заземление в скалистом грунте.
0
04 февраля 2015, 12:03 Забивать большее количество "штырей" и обваривать их. 0
04 февраля 2015, 12:04 КАМАЗ соли дешевле, только есть риск в пустыню посоленный участок над ЗУ превратить. 0
04 февраля 2015, 12:05 У вас как с чтением? Или думаете победить отбойником скалу? Ничего не выйдет. Почитал ваш сайт. Вопросов больше не имею. Нетленку про заземление разберу на цитаты. Особенно доставили "чистый нуль" и про УЗО, которое "разрывает линию фазового провода, а не только нулевого". Удачи вам во всем. Не думал, что в состоянии завала сроков сдачи работы меня что-либо может так улыбнуть. Настроение мое улучшилось. Глядишь к вечеру все сдам. 0
04 февраля 2015, 13:39 При сооружении искуственных заземлителей в районах с большим удельным сопративлением земли , рекомендуют следующие мероприятия. 0
04 февраля 2015, 13:50 mig29как делать если на 2-3 метра не забить? может на метр но чаще? кто сталкивался? Откуда взяли, что надо на 2-3 метра забить? 0
04 февраля 2015, 21:07 mig29в инэте при запросе устройство заземления. Зависит от грунта. От растекания тока в грунте. В скале можно спираль. Можно использовать естественные заземлители. Это надо смотреть по месту. 0
04 февраля 2015, 23:22 ГеополисИспользовать электролитическое заземление. Как показывает практика - не панацея. Точнее, при помощи электролитов гораздо проще и быстрее можно достичь необходимого результата, но цена вопроса такова, что может оказаться дешевле прокопать сотни метров траншей и заковать тонны металла (лишь бы было место для протяженного заземлителя). mig29например естественные заземлители. И с этим могут быть трудности. Пример - на вершине песчаного холма на скалистом основании открытый 25-метровый железобетонный бассейн. Смеха ради померил сопротивление растекания такого "заземлителя", в котором тонны металла. Около 100 Ом(( HaleonЗабивать большее количество "штырей" и обваривать их. Или использовать систему глубинного заземления ШИП Пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Точнее, измерять, измерять и еще раз измерять. На одной и той же "поляне" могут быть на расстоянии каких-то 25 метров и песчаная линза и русло подземной реки. В первом случае на 20-ти метровом штыре будете ловить под 600 Ом, а во втором - и на 4-х метрах получите 10 Ом (Юрий Михалыч не даст соврать - он своими глазами наблюдал такую картинку на одном из моих объектов. Аж усомнились в достоверности показаний вполне приличного прибора когда чем глубже забивали, тем больше (!) становилось сопротивление растекания на одиночном штыре))) 0
04 февраля 2015, 23:42 LightWayчем глубже забивали, тем больше (!) становилось сопротивление растекания В модульно штыревой такое возможно, если бьёте тугой грунт, муфты соединительные имеют больший диаметр + сами штыри начинают вибрировать и "раздвигать" грунт, от этого контакт становится хуже. Но это временно, потом грунт осыпется и контакт улучшится. 0
04 февраля 2015, 23:43 LightWayчем глубже забивали, тем больше (!) становилось сопротивление растекания на одиночном штыре))) Я тоже сталкивался с таким феноменом 0
04 февраля 2015, 23:48 hohlachov"раздвигать грунт, от этого контакт становится хуже. МастерЯ тоже сталкивался с таким феноменом Причина очевидна, но забавно смотрится, когда на 3-х метрах сопротивление на штыре меньше, чем на 20-ти)) Просто попали в идеальную песчаную линзу. 0
04 февраля 2015, 23:59 LightWayПросто попали в идеальную песчаную линзу. И на какой глубине она закончилась? или не стали бить до победы? 0
05 февраля 2015, 00:09 hohlachov LightWayПросто попали в идеальную песчаную линзу. И на какой глубине она закончилась? или не стали бить до победы? На 20-ти с копейками уперлись в скалу. 0
05 февраля 2015, 00:28 По поводу большого числа штырей: на фото виден "план" заземлителя чуть лучше 4 Ом. Около 150м траншей, столько же полосы-оцинковки, под 200м модульных штырей (каждый отдельный "штырь" - 6-7,5м), десятки соединителей... На первый взгляд очень затратно. 0
05 февраля 2015, 02:09 mig29как делать если на 2-3 метра не забить? может на метр но чаще? кто сталкивался? Илья, здравствуйте! Давайте определимся, для чего Вам нужно заземление? Если это заземление нужно, как повторное на вводе в здание ( дом, коттедж и т. д.), то ПУЭ 7 п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ НОРМИРУЕТСЯ........ В трехфазных четырехпроводных системах электроснабжения основным средством защиты является не ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а ЗАНУЛЕНИЕ. А поэтому закопали какую нибудь железяку на ту глубину, что Вам позволила мать-природа, соединили с РЕN и, в соответствие с вышеуказанным пунктом ПУЭ 7 совесть Ваша чиста. С уважением Виктор Костров!
|
Или использовать систему глубинного заземления ШИП