Подскажите -На сколько ампер поставить автомат? Кабель ввг нг лс 4Х35 (не" усеченка"). Будет максимальная нагрузка на кабель. На 120а кабель не сгорит?
Нет, вы понимаете совершенно неправильно. Если нагрузка действительно 50кВт, то это от 75А в зависимости от коэффициента мощности (характера нагрузки): 50000Вт/ 380Х(корень из 3)Хcos(fi)
Ребята, советую всегда ставить такой номинал автомата, который будет защищать не предполагаемую нагрузку, а максимально допустимую, которую может выдержать сечение кабеля... то есть защищаем линию.
ВальдерманРебята, советую всегда ставить такой номинал автомата, который будет защищать не предполагаемую нагрузку, а максимально допустимую, которую может выдержать сечение кабеля... то есть защищаем линию.
Линию защищает МТЗ 1 ступени с током значительно превышающим номинальный (зависит от время-токовой характеристики), т.е. это защита от КЗ и реализуется электромагнитным расцепителем без выдержки времени. Эта защита есть в во всех АВ. Автомат следует выбирать под номинал нагрузки, а кабель лучше взять с запасом. Нагрузка кабеля "под завязку" чревато излишним нагревом, как следствие изоляция "сохнет", и преждевременно теряет свои свойства.
Не сгорит ,ставь на 120 А.
ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19. Не забываем про коэффициент 0,93 для трехфазки и получаем 127,4А. Это если по ГОСТу, конечно)))
Я правильно понимаю? Нагрузка 50кВт (линейное) Х2.5Амера=125а ну в моем случае 120а
Нет, вы понимаете совершенно неправильно. Если нагрузка действительно 50кВт, то это от 75А в зависимости от коэффициента мощности (характера нагрузки): 50000Вт/ 380Х(корень из 3)Хcos(fi)
Ребята, советую всегда ставить такой номинал автомата, который будет защищать не предполагаемую нагрузку, а максимально допустимую, которую может выдержать сечение кабеля... то есть защищаем линию.
Совет плохой. А токи КЗ?
Чего, опять будем повторять в цатый раз критерии выбора аппарата защиты?)
А вообще, наброс, канешн...
Линию защищает МТЗ 1 ступени с током значительно превышающим номинальный (зависит от время-токовой характеристики), т.е. это защита от КЗ и реализуется электромагнитным расцепителем без выдержки времени. Эта защита есть в во всех АВ. Автомат следует выбирать под номинал нагрузки, а кабель лучше взять с запасом. Нагрузка кабеля "под завязку" чревато излишним нагревом, как следствие изоляция "сохнет", и преждевременно теряет свои свойства.