Плавится счетчик

Skritik
(1.00)
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Недавно в доме начал плавиться и вонять счетчик.
Происходит это при включении ТЕН-а на 4 Квт. При чем первую неделю счетчик не плавился а последние пару дней перестал выдерживать. Позвонил в электроснабжающую организацию и сообщил что счетчик плавиться на что получил ответ "хорошо. приезжайте и пишите заявление на замену". Вопрос такой. Почему это происходит ? и почему автоматы не выключают сеть ? автоматы стоят с маркировкой С25

счетчик НЕВА 103 1so
Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
03 февраля 2015, 13:56

Ну правильно, автомат сработает в лучшем случае при нагрузке 5кВт. Не добираете. А плавиться потому-что либо:
1. Брак счетчика
2. Отгорает ноль (или фаза, или оба вместе) из-за недостаточного сечения.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 февраля 2015, 14:23

Пишите заявление, при замене мастер проверит всё.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
03 февраля 2015, 15:27

Самая распространенная проблема - ослабленный контакт. А все контакты под крышкой опломбированной. Меняйте счетчик.

0
03 февраля 2015, 16:04

Спасибо за ответы ! Значит будем менять :(. А для чего на счетчике есть две крутилки - и + l/kWh

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
03 февраля 2015, 18:12

и почему автоматы не выключают сеть ? автоматы стоят с маркировкой С25

Добрый вечер, коллеги!
Тепловой расцепитель держит 1 час нагрузку равную 1,3 Yн. В нашем случае 1,3 Х 25 = 32,5 А, соответственно мощность, которую он будет держать в течении часа 32, 5 Х 220 = 7150 Вт = 7,150 кВт. Т. е. этому автомату по плечу мощность почти в 2 раза больше, чем 4,0 кВт.
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
06 февраля 2015, 13:25

SkritikЗдравствуйте уважаемые форумчане!!! Недавно в доме начал плавиться и вонять счетчик.
Происходит это при включении ТЕН-а на 4 Квт. При чем первую неделю счетчик не плавился а последние пару дней перестал выдерживать. Позвонил в электроснабжающую организацию и сообщил что счетчик плавиться на что получил ответ "хорошо. приезжайте и пишите заявление на замену". Вопрос такой. Почему это происходит ? и почему автоматы не выключают сеть ? автоматы стоят с маркировкой С25

счетчик НЕВА 103 1so


Данный счетчик рассчитан на ток до 60А, а это 13 кВт. Так что счетчик не причем.
А вот проверить затяг клемм счетчика не мешало бы.Скорее всего плохой контакт.

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
06 февраля 2015, 13:27

простоПалыч
Тепловой расцепитель держит 1 час нагрузку равную 1,3 Yн. В нашем случае 1,3 Х 25 = 32,5 А, соответственно мощность, которую он будет держать в течении часа 32, 5 Х 220 = 7150 Вт = 7,150 кВт. Т. е. этому автомату по плечу мощность почти в 2 раза больше, чем 4,0 кВт.
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!


Автоматы держат 1 час 1,45 от номинального тока, так что 25 х 1,45 = 36,25А или 8,4 кВт.

0
18 января 2019, 17:54

SkritikЗдравствуйте уважаемые форумчане!!! Недавно в доме начал плавиться и вонять счетчик.
Происходит это при включении ТЕН-а на 4 Квт. Стоит счетчик пара от Теплоком www.teplocom.msk.ru/catalog/uzly-ucheta-para/. При чем первую неделю счетчик не плавился а последние пару дней перестал выдерживать. Позвонил в электроснабжающую организацию и сообщил что счетчик плавиться на что получил ответ "хорошо. приезжайте и пишите заявление на замену". Вопрос такой. Почему это происходит ? и почему автоматы не выключают сеть ? автоматы стоят с маркировкой С25

счетчик НЕВА 103 1so


разобрались в проблеме?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 января 2019, 18:29

У меня на одной КТП два раза менял счётчики прямоточные, плавились наглухо. Подозрение на брак

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
25 января 2019, 21:14

ЭСАУ меня на одной КТП два раза менял счётчики прямоточные, плавились наглухо. Подозрение на брак


У нас полгода назад при включении новой подстанции загорелся счётчик. Экспертиза подтвердила брак!