|
Не попадаем в поток
Vlad23 (3.00) |
Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт на треках с ЭПРА. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включаешь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат?
|
|
Пусковые токи МГЛ 2-4 номинала. Если в светильниках более-менее приличные ЭПРА, то переходный процесс растянут по времени и пусковой ток превышает ток в установившемся режиме процентов на 20 в течение пары минут.
Реле времени могут снизить нагрузку на питающую сеть при одновременном включении света в зале, обеспечив разнос по времени запуска разных сегментов освещения, но не решат проблемы со сработкой АВ отдельных осветительных групп.
Автоматы у вас вышибает через несколько секунд после включения освещения? Если да, то просятся АВ без тепловых расцепителей, использование АВ для защиты оборудования с кратными пусковыми токами или менее корректные меры))
Возможно, характеристики автоматов надо поменять.
Я ему уже говорил, надо пусковой ток мерить плюс знать какие лампы (марка) и чем они запускаются, ответа так и нет!
Видно занят. Проблему решает.
Реле времени могут снизить нагрузку на питающую сеть при одновременном включении света в зале, обеспечив разнос по времени запуска разных сегментов освещения, но не решат проблемы со сработкой АВ отдельных осветительных групп.
Автоматы у вас вышибает через несколько секунд после включения освещения? Если да, то просятся АВ без тепловых расцепителей, использование АВ для защиты оборудования с кратными пусковыми токами или менее корректные меры))
1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё.
2. ABB DSH941 C10 30mA все
3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930
Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930
70/930 G12 Elite
35/930 G12 Evolution (WDL)
4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80%
b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20%
пусковой ток померить проблема, только простая цешка есть
Зачем диф на свет?Тем более 10А.
Если в проекте заложены эти лампы то проектировщику этот проект в попу засуньте. Во всяком случае банкет по переделке за счёт проетировщика.
Броски тока при включении металлогалогенок непредсказуемы и если в одной линии несколько ламп одновременно ввалятся в максимум потребления при старте, то всё так и должно отрубаться
Про проект поддержу.
Надо сделать по проекту. А банкет, как написали выше, по переделке, за счёт проектировщика.
Про диф тоже согласен. На свет дифавтомат - пользы мало.
Замерить токи надо обязательно. Так станет видно, что косяков в Вашей работе нет. Может оказаться, что токи не по проекту. Тогда монтаж надо смотреть. Возможно, где то накосячили.
Зато, если не Ваш брак, думаю, сможете купить хороший прибор для замеров!!!
Реле времени могут снизить нагрузку на питающую сеть при одновременном включении света в зале, обеспечив разнос по времени запуска разных сегментов освещения, но не решат проблемы со сработкой АВ отдельных осветительных групп.
Автоматы у вас вышибает через несколько секунд после включения освещения? Если да, то просятся АВ без тепловых расцепителей, использование АВ для защиты оборудования с кратными пусковыми токами или менее корректные меры))
1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё.
2. ABB DSH941 C10 30mA все
3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930
Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930
70/930 G12 Elite
35/930 G12 Evolution (WDL)
4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80%
b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20%
пусковой ток померить проблема, только простая цешка есть
Амперметр стрелочный иди цифровой с шунтом стоит до 1000р, что у нас что у китайцев, тестер китайский с пределом 20А тоже около того. К цешке шунт подключается, так что отмазка не принимается, было бы желание померить, нашли бы способ.
Тестером простым я не увижу резкий скачёк тока, да и амперметром за 1000 только дёргание стрелки. Или пусковой ток ЭПРА длится несколько секунд? опять же тогда бы автоматы всегда выбивало.
А дифы стоят потому, что над светильниками много труб с водой и фанкойлы.
Попробовать не хотите? А вдруг, да и увидите?
Коллега уже ответил на этот вопрос, см. выше. Прочитать времени нет?
Ну да, ну да. Вода польётся, и свет погаснет. Великолепно.