Мастер-электрик elektrik220 (37.00) |
Приветствую, единомышленники!! подскажите как быть?! в офисном помещении под потолком "байкал" все кабеля кинуты без гофры еще и перетянуты стяжками в один жгут (кабеля кинуты ВВГ-п 3х1,5, 3х2,5), коробки использованы для скрытой проводки под штукатурку..делали это арендаторы, которые съехали, новые арендаторы просят сделать все по пожарным нормам, ПУЭ,СНиПАм..должны ли провода идти в гофре?! или достаточно весь этот пучок закинуть в кабель-канал, а отводы затянуть в гофру?! или, вообще, ничего не надо переделывать?! (свыше трех метров, за потолком)
|
|
потолок байкал пожаробезопасен судя по сертификату, пуэ 7.1.38,: "за потолками и в перегородках из негорючих материалов, в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов."
В лоток покидайте и будет всем щастье
При групповой прокладке при новом строительства/реконструкции кабели должны быть нг-LS.
Однако, если здание было введено в эксплуатацию до принятия более жестких противопожарных норм, и при монтаже электроустановки были использованы кабели, указанные в проекте, то требование арендатора не обоснованы. Точнее, "любой каприз за ваши деньги".
Правда, есть там одна бяка про объемы сгораемых масс на метр трассы, в запотолочном пространстве, но это уже нужно считать...
А Вы что арендаторам не смогли договор подсунуть, что за все это дело отвечают они?) Как обычно это делается...
Если это "якорь", то так, как правило НЕ делается))
От количества денег за работу зависит.
Можно, как советовали, в лоток. Можно в кабель-канал. Можно и в гофру каждый кабель завести.
Можно и так оставить. Кабели ещё раз посмотреть, маркировку списать: дату выпуска, тип, завод изготовитель.
Вроде собственник за все отвечает.
За все отвечает ЛОХ инженер и такой же клоун электрик. А собственники наймут адвокатов и выйдут сухими по люБАСУ!
Я тут в двух таких конторах по одному деньку поработал и сбежал. После диагностики системы стало кардинально ясно, что дело подсудное....а переделывать ни кто ничего не будет.
Эксплуатируй как хоШ!
Вроде собственник за все отвечает.
Я тоже так думал, недавно вник в эту тему, есть оговорка - "если иные условия не предусмотрены договором аренды"))
Пока арестован арендатор ТЦ "Адмирал", - директор ООО "Заря" Гусейн Гахраманов.
Пока арестован арендатор ТЦ "Адмирал", - директор ООО "Заря" Гусейн Гахраманов.
Удивитесь, как все УДАЧНО РАЗЛОЖИТСЯ. Там правда жертв многовато.....но уверен, что деньги творят ЧУДЕСА!
Через пол годика тема утихнет, "правильные" люди выйдут на свободу...а на их место займут те кто "должен"...без лишнего крика и шума.
ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ, ТИШИНУ КАБИНЕТОВ.
И ПРАВИЛЬНО! делает.
начальник ...ВСЕ на себя возьму, что ДОКАЗАТЬ сможешь.
Естественно! Правильные договора, составляют УМНЫЕ юристы. За это они и деньги получают.
У кого армия сильнее - тот и миротворец.
прям по Вилли Токареву.
***
Я нанял, пару видных адвокатов.
За деньги могут , даже черта оправдать.
Я вышел честным и ни в чем не виноватым.
Клянусь, мне век свободы не видать.
вопрос КАК и ЧЕМ ответят нищие инженеры?
Всем спасибо за советы!! а вот про объемы сгораемых масс что-то не слыхал..это, что типа больше 10 проводов в пучке прокладывать не надо?! или на кв.метр определенное кол-во проводов?!
Обьем горючей массы кабелей на метр длины