|
АВР два ввода с секционирование на програмируемом реле Zelio Logic
Harry_Topor (0.00) |
Добрый день. Планируется сборка шкафа ВРУ с АВР два ввода с секционированием. В качестве вводных выключателей планируется установка Masterpact NT 630A, в качестве секционного установим NSX250, АВР будет на програмируемом реле Зелио Лоджик по схеме №5(2). Вопрос в следующем возможна ли установка выключателей разных серий для схемы номер 5 из каталога типовых схем АВР (Шнайдер Электрик), а также при составлении спецификации на заказ выключателей серии мастерпак НТ в графе дистанционное управление возможно выбрать дополнительно конпку BPFE(кнопка электрического включения), RES (электрический возврат после срабатывания), RAR (автоматический возврат после срабатывания) необходимы ли они для работы АВР или можно обойтись без них.
|
|
Типовыми схемами Шнайдера никогда не пользовался, а по факту, физически вполне можно составить схему из разнотипных аппаратов. А на ввод пошто не хотите NSX630 поставить? Денег поменьше бы потратили..
Упомянутые вами аксессуары никогда для реализации АВР не заказывал.
Упомянутые вами аксессуары никогда для реализации АВР не заказывал.
Любопытно посмотреть какими схемами пользуетесь
По факту от шнайдеровских ничем не отличающимися.
я нарыл как то такие схемы,любопытно посмотреть на мотоприводах шнайдер без зелио на РКФ,имеются у кого?
Юрий Михайлович,у вас полюбому имеются,выложите посмотреть?и хотел все спросить на ОВЕНе не пробовали собирать?
Конечно, в "глобальном" плане, ничего тут принципиально нового не придумать. Есть ПЛК, два (или более) РКН и т.д., есть требуемый алгоритм функционирования (обычно, не сказать, чтобы какой-то заумный), и прошивка, которая под него пишется.
Разница может быть только в мелочах. В чём именно - никогда не сравнивал свои схемы и Шнайдеровские (лень, и жалко времени на эту, имхо, никчёмную работу).
Насчёт ОВЕНа, как-то года 3 или 4 назад пришла мне в голову такая мысля, но данное действо должно быть экономически обосновано. Не знаю, как сейчас, а тогда, при сравнении цен, пришёл к выводу о нецелесообразности оного.
на данном этапе курса доллара ОВЕН стоит дешевле зелио
Он и тогда стоил дешевле, но, что называется, "на 3 копейки". Не было смысла заморачиваться (затрачивать рабочее время, которого итак вечно не хватает на более насущные вопросы) с "перетряхиванием" отработанных схем, изучением ПЛК и программулины для прошивки.
Если сейчас ОВЕН стоит, скажем, в 2 раза дешевле Зелио, то может, смысл и есть..
Правда, теперь уже и задачи такой не стоит (условия работы изменились).
Пришел тут перед самым отпуском заказ на пару АВР полностью по шнайдеровским РД. Потянулся было спросить "точно так как написано делаем или нужна экономия", а потом посмотрел "фамилию" заказчика и язык не повернулся такую фигню спрашивать. Нарисовал калькуляцию, отправил предзаказ поставщику и с чистой совестью уехал отдыхать))
На самом деле, более дешевых и функциональных альтернатив зелио+РКФ на специализированных контроллерах вагон и маленькая тележка в т.ч. у более чем именитых производителей. Надеюсь, ближе к НГ будет и очень интересный отечественный вариант, ТЗ на который готовил еще в конце весны...
Я об этом догадываюсь, но есть проверенное, привычное решение, вот и идём по проторенной дорожке.
Это вообще-то не очень хорошо, как с т.з. организации (стагнация, невозможность предложить более конкурентоспособные решения), так и с т.з. саморазвития индивидуума ))
Но, выделять рабочее время для проведения довольно обширной работы (которая заведомо пойдёт пока лишь в "задел" на будущее - и дай Бог, чтобы и вовсе не в корзину), никто не спешит, а тратить личное - у самого "коровы не доены". Вот так и живём ))
Бывает что наступает инсайт, после которого приходится резко пересмотреть свои взгляды на привычные и отработанные решения. Такие моменты заставляют и самого шевелиться и партнеров тормошить. А иначе можно погрязнуть в рутине, скатываясь от творчества к ремеслу и, далее, к джамшутингу))
Добрый день Предлагается на обсуждение моя разработка программы для АВР с моторными приводами (2 ввода и секционик) на Zelio Logic.

Алгоритм работы:
АВР осуществляет свою работу в автоматическом режиме после подачи питания на контроллер
согласно заложенному алгоритму, с 5 сек задержкой включения и отключения, при
пропаже и появления напряжения на одном из вводов и включение и отключение соционика
При исчезновении напряжения на вводе В1 или В2, сначала, с 5 сек. задержкой, отключается вводной,
затем включается секционный автомат
При пропаже напряжения напряжения на обоих вводах контроллер отключается.
При восстановлении напряжения на вводе сначала, с 5 сек. задержкой, отключается секционный
автомат, а затем включается вводной автомат отключённого ввода.
При аварии В1, В2 и СА автоматов работа АВР блокируется.(E)
Сброс (квитирование) аврии осуществляется оператором методом отключения и включения питания контроллера.
Возможно управление В1, В2 и СА по связи Modbas с ПУО:
J4(7),J4(8) - включить и отключить управление по связи Modbus (при этом работа АВР
в автоматическом режиме блокируется) (ОЕ)
J1(1),J1(2) - включить и отключить ввод1 (В1)
J2(3),J2(4) - включить и отключить ввод2 (В2)
J3(5),J1(6) - включить и отключить секционный автомат (СА)
Все параметры работы отображаются на дисплее контроллера.
Условные обозначения:
В1-автомат 1го ввода (1), В2-автомат 2го ввода (2), СА-секционный автомат (С)
U - наличие напряжения на вводе
# - состояние автомата (есть-включен, нет-отключен)
ОЕ - общая неисправность (низкий приоритет-напр.: отсутствие напряжения на вводе,
или работа контроллера по связи Modbus)
Е - Авария (высокий приоритет напр.: авария автомата)
АВТ - АВР в автоматическом режиме
W - Работа АВР (при пропаже напряжения на вводе,его отключение и включение секционного автомата)
при этом на дисплее контроллера слева вверху отображается счётчик работы АВР (+00000000) Ч:м
+ Сигнал с выхода контроллера (Q) на включение В1, В2 или СА
- Сигнал с выхода контроллера (Q) на отключение В1, В2 или СА
Mod - Работа контроллера по связи Modbus и блокировка АВР в автоматическом режиме
На дисплее контроллера справа отображаются сигналы, показания, входов по связи Modbus:
+000000 - показание J4 7-включить и 8-отключить управление контроллера по связи Modbus
+000000 - показание J1 1-включить и 2-отключить В1 по связи Modbus
+000000 - показание J2 3-включить и 4-отключить В2 по связи Modbus
+000000 - показание J3 5-включить и 6-отключить СА по связи Modbus
PS: Извиняюсь Здесь файл программы можно отправить или только фото?
Алгоритм работы:
АВР осуществляет свою работу в автоматическом режиме после подачи питания на контроллер
согласно заложенному алгоритму, с 5 сек задержкой включения и отключения, при
пропаже и появления напряжения на одном из вводов и включение и отключение соционика
При исчезновении напряжения на вводе В1 или В2, сначала, с 5 сек. задержкой, отключается вводной,
затем включается секционный автомат
При пропаже напряжения напряжения на обоих вводах контроллер отключается.
При восстановлении напряжения на вводе сначала, с 5 сек. задержкой, отключается секционный
автомат, а затем включается вводной автомат отключённого ввода.
При аварии В1, В2 и СА автоматов работа АВР блокируется.(E)
Сброс (квитирование) аврии осуществляется оператором методом отключения и включения питания контроллера.
Возможно управление В1, В2 и СА по связи Modbas с ПУО:
J4(7),J4(8) - включить и отключить управление по связи Modbus (при этом работа АВР
в автоматическом режиме блокируется) (ОЕ)
J1(1),J1(2) - включить и отключить ввод1 (В1)
J2(3),J2(4) - включить и отключить ввод2 (В2)
J3(5),J1(6) - включить и отключить секционный автомат (СА)
Все параметры работы отображаются на дисплее контроллера.
Условные обозначения:
В1-автомат 1го ввода (1), В2-автомат 2го ввода (2), СА-секционный автомат (С)
U - наличие напряжения на вводе
# - состояние автомата (есть-включен, нет-отключен)
ОЕ - общая неисправность (низкий приоритет-напр.: отсутствие напряжения на вводе,
или работа контроллера по связи Modbus)
Е - Авария (высокий приоритет напр.: авария автомата)
АВТ - АВР в автоматическом режиме
W - Работа АВР (при пропаже напряжения на вводе,его отключение и включение секционного автомата)
при этом на дисплее контроллера слева вверху отображается счётчик работы АВР (+00000000) Ч:м
+ Сигнал с выхода контроллера (Q) на включение В1, В2 или СА
- Сигнал с выхода контроллера (Q) на отключение В1, В2 или СА
Mod - Работа контроллера по связи Modbus и блокировка АВР в автоматическом режиме
На дисплее контроллера справа отображаются сигналы, показания, входов по связи Modbus:
+000000 - показание J4 7-включить и 8-отключить управление контроллера по связи Modbus
+000000 - показание J1 1-включить и 2-отключить В1 по связи Modbus
+000000 - показание J2 3-включить и 4-отключить В2 по связи Modbus
+000000 - показание J3 5-включить и 6-отключить СА по связи Modbus
PS: Извиняюсь Здесь файл программы можно отправить или только фото?
Посмотрите устройство NZ7) выполняет все те же функции, но стоит намного дешевле.