|
Не хватает мощности. Помогите решить проблему?
Эксперт клуба ЕВАэлектрика (313.00) |
Делаю электромонтаж деревянного домика. На участок выделено всего 3 кВт, это очень мало, только котёл потребляет 4 кВт. Помогите, что можно предпринять в данной ситуации. Так же в домике будет установлена, дизельная электростанция. Спасибо.
|
|
Написать соответствующее заявление сетевикам и увеличить мощность до 15 кВт.
В самом домике-то, дизель, ставить всё же не надо, наверное?
Как посоветовали, увеличить мощность.
Есть вариант другой. Вместо котла использовать газ, уголь, дрова. Тепловой насос тоже хорошо!
Солнечные батареи, ветряк - решают проблемы. Вместо лампочек - лучина или шахтерский фонарик...
Мощность докупать если линия есть, остальные варианты дороже выйдут.
Электрокотёл в 4кВт, что за домик, бытовка?
А лучше всего кизяк.
фермы все позакрывали, где же столько г....а то взять?
В частных хозяйствах.
я слышал про какие то накопители энергии, или это всё ерунда
Я баню делал так котёл 6 кВт хозяин поставил, парилку дровами топить будет.
Я электрокотлом 4кВт "домик" 76кв.м. отапливаю...
Максим Викторович, добрый вечер!
Опять информации - ноль.
Чем ограничивается 3кВт??? Что стоит на вводе, какого номинала автомат???
Какого сечения вводной кабель???
Был такой случай, по техусловиям три фазы по 5кВт автоматы 25А, но АБСУРД - со счетчика на общее УЗО кабель сечением 2,5мм2. Подключаем в баньке котел на 4,5кВ (3Х1,5). Первая полторашка - нормально, вторая - нормально, третья - лампочка светит, как то не очень светло......Вот и ограничитель мощности.
Заменили на 10мм2 - счастье.
С уважением Виктор Костров!
Котел на 4 квт на три тэна? Если так, то при невозможности решить вопрос с сетевиками на автомат хотя бы на 25А придется пару ТЭНов делать питанием от генератора с запуском при падении температуры в доме ниже зафиксированной датчиком температуры
Я электрокотлом 4кВт "домик" 76кв.м. отапливаю...
Всё от климата зависит
4кВт на 76квадратов более чем достаточно для более-менее энергоэффективного дома уплоть до III климатической зоны. Люди давно уже научились строить не только сараи из горбыля с скнтиметровыми шелями и земляными полами))
Опять информации - ноль.
Чем ограничивается 3кВт??? Что стоит на вводе, какого номинала автомат???
Какого сечения вводной кабель???
Был такой случай, по техусловиям три фазы по 5кВт автоматы 25А, но АБСУРД - со счетчика на общее УЗО кабель сечением 2,5мм2. Подключаем в баньке котел на 4,5кВ (3Х1,5). Первая полторашка - нормально, вторая - нормально, третья - лампочка светит, как то не очень светло......Вот и ограничитель мощности.
Заменили на 10мм2 - счастье.
С уважением Виктор Костров!
со столба приходит СИП 2*16. далее времянкой на котёл 2*4. дак вот зимой котёл отключился, электрики сказали не выдержали предохранители на столбе, что делать.
Максим Викторович, что за предохранители НА СТОЛБЕ???
2Х4 медь? Аллюминий?
С уважением Виктор Костров!
покупаете 2шт авт. иек один на разрешенный номинал, другой на который нужен и путем замены корпуса решаете проблему.
покупаете 2шт авт. иек один на разрешенный номинал, другой на который нужен и путем замены корпуса решаете проблему.
Многие СО очень просто решают вопрос соблюдения потребителями ТУ установкой на опоре плавких предохранителей номиналом несколько больше номинального тока для выделенной мощности.
Максим Викторович, что за предохранители НА СТОЛБЕ???
Что ни буть типа этого. Можно конечно залезть на столб и "гвоздь" вставить взамен предохранителя но они в основном под опламбировку и сетевики могут расстроиться за подобный беспредел
за это сетевики тоже могут вставить ))