Потери электричества в садовом товариществе
Sherwood (5.00) |
Доброго дня всем! Небольшая предыстория пока без цифр: у нас в саду за последние два месяца резко возрасло потребление электроэнергии (примерно в два раза в денежном выражении), при том что количество пользователей значительно снизилось (из 65 участков постоянно проживают 3-5, приезжают на выходные еще +- 5). Понятно, что включаются электрообогреватели, но при это не бьется общее потребление с данными по домам, т.е. "уход налево" налицо. Вопрос: как грамотно, но доступными средствами проверить у кого потребление идет мимо счетчика, чтобы и людей не обидеть подозрением и найти где несоответствие. Линия электропередачи одна и от каждого столба идет отвод в дом к счетчику.
|
|
Измерить ток клещами на каждом вводе в дом,благо их не много.У кого ток ооочень большой ,там и смотреть дальше...
Для начала надо объявить, а ещё лучше, запустить в сарафанное радио, что готовится мероприятие по поиску потребления мимо счётчика.

Возможен и второй вариант, применённый немцамецкой контразведкой во время войны для поиска нашего радиста. Отключать по одной фазе и смотреть, как снижается потребление. При однофазном подключении локализация увеличится на треть. Затем отключать по линиям. Вести работы снаружи лучше в середине недели - кто-то увидит и распустит слух. В качестве датчика используйте клещевой трансформатор тока с подключением к авометру.
Написал здесь, самому стрёмно стало.
Работы пусть проводит независимый специалист. + Комиссия в составе 2...3-х человек из правления не лишней будет.
написали же резко возросло.
Обычное воровство не даст такой прирост.
Это чуть ли не левое производство где то заработало или новостройку, топят пушками круглосуточно.
Это и нужно искать.
Повышения тарифа не было? Утечки тока не появилось?
При помощи этого прибора. Если есть возможность составить табличку в какое время ток вырастает. Может помочь.
Большое всем спасибо за участие и подсказки. Обязательно воспользуемся.
Тариф не повышался. Интересное предложение насчет "сарафанного радио".
В общем будем замерять и искать. Еще раз всем спасибо.
Тариф не повышался. Интересное предложение насчет "сарафанного радио".
В общем будем замерять и искать. Еще раз всем спасибо.
Нагрузку по фазам для начала проверь на КТП. Выяви какая фаза больше всех кушает ну и потом методом исключения дачников на других фазах сузишь круг подозреваемых
Ветки от деревьев не касаются проводов ни где ?
Деревьев близко нет, линия чистая. Правда отводы на столбах высоко,
но лестница есть))). Придется поработать клещами и хороший совет
насчет фаз. Сделаем побольше замеров в разное время. Спасибо!
насчет фаз.
Так что у Вас резко возросло.
Потребление или утечка. или и то и другое.
Для мониторингв вешаются датчики тока с передачей по gsm, Это чтобы по столбам часто не лазить.
Помотрите какое потребление и отрубайте линии поочерёдно, как будет резкое изменение, идти смотреть по линии, Дальше с привлечением официальных и силовых структур действия происходят, если хотите наказать
Клещи бюджетные меньше 1000р стоят, на посмотреть ими можно пользоваться.
но лестница есть))). Придется поработать клещами и хороший совет
насчет фаз. Сделаем побольше замеров в разное время. Спасибо!
У меня есть в одном садоводстве на КТП 4 фидера то есть садоводство поделено на 4 участка. Так вот по "хотелке" председателя я поставил на каждый из фидеров по счетчику энергии. Сейчас зимой если делать нечего пройдусь распишу какой участок на какой фазе какого фидера. По весне хочу их объединить через GSM шлюз меркуревский, чтобы меня не доставали смотрелками кто сколько света жрет
И это правильно! То, какие "потери" бывают в крупных кустах ИЖС вызывает оторопь даже у сетевых организаций))
И это правильно! То, какие "потери" бывают в крупных кустах ИЖС вызывает оторопь даже у сетевых организаций))
Многие. Особенно новые поселки.
Со старыми - реальная засада. Помню, когда трудился в одной сетевой организации, то приплыли к тому, что на одном кусте ИЖС под 10к дворов потери достигли 48%. Месяц плотной работы, неделя работы автовышки, обрезанные набросы, левые подключения и сопли неплатильщиков.... сотни актов бездоговорки/безучетки.... и вписались в нормативные 10% ))
Потребление или утечка. или и то и другое.
Думаю, что потребление, т.е. разница между показаниями на 20 число каждого месяца.
Ответить более точно не позволяют знания на уровне поменять розетку/повесить люстру.
Линия тоже довольно старая, почти 20 лет, возможны потери в проводах, но даже мне
кажется что не настолько. Логично поделить на участки и контролировать каждый. Спасибо!
В сложившейся ситуации в стране пожалуй это довольно актуально. Наш опыт показывает, что есть еще
люди, путающие "общественную шерсть с личной" ("Кавказская пленница")
Насчёт потерь в проводах, неплохо бы посмотреть документацию, насколько рассчитана сеть, в 60х годах прошлого века расчёт шёл по 0,6квт на дом. Естественно что когда кто-то отапливаться начинается электричеством, то у других начинаются проблемы. Поэтому сеть переделывают. Удовольствие недешёвое, но сип и счётчик на столбе резко снижают левый расход. Ну и дальше по счётчику смотрится потребление при превышении отведёной, человеку предлагают докупить дополнительную мощность, если упирается то нагибают официальным путём, чтобы другим не повадно было. У нас электричество стоит копейки. На фига его красть то?
с прошлыми годами сравнивали?
в этом году ещё и время перевили, сейчас темнее даже не вечером, а днём.