Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>опломбировка счетчика после замены ввода и счетчика

опломбировка счетчика после замены ввода и счетчика

Эксперт клуба
энштэйн
(412.00)
Уважаемые коллеги! Доброго время суток, такая проблема - двухэтажка сталинка, у напарника знакомые попросили заменить счетчик и распределить по группам. После осмотра было решение поменять ввод в квартиру, но до этого вызвать местного электрика чтобы разобрался с этажным "ящиком" по другому я его назвать не могу бардак полный, в итоге он ставит на лестничной клетке автомат на 25 А и на этом он кончился.PS на этаже он снял крышку с этого ящика и там панель из текстолита и два болта фаза, ноль на которые посажены четыре квартиры.
Мы меняем ввод в квартиру от установленного им автомата и ШУ ставим счетчик и модули по группам.
Приходит инспектор для опломбировки и выдает новоиспеченным хозяевам что мол у вас подключено не по правилам и выписывает предписание в котором: перед счетчиком необходимо установить автомат, вводной кабель должен быть двух-жильный , а не трех так-как дом без заземления. Подскажите чего с ним "сделать" , совет нужен куда сослаться про кабель.
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 июня 2015, 12:02

Исполнять предписание!!!
Потом принимать будет тот же инспектор.
Ещё можно в суд. Юристам заплатить и долго...
Сразу надо было подойти по человеческих к испектору. Трудная у них работа.

Эксперт клуба
мегавольт10кв (357)
0
24 июня 2015, 18:18

идите к инспектору и попробуйте взять у него как правильно положено устанавливать с пояснением и каткие правила они трактуют а то будет 10 раз ходить и не опломбирует

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
24 июня 2015, 22:14

Из_РоссииИсполнять предписание!!!

А он чё по своим правилам работает????
Таких надо под увольнение.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
25 июня 2015, 01:35

Вводный автомат ДО 10 метров от счетчика то есть если дело в обычной квартире то автомата на лестничной вполне хватит. Тем более не раз встречал такие варианты особенно в новостройках. Насчет третьей жилы сложно сказать с одной стороны электрик прав, шансов что в подъезде появится "земля" фактически нет зато больше шансов что хозяин хаты использует "лишнюю" жилу ка левый фазный

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
25 июня 2015, 13:12

Сейчас вспомнил.
Где-то тоже проложил 5-жильный вместо 4-жильного. Ну какой кабель был, тот и проложил. Инспектор потребовал заменить 5-жильный на 4-жильный. Пробовал словами убедить, что это лучше, а не хуже...
В итоге заменил, как требовал инспектор.
Видно, часто используют "лишнюю" жилу как левый фазный провод.

Эксперт клуба
estidea (407)
0
25 июня 2015, 22:22

Из_РоссииСейчас вспомнил.
Где-то тоже проложил 5-жильный вместо 4-жильного. Ну какой кабель был, тот и проложил. Инспектор потребовал заменить 5-жильный на 4-жильный. Пробовал словами убедить, что это лучше, а не хуже...
В итоге заменил, как требовал инспектор.
Видно, часто используют "лишнюю" жилу как левый фазный провод.


если есть утвержденный проект "убеждения" не помогают.... разве что эквивалент убеждения) будет очень убедительным)