|
Светодиодные лампы
0
12 декабря 2011, 23:26 Если выключятель имеит подсветку то сведиодные лампы тусло светят а ртутные слегка моргают .Если вцепи есть одна галогеновая лампа ток подсветки течет по спирали по меньшиму сопротевлению но он мал чтобы иё нагреть,. а светодиодам хвотает.Можно отключить подсветку. -2
14 декабря 2011, 22:40 Посмотри подключение к светильнику: указано ли куда подключать фазу и ноль? В энергосберегающих лампах, например, если фаза приходит на юбку патрона - возможно пропускание полупереода, вследствии лампа подмаргивает, ну и выключатель надо бы без подсветки. -1
28 декабря 2011, 21:48 НА СБЕРЕГАЮЩИЕ СТАВЛЮ ПАРАЛЕЛЬНО 100-200 КОМ ПОМОГАЛО, НА СВЕТОДИОДЫ В ТЕЧЕНИЯ МЕСЯЦА ПОЕДУ СТАВИТЬ (ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА СВЕТЯТСЯ) 0
09 марта 2014, 06:43 Здравствуйте! проблема та же, НО фазу и ноль меняли, вытаскивали выключатель с подсветкой, все равно горят, в коридоре тускловато, а в пролете между комнатами ярче, и то не везде!. Дом хрущевка, 43 года, проводка в стенах не менялась. 1
09 марта 2014, 06:59 подключите шлейф освещения через реле. мы так делаем - тогда и выключатели с подсветкой менять не надо( т.к. иногда они необходимы) 0
09 марта 2014, 12:02 Тоже есть проблема в этой "сфере". Проводка полностью поменяна. Во всей квартире светодиодные лампы. Включатели прдусмотрительно без индикации-легранд валена! Лампы светятся только!на линиях с проходными выключателями! В группах по 4 лампы по 3w. Голову сломал -победить не получается! 0
09 марта 2014, 12:34 Нашел решение проблемы опытным путем! Заменил две лампы с3w на5w! Проблемы как не бывало!!! -1
09 марта 2014, 12:51 Фаза рвётся,но между жилами существует ток утечки,если нагрузка меньше тока утечки ,будет происходить свечние,увеличев нагрузку увелчелся ток подсвечиваия светодиодов ,который превышает ток утечки в проводах между проходными выключателями,поэтому перестали светится светодиоды. 1
09 марта 2014, 23:29 DIV73Тоже есть проблема в этой "сфере". Проводка полностью поменяна. Во всей квартире светодиодные лампы. Включатели прдусмотрительно без индикации-легранд валена! Лампы светятся только!на линиях с проходными выключателями! В группах по 4 лампы по 3w. Голову сломал -победить не получается! ![]() Есть импульсные реле для размещения в распаечной коробке. К примеру BIS 402. 0
04 июня 2016, 20:26 Мастер-Электрикподключите шлейф освещения через реле. мы так делаем - тогда и выключатели с подсветкой менять не надо( т.к. иногда они необходимы) щелчок реле при включении выключателя для не электрика не слышим. Какие реле использовали для устранения ? Та же ситуация со светодиодными светильниками 0
07 июня 2016, 21:46 Светодиодные, не больших мощностей, часто светятся при выключенном выключателе без подсветки.Видимо большая чувствительность к токам утечки или в месте идут с другими проводами, и питаются за счет наводки.Светятся не слишком ярко, даже можно сказать, что днем и не заметно.А вот вечером обращают на себя внимание хозяев.И хозяевам кажется, что много накрутят счетчик.Хотя одну хозяйку удалось убедить, что ночник не плохой из них получился.Думается в конструкции светильников LED, не предусмотрена защита от паразитных токов.Вывод- добавить емкость, либо сопротивление, с питания на землю.ИМХО. 2
08 июня 2016, 18:36 У меня дома, на кухне, так подсвечивает... Днём не заметно. Ночью видно. 0
09 июня 2016, 07:03 Мастер-Электрикподключите шлейф освещения через реле. мы так делаем - тогда и выключатели с подсветкой менять не надо( т.к. иногда они необходимы) щелчок реле при включении выключателя для не электрика не слышим. Реле вещь интересная, но часто проблема встает когда ремонт закончен, идет установка ЭУЗ и светильников, РК закрашены, закрыты обоями, и т.п. Мое мнение - не вариант. joinВывод- добавить емкость Абсолютно верно, на форуме это уже обсуждалось : "лечиться установкой шунтирующего конденсатора (параллельно лампе/драйверу) 0,2-1,0 мкФ металлобумажный (не в коем случае не электролитический, они имеют привычки взрываться), на 440В или 630В." joinлибо сопротивление А нагрев резистора вы учитываете? Лично мне перспектива установки "обогревателя" за фальш-потолком (который еще не известно куда и на что ляжет) не улыбается. joinс питания на землю Вообще смысла не вижу. 0
09 июня 2016, 07:08 Из_РоссииУ меня дома, на кухне, так подсвечивает... Днём не заметно. Ночью видно. Лампы покупал на Али. 6 Вт заявлена мощность. Про накрутят счётчик даже не думаю. Привык уже. Да, и как ночник, тоже пользу приносят. Добавлю, что включают пара переключателей светильник. А вот это верно, попадались клиенты (если свечение в коридоре или на кухне) которые при виде данного эффекта выражались примерно так : "Ух-ты, прикольно, ночная подсветка! Оставь, так даже лучше!". Вопрос в другом, как данное свечение "в полнакала" сказывается на ресурсе драйвера с/д лампы?
|
Видать суммарное сопротивление ламп на 3w было слишком мало! Хотя теоретически всетаки НЕПОНЯТНО как они могли гореть-ведь фаза то рвется вк?