Саратов Электриквключение бетона в электрическую цепь как бы в качестве проводника. При этом электрическая энергия превращается в тепловую непосредственно в самом бетоне, что сводит к минимуму потери.
Т.е. происходит такой физико-химический процесс, как электролиз воды, содержащейся в составе раствора бетона.
Нагреть-то таким образом бетон не фокус, но кто сказал, что это полезно для структуры самого бетона? ))
Ладно, предлагаю не лезть в такие дебри.
Сугубо мое мнение: хотим иметь качественное бетонное изделие в осенне-зимний период - используем присадки и косвенный нагрев/утепление отливаемых конструкций. Последнее, кста, более чем важно, т.к. вместо того, чтобы тратить энергию на обогрев, лучше не допустить потерь энергии, выделяемой при гидратации (а её выделяется около килоджоуля на грамм гидратируемого цемента).
энштэйнЭто что жить у этой бетонной плиты что бы не перегреть её?
И не переохладить. Должно быть организовано круглосуточное сменное дежурство бригады, отвечающей за электрообогрев.
Периодичность замеров температуры бетона опять же указанаа в том тугаменте.
Встречный вопрос: "а что ТАК"?
Да хоть вы обогрейтесь с этой плитой - бетон всё равно будет ГОВНО!
Технадзора нормального на вас нет((((
В вашем случае лучше дождаться мороза покрепче и не греть ваааще! Если не будете давать на плиту нагрузку, то по весне (может быть) получите подобие сносной плиты))))
LightWayВстречный вопрос: "а что ТАК"?
Да хоть вы обогрейтесь с этой плитой - бетон всё равно будет ГОВНО!
Технадзора нормального на вас нет((((
В вашем случае лучше дождаться мороза покрепче и не греть ваааще! Если не будете давать на плиту нагрузку, то по весне (может быть) получите подобие сносной плиты))))
LightWayНагреть-то таким образом бетон не фокус, но кто сказал, что это полезно для структуры самого бетона?
А, кто сказал, что вредно? Насколько я знаю эта технология использовалась при строительстве гидроэлектростанций и многих других объектов, которые за одно лето не построишь...
энштэйнЭто понятно что приятного мало , но конкретнее.
1. Основание не подготовлено к бетонным работам. Не утрамбовано, не выровнено (будет перерасход бетона.
2. Не предприняты меры, предупреждающие "исход" воды из раствора в основание (ни подбетонка, ни укладка рулонного гидроизоляционного материала - ничего), соответственно в процессе застывания бетона не произойдет собственно гидратация цемента, не образуется пространственная силикатная структура, а будет несвязанный набор "гранул", т.е. вместо "камня" на выходе будет пористая рыхлая и непрочная субстанция.
3. Про "армирование" могу только матом.
Короче, "осторожно, троллейбус ведет ученик токаря!"
энштэйнЭто понятно что приятного мало , но конкретнее.
1. Основание не подготовлено к бетонным работам. Не утрамбовано, не выровнено (будет перерасход бетона.
2. Не предприняты меры, предупреждающие "исход" воды из раствора в основание (ни подбетонка, ни укладка рулонного гидроизоляционного материала - ничего), соответственно в процессе застывания бетона не произойдет собственно гидратация цемента, не образуется пространственная силикатная структура, а будет несвязанный набор "гранул", т.е. вместо "камня" на выходе будет пористая рыхлая и непрочная субстанция.
3. Про "армирование" могу только матом.
Короче, "осторожно, троллейбус ведет ученик токаря!"
Продолжать или достаточно?
Нет сказано отлично, мы оба понимаем кто это подготавливал. Давай про обогрев.
LightWay.... т.к. там и бетоны используются специальные
Только процесс тот же...
Не совсем. Гидротехнические бетоны - тема очень отдельная даже по составу. В обычном гражданском строительстве их можно встретить разве что в правильных бассейнах или при устройстве стен в грунте или фундаментов, испытывающих повышенное гидростатическое давление (и то, с дуру, подрядчики норовят скроить и использовать обычный, а потом "лечить" то, что получилось инъекционными методами(((((.
А что про обогев? На фоне вышесказанного - выброшенные впустую деньги. Один фиг по уму весной исполнитель должен вооружиться отбойными молотками, разбомбить то, что наваял, вывезти мусор (испорченный материал), за свой счет отлить как положено и выплатить неустойку за сорванные сроки выполнения работ.
Фотки жесть, Сталина на них нет, однозначно вредительство, со всеми исходящими
Это греть бесполезно, всё равно что из дерьма конфетку делать. Конфетка получится, но дерьмовая.
Да собственно всё уже выше написано, как надо делать чтобы получить соответствующую используемому раствору прочность
Саратов Электрик...ищите госты и книги по этой теме...
Поддерживаю двумя руками! Что бы и кто не говорил, но хотя бы в первом приближении знать основы работ смежников и то, ради чего в конечном итоге что-то делаешь сам необходимо если не собираешься оставаться "винтиком".
Саратов Электрик...ищите госты и книги по этой теме...
Поддерживаю двумя руками! Что бы и кто не говорил, но хотя бы в первом приближении знать основы работ смежников и то, ради чего в конечном итоге что-то делаешь сам необходимо если не собираешься оставаться "винтиком".
Вот фото прогрева я думаю мы про одно и тоже.
Т.е. происходит такой физико-химический процесс, как электролиз воды, содержащейся в составе раствора бетона.
Нагреть-то таким образом бетон не фокус, но кто сказал, что это полезно для структуры самого бетона? ))
Ладно, предлагаю не лезть в такие дебри.
Сугубо мое мнение: хотим иметь качественное бетонное изделие в осенне-зимний период - используем присадки и косвенный нагрев/утепление отливаемых конструкций. Последнее, кста, более чем важно, т.к. вместо того, чтобы тратить энергию на обогрев, лучше не допустить потерь энергии, выделяемой при гидратации (а её выделяется около килоджоуля на грамм гидратируемого цемента).
И не переохладить. Должно быть организовано круглосуточное сменное дежурство бригады, отвечающей за электрообогрев.
Периодичность замеров температуры бетона опять же указанаа в том тугаменте.
Кошмар и ужас! Прораба за такую организацию бетонных работ - на кол!
Кошмар и ужас! Прораба за такую организацию бетонных работ - на кол!
А что не так дружище.
Встречный вопрос: "а что ТАК"?
Да хоть вы обогрейтесь с этой плитой - бетон всё равно будет ГОВНО!
Технадзора нормального на вас нет((((
В вашем случае лучше дождаться мороза покрепче и не греть ваааще! Если не будете давать на плиту нагрузку, то по весне (может быть) получите подобие сносной плиты))))
Да хоть вы обогрейтесь с этой плитой - бетон всё равно будет ГОВНО!
Технадзора нормального на вас нет((((
В вашем случае лучше дождаться мороза покрепче и не греть ваааще! Если не будете давать на плиту нагрузку, то по весне (может быть) получите подобие сносной плиты))))
Это понятно что приятного мало , но конкретнее.
А, кто сказал, что вредно? Насколько я знаю эта технология использовалась при строительстве гидроэлектростанций и многих других объектов, которые за одно лето не построишь...
.... т.к. там и бетоны используются специальные.
.... т.к. там и бетоны используются специальные.
Так в наше время любой объект наполненный джамшутами и равшанами считается особо сложным объектом.
Только процесс тот же...
1. Основание не подготовлено к бетонным работам. Не утрамбовано, не выровнено (будет перерасход бетона.
2. Не предприняты меры, предупреждающие "исход" воды из раствора в основание (ни подбетонка, ни укладка рулонного гидроизоляционного материала - ничего), соответственно в процессе застывания бетона не произойдет собственно гидратация цемента, не образуется пространственная силикатная структура, а будет несвязанный набор "гранул", т.е. вместо "камня" на выходе будет пористая рыхлая и непрочная субстанция.
3. Про "армирование" могу только матом.
Короче, "осторожно, троллейбус ведет ученик токаря!"
Продолжать или достаточно?
1. Основание не подготовлено к бетонным работам. Не утрамбовано, не выровнено (будет перерасход бетона.
2. Не предприняты меры, предупреждающие "исход" воды из раствора в основание (ни подбетонка, ни укладка рулонного гидроизоляционного материала - ничего), соответственно в процессе застывания бетона не произойдет собственно гидратация цемента, не образуется пространственная силикатная структура, а будет несвязанный набор "гранул", т.е. вместо "камня" на выходе будет пористая рыхлая и непрочная субстанция.
3. Про "армирование" могу только матом.
Короче, "осторожно, троллейбус ведет ученик токаря!"
Продолжать или достаточно?
Нет сказано отлично, мы оба понимаем кто это подготавливал. Давай про обогрев.
Только процесс тот же...
Не совсем. Гидротехнические бетоны - тема очень отдельная даже по составу. В обычном гражданском строительстве их можно встретить разве что в правильных бассейнах или при устройстве стен в грунте или фундаментов, испытывающих повышенное гидростатическое давление (и то, с дуру, подрядчики норовят скроить и использовать обычный, а потом "лечить" то, что получилось инъекционными методами(((((.
А что про обогев? На фоне вышесказанного - выброшенные впустую деньги. Один фиг по уму весной исполнитель должен вооружиться отбойными молотками, разбомбить то, что наваял, вывезти мусор (испорченный материал), за свой счет отлить как положено и выплатить неустойку за сорванные сроки выполнения работ.
Фотки жесть, Сталина на них нет, однозначно вредительство, со всеми исходящими
Это греть бесполезно, всё равно что из дерьма конфетку делать. Конфетка получится, но дерьмовая.
Да собственно всё уже выше написано, как надо делать чтобы получить соответствующую используемому раствору прочность
Нужны другие виды обогрева...ищите госты и книги по этой теме...изучайте вопрос сами...а, то заведут вас современные спецы-уневерсалы в такие дебри...
Поддерживаю двумя руками! Что бы и кто не говорил, но хотя бы в первом приближении знать основы работ смежников и то, ради чего в конечном итоге что-то делаешь сам необходимо если не собираешься оставаться "винтиком".
Поддерживаю двумя руками! Что бы и кто не говорил, но хотя бы в первом приближении знать основы работ смежников и то, ради чего в конечном итоге что-то делаешь сам необходимо если не собираешься оставаться "винтиком".
Нужны другие виды обогрева...ищите госты и книги по этой теме...изучайте вопрос сами...а, то заведут вас современные спецы-уневерсалы в такие дебри...
Ребята спасибо работа предстоит большая по возможности поделюсь.
Вот и ладненько...