Расположение УЗИП
Artemdoctor (18.00) |
Всем добрый вечер!
У меня снаружи дома стоит УЗИП тип 1+2
Дом 8 на 11 метров, естественно линии по 15-20 метров
А защищаемые приборы должны быть не далее 10 метров от УЗИП (по всем рекомендациям)
Так что ж мне теперь в каждой комнате возводить УЗИП тип 2?
|
|
Однако, очень хороший форум! Много толковых людей, спасибо всем вам за отзывчивость и помощь!
а то бы и не знал про такой форум 
А началось всё с того, что я на базе устройств ш-э собрал систему резервного питания
Было бы интересно схему посмотреть.
Так что ж мне теперь в каждой комнате возводить УЗИП тип 2?
Не совсем так. Вот рекомендации АВВ для устройств серии OVR.
С бесперебойным питанием всё просто: инвертер xw 4548, 4 аккумулятора по 200 Ач, контроллер солнечных батарей xw mppt 80 600 и собственно солнечные панели. Просто у ш-э довольно продвинутые блоки, пользоваться потом удобно, всё управление с планшетника.
xantrex прекрасные устройства для систем резервного питания, правда ни разу не бюджетные. Вообще для защиты всего оборудования в небольшом доме достаточно обеспечить качество питания и защиту на входе. Все остальное исключительно в рекомендательном (в основном от производителя оборудования) порядке.
Дык я на соседа насмотрелся, он на возобновляемых источниках энергии солнце+ветер четыре! года прожил без госэлектричества. Впечатляет однако. Да, они дорогие. Ну блин ведь и джипы покупают далеко не те, кто по одним ухабам ездит
А вот об этом поподробней, пожалуйста.
Система из блоков xantrex соединяется с combox, а он с точкой доступа в инет. Дальше всем устройствам прописываются адреса и имена. Ну типа как обычная локальная сеть, считайте что все эти блоки xantrex как отдельные компьютеры. На планшетник ставится прога от ш-э, пароль двухуровневый и вперёд
Если инет накрывается, то ноут подключаешь проводом к combox и всё то же самое. Не сочтите за рекламу, исключительно свой опыт.
Вот теперь понял, спасибо.
А защищаемые приборы должны быть не далее 10 метров от УЗИП (по всем рекомендациям)
По всем рекомендациям защищаеме приборы должны быть по возможности ближе от УЗИП, а расстояние между УЗИП должно быть не менее 10 метров.
А защищаемые приборы должны быть не далее 10 метров от УЗИП (по всем рекомендациям)
По всем рекомендациям защищаеме приборы должны быть по возможности ближе от УЗИП, а расстояние между УЗИП должно быть не менее 10 метров.
соответственно для дома топикстартера достаточно УЗИП разместить на вводе.
Нет, для такого дома вполне можно разместить 2 каскада.