Добрый день дорогие коллеги.Хотел у вам задать задачку такого рода характера.
Посчитал клиенту АВР на 2 ввода. (тп/дгу)Дгу однофазный,но проблемма вот в чём.
Клиента всё устроило,но перезвонил и попросил сделать такую вещь.Пока не пропадёт на основном вводе все 3 фазы,команда на старт генератора не подаётся.
Какое оборудование мне подобрать?Ведь теперь реле напряжения, перекоса и последовательности фаз не прокатит в таком раскладе.
Существует ли простенькое оборудование для выбора оперативного питания Авр.



Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 апреля 2015, 16:37

ПЭФ-301 или аналоги

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
15 апреля 2015, 20:27

Заказчик всегда прав. Только зачем такой алгоритм?