Помогите разобраться на трансформатор приходит 3 фазы 10кВ, а со стороны 0,4 при замере напряжения на шпильках между фаз 240в, между фазой и нулем 135в. Трансформатор на холостом ходу без нагрузки. В чем тут дело?
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
23 апреля 2015, 19:01

Кирдык трансу, межвитковое замыкание походу. Анцапфой пробовали погонять?

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
23 апреля 2015, 19:48

А транс-то, в ремонт/простой выводился, или что? До этого-то с ним всё в порядке было, 220(230)/380(400)?
Или это новый-старый вытащили из каких-то запасов на замену? Если второе, то это просто вторичная обмотка может быть на 127/220. Как вариант.

Электрик
ROMAN_ _ (4)
0
23 апреля 2015, 20:10

Дело в том, что думали что поврежден транс, заменили на другой результат остался тот же. Я теперь думаю что что то с напряжением с высокой стороны.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
23 апреля 2015, 20:14

ROMAN_ _Дело в том, что думали что поврежден транс, заменили на другой результат остался тот же. Я теперь думаю что что то с напряжением с высокой стороны.


Может вам там не 10кв, а 6 кв подали :) Потрогай руками если откинет до 10 метров до значит идет 6кв если отбросит дальше то значит 10. Если зависнешь на проводах значит сэкономил на кремации :twisted:

Электрик
ROMAN_ _ (4)
0
23 апреля 2015, 20:22


Дело в том, что думали что поврежден транс, заменили на другой результат остался тот же. Я теперь думаю что что то с напряжением с высокой стороны.

Электрик
ROMAN_ _ (4)
0
23 апреля 2015, 20:29

На подстанции на шинах 10кВ напряжение 10,5 длина фидера километров 45 по степи с кучей отпаек может где и теряется. Вообще не до приколов. Первый раз с таким столкнулся!

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
23 апреля 2015, 20:38

ROMAN_ _может где и теряется


А вот это уже не смешно до такой степени потеряться не должно

Электрик
ROMAN_ _ (4)
0
23 апреля 2015, 20:44

В голове фидера местами провод ПС-35 висит а ТП где проблема на конце линии. Вот не знаю где искать не потерянное!

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
23 апреля 2015, 21:10

ROMAN_ _В голове фидера местами провод ПС-35 висит а ТП где проблема на конце линии. Вот не знаю где искать не потерянное!


ДА по идее напряжение бы померять по высокой стороне на ТП не мешало бы.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
23 апреля 2015, 21:15

Вы уверены что в голове 10,5кВ, а не 6,3кВ? Как вариант выяснения - на ближайшей к Вашей ТП посмотрите данные трансформатора.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
23 апреля 2015, 21:18

И провод АС-35 (а не ПС) способен по 10кВ передать весьма приличную мощность на приличное расстояние...

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 апреля 2015, 10:11

ROMAN_ _Дело в том, что думали что поврежден транс, заменили на другой результат остался тот же. Я теперь думаю что что то с напряжением с высокой стороны.


Замерить напряжение надо!!!
Пройти/проехать/посмотреть всю линию.
Замена транса и недешево, и не быстро. И сделали. Теперь мерить и прогуляться надо.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
24 апреля 2015, 13:30

ЭСАМожет вам там не 10кв, а 6 кв подали Потрогай руками если откинет до 10 метров до значит идет 6кв если отбросит дальше то значит 10. Если зависнешь на проводах значит сэкономил на кремации


Черный юмор у вас :D

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 апреля 2015, 15:17

Юмор для понятливых!
Сам столкнулся с заказчиком, который сильно разбирается в электричестве. Он вполне серьёзно рассуждает о том, что 220 В, если попал человек под напряжение, его может убить. Потому, что "притягивает" это напряжение. А 380 В, по его словам, безопасно. Потому, что "отталкивает" от э/у.
Грамотных много...

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
24 апреля 2015, 19:34

lionarhЧерный юмор у вас :D


Была просто подобная ситуация в реалии. Глухая деревня три мужика да пять бабок грубо говоря. Пропал свет в деревне один из мужиков уже даже не после стакана, а походу после 0.5 как минимум пошел на КТП смотреть что случилось. Перепутал щиты и залез в щит ВН, само собой его там шарахнуло так что он от КТП отлетел на пару метров. Встал, намека не понял, полез опять. И только после того как его опять перемкнуло и откинуло он понял что он разобраться не сможет обложил матом КТП и пошел домой спать :)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 апреля 2015, 20:10

ЭСА его там шарахнуло так что он от КТП отлетел на пару метров. Встал, намека не понял


Бьёт значит любит :lol:

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
24 апреля 2015, 20:25

ЭСА
lionarhЧерный юмор у вас :D


Была просто подобная ситуация в реалии. Глухая деревня три мужика да пять бабок грубо говоря. Пропал свет в деревне один из мужиков уже даже не после стакана, а походу после 0.5 как минимум пошел на КТП смотреть что случилось. Перепутал щиты и залез в щит ВН, само собой его там шарахнуло так что он от КТП отлетел на пару метров. Встал, намека не понял, полез опять. И только после того как его опять перемкнуло и откинуло он понял что он разобраться не сможет обложил матом КТП и пошел домой спать :)


Трезвый бы не выжил :)

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
24 апреля 2015, 20:50

Чудес, как говорится, не бывает - небось дугануло его там (потянул руку, на некотором расстоянии от токоведущих частей произошёл пробой воздушного промежутка), в результате он там получил на себя не полное фазное напряжение, а его "дольку" (дуга, она ж ведь тоже как добавочное сопротивление получается). Хватанулся бы конкретно за железяку - там бы и пришкварился.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
24 апреля 2015, 21:06

ПрохожийЧудес, как говорится, не бывает - небось дугануло его там


Попал бы под дугу стакан нечем было бы уже брать :D

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
24 апреля 2015, 21:11

Ну а прилип бы к железке - то некому было бы брать ;) Напруга не та.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить