещенный в панели ППУ АВР на объектах, имеющих питание по третьей категории, на которых резервирование питания СПЗ выполнено с использованием резервного источника электроснабжения (ИБП/ДГУ...).
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Упустил этот момент. Давно стараюсь строго разделять панель СПЗ (ППУ) и панель прочих потребителей первой категории.
Так проще соблюсти следующее требование:
СП 6.13130.2013 п. 4.14:
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.