Помогите разобраться с 5АИ
Yuri166 (1.00) |
Посоветуйте по запуску движка (5АИ112ВМ8, 3кВт, 7,8А 380В). Выбивает генератор после 2-3 оборотов.
Генератор использую DDE 7553E он в пике 7,2 и постоянные 6 кВт на 380 вольт выдает, характеристик по силе тока нет.
?
Думал использовать УПП а с завода по производству движков такой вот ответ пришел "Юрий, УПП Вам не поможет, т.к. не снижает пусковой ток. Частотник при работе с бензиновым генератором уходит в ошибку.
Поэтому Вам нужен более мощный генератор"
|
|
Правильный совет!
Вы можете этот совет легко проверить. Взять более мощный, допустим 10 кВт, генератор. У соседа/в прокат например.
Проверили, приняли решение о замене своего.
Естественно тарахтелочка китайская этот движок не вытянет в пуске. Не тратьтесь зря на частотник или УПП. Купите генератор мощнее. Раза в полтора, лучше в два.
Спасибо, но боюсь соседей с такими мощностями поблизости нет, а покупать очень накладно, дешевле свет провести. может есть еще какие нибудь шансы ?