Проводка за потолком.
Эксперт-электрик Fidel (98.00) |
Доброго времени суток, гуру.
Предыстория вопроса. Так получилось, что за коттеджи я не брался - хватает работы по квартирам. Стандартный способ прокладки - по полу либо по потолку. И все бы ничего, но попросил меня хороший человек сделать электрику у него в коттедже. Конструктив - пенобетон, перекрытия чердака и первого этажа - бетон, второго - дерево. Вооот. И полез я в ПУЭ освежить память, как по сгораемым основаниям провода прокладывают. И вижу п. 7.1.38, и понимаю, что потолки у нас в квартирах нифига не негорючие, а очень даже горючие, ибо в основном они натяжные, а полотно не относиться к разряду негорючих материалов.
Теперь вопрос. Я правильно рассуждаю или нет?
У хорошего человека тоже натяжные потолки и на первом и на втором этаже. Однако согласно ПУЭ требуются металлические трубы.
|
|
Красота! Пока мы обсуждаем, другие сдают работу(
Вобщем ситуация следующая: да по ПУЭ требуются металлические трубы. Но на практике на это даже РосТехНадзор и пожарные закрывают глаза. Потому-что... Да потому-что этот гемморой со сваркой, резкой и прочими радостями жизни включая удорожание проекта - никому не нужен. Достаточно затяжки кабеля в гофру.
Есть эстеты, которые используют медную трубу для водопровода. Но это эксклюзив под конкретные дизайнерские проекты, а-ля индастриал. И идёт она соответсвенно открыто радуя глаз заказчика.
В нормативных документах через запятую после труб упомянуты именно металлические короба. Причемм, в зависимости от жесткости предъявляемых требований выделяют две группы коробов:
- металлические короба со степенью защиты не ниже IP4X;
- обладающие локализационной способностью металлические глухие короба.
С деревом обсуждали не один раз. Повторяться не будем.
Рассмотрим вариант натяжного потолка в обычной квартире.
В зависимости от изготовителя/типа натяжного потолка, его материал имеет группу горючести Г1, Г2 или Г3.
Открываем СП31-110:
"14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X..."
Дальше задаем вопрос Заказчику о том, какой потолок у него будет. Он, естественно, говорит, что закажет с Г1, берете с него соответствующую бумагу и с чистой совестью открыто (а в гофре - это открыто) монтируете кабели с индексом нг-LS.
зазжевал))) класс!!!
Сталкивался с такими работами.
Когда заказчику сказал, мол надо переделать по правилам, безопасно. Услышал, что и так работает. Типа я хочу его на денежку развести, после хороших мастеров. Оставил как есть.
20% - вполне существенная разница
Немного не по теме, но близко к ней. Страшилка для тех, у кого: "... и так работает."
Возгорание вводного кабеля произошло в прошедшую Новогоднюю ночь. Кабель ВВГ шел в коробе, от "вводного щита", установленного на фасаде, и в котором отсутствовал автомат , далее нырял под обшивку. Очаг пожара возник именно там. Оплавился даже СИП воздушки. Дом не сгорел полностью благодаря тому, что присутствовало много народу, и пожар вовремя заметили. В доме полностью уничтожен пожаром сан. узел первого этажа и частично пострадал сан. узел на втором этаже. Стену разворотили пожарные.
После замены ввода и подачи напряжения, величина тока была равна 55 А.
На фото 7 - щит в доме, от "хороших мастеров", в оригинале, обгаженный мышами. Фото 8: врезка до счетчика. Фото 9: фрагмент вводного кабеля с пожара.
Остальные фотографии комментировать не буду, и так всё ясно.
Всем спасибо, особенно LightWay со ссылкой на СП. Конечно про металлические трубы на первом этаже даже не думал, просто разобраться надо было для собственного успокоения. На втором тоже желания нет, наверно горизонтально по стене кину.
ОПС не относится к электроустановке зданий. Искать лениво, но по этому поводу уже и ФГУПВНИИ МЧС и Ростехнадзор давали разъяснения.
Если так хочется, то можно взять металлическую гофротрубу сантехническую, во всяком случае это лучше пластиковой. И на линии освещения вполне можно ставить плавкие предохранители, вероятность их несрабатывания практически нулевая. Дуракоупорность низкая, вставить жучок потому что нет запасного, это запросто могут, но это уже трудности не ваши
Хорошая, из нержавейки, для всего подходит. Официально!!! Для сантехиков, для электриков, для газовиков.
Так же есть муфты соединительные, разветвители и пр.
Немного не по теме, но близко к ней. Страшилка для тех, у кого: "... и так работает."
Таких заказчиков только пожар учит.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
На фото 7 - щит в доме, от "хороших мастеров", в оригинале, обгаженный мышами.
Ооооооо! Моя любимая - Одна Большая Скрутка. Самое правильное соединение!
Тогда это самый правильный щиток
Где такие щиты находите?
Такие сам не видел, только на фото.
Руки бы оторвать!
Видать места надо знать.
Нате еще парочку веселых Автоматы оказывается можно не только на ДИН рейку крепить, но можно и тупо гвоздями прибить Да и гофра заземлена все как положено
Тогда это самый правильный щиток
Было уже здесь. Но тоже неплохо.
Не каждый день такие щитки встречаются
Почему же не каждый день)... Вызвали люди электрика за 500 руб в час и вот результат.
Он вместо сгоревшей нулевой шины снял с дин рейки автомат 25А и все нули через него завел.
Чем это черевато для оборудования в магазине (щиток 3 фазы.) объяснять не нужно.