Как разобраться во внутренних сетях?
Старый (0.00) |
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как разобраться в сетях? Устроился энергетиком в КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 9 этажей плюс пристрой на 5 этажей!!! Ни одной исполнительной схемы!!! Ни кто ни чего не знает.. Как идут силовые линии...Методом тыка, отключая потребитель, не поканает.. Так как больница, 1 категория потребителя. Надо составлять схемы, а как? Пациенты в реанимации закашляют сразу, если не завернут ласты))) Шутка..По сечению кабелей тоже трудновато, на каждом этажном ШР одинакового сечения кабели почти... ?????
|
|
Только отключать нагрузки и по рации переговариваться, где потухло....Я бы начал с бирок силовых кабелей - хотя процентах в 80 они не совпадают с началом и концом кабеля. Есть еще вариант - очень примерный. Если щиток рядом с ВРУ, то замерить клещами токи на этажном щите на вводе, а потом бежать к ВРУ с данными тока и искать в ВРУ эту линию. Минус этого метода - токи нагрузки постоянно меняются, очень сложно поймать момент, но попробовать можно. Либо мерить двумя клещами - одни в ВРУ, другие на этажном щите и по рации говорить друг другу данные по току...Если данные совпадают - это одна линия. Это распред. и питающие линии. Групповые линии найти гораздо сложнее...
Лет десяток назад работал с оборудованием Себа Динатроник. Уже тогда существовали приборы поиска кабельной линии без отключения напряжения, причём отыскивали КЛ среди десятка аналогичных.
http://reflectometr.ru/katalog/13.html можно попробовать такими, только требуется навык. Потренироваться на второстепенных сетях, где потом можно отключить и убедиться в правильности результата.
Найди на сайте www.fluke.ru прибор Fluke 2042. Это то, что нужно. Удачи!
У китайцев практически аналог - http://www.aliexpress.com/product-fm/467071129-free-shipping-12V-50V-120V-230V-400V-125KHZ-Electrical-Tester-Cable-Locator-Cable-Locator-LA-1012-wholesalers.html.
И дешевле значительно, я в раздумьях...
Если для себя, любимого, и много лет собираешься эту ниву обрабатывать, думать нечего - бери фирмУ.
Сходить в элсети к которым присоединен объект,может у них в архиве сохранился проект на элснабжение данного объекта
Весьма ошибочное мнение. В электросетях подробные схемы только до узла учёта. Внутрянка МОЖЕТ быть у технадзора (энергонадзора), и то времён сдачи вновь построенного здания в эксплуатацию. С того времени могли эксплуатационники столько изменений внести, что те схемы могут только запутать.
вполне возможно! они скорей всего в недавнем прошлом требовали измерений лаболаторных
"Измерения лабораторные" или правильно профиспытания имеют форму отчёта без прилагаемой схемы.
тогда методом разрыва цепи ,участками .Или есть другие предложения
Почитайте выше о приборе Fluke 2042.. И о том где работает задавший вопрос. Там за отключения прокуратура мигом направит куда надо.
прибором Fluke 2042 кабеля может и найдешь но принципиальную схему составить каким образом а ну научи Горыныч!!
Да очень просто - цепляй генератор, прилагаемый к прибору на линию через "клещи", а прибором ищи, куда сигнал пришёл. В инструкции чётко прописано.
это в инструкции,а по факту???
А раз найдёшь какой кабель куда идёт, то схему нарисовать очень просто. Если конечно голова на плечах и не соломой набита. Но сюда такие, думаю, не заходят.
да как всё запущено такое здание где есть реанимация и такие непонятки гл.врач преступник тогда что допускает такие вещи , а гл.энергетик ещё и от.за эл. вообще вслучае чего гл.энергетик будет крайний , как можно грузиться ответственностью
Вот и хочет человек наладить службу. Потому как видно до него конь не валялся...