E-mail:
Пароль:

Освещение на фасаде коттеджа

Мастер-электрик
Теняков Антон Борисович
(31.00)
На фасад коттеджа устанавливаются металлические светильники без подключения защитного PE проводника
Все линии внутри коттеджа, вывод с распаечной коробки под крышей через гофру на фасад. Представитель Энергонадзора (не Москва и МО) говорит, что надо вести наружное освещение 3 жильным кабелем, ссылаясь на ПУЭ пункт 7.1.36. (Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим).

В связи с этим вопрос: А нужна ли трехпроводка? Как часто будут срабатывать УЗО?
0
31 октября 2011, 14:28

Распаечная коробка под крышей - не лучший вариант с точки зрения пожароопасности и электробезопасности. Постарайтесь не экономить провода и сделать лучевую схему от щитка, установленного на чердаке, а лучше - на верхнем этаже (стабильная температура и влажность). При этом идеальный вариант - на каждую линию (светильник) УЗО и двухполюсной автомат 2...4А. Это позволит при возникновении аварийной ситуации однозначно диагностировать о локализовать неисправность.

1
31 октября 2011, 14:30

Трёхпроводка нужна, тем более, что светильники металлические. В случае повреждения изоляции, при протечке воды в места соединений, при выпадении росы в местах соединений будет срабатывать УЗО. В противном случае, если УЗО не установлено, тряхнёт - мало не покажется. Требование ПУЭ более, чем обоснованное. УЗО лучше ставить с уставкой 10мА, пусть срабатывает и указывает Вам на неисправности и ошибки монтажа. Если Вы его не установите, срабатывать конечно ничего не будет, но это самообман - просто сразу убьёт током (удачная находка, если захочется свести счёты с жизнью). Удачи!

0
31 октября 2011, 17:25

ТС, а что вообще в коттежде делает Представитель Энергонадзора?
получения техусловий на присоединение недостаточно чтоли?

0
31 октября 2011, 22:34

Ростехнадзор выдает акт допуска в эксплуатацию электроустановок мощность которых = или больше 100 кВт. Энергопринимающие установки мощностью менее 100 кВт допускаются сетевой организацией.

МастерТрёхпроводка нужна, тем более, что светильники металлические. В случае повреждения изоляции, при протечке воды в места соединений, при выпадении росы в местах соединений будет срабатывать УЗО. В противном случае, если УЗО не установлено, тряхнёт - мало не покажется. Требование ПУЭ более, чем обоснованное. УЗО лучше ставить с уставкой 10мА, пусть срабатывает и указывает Вам на неисправности и ошибки монтажа. Если Вы его не установите, срабатывать конечно ничего не будет, но это самообман - просто сразу убьёт током (удачная находка, если захочется свести счёты с жизнью). Удачи!


Во всем остальном согласен с "Мстером". Удачи!

0
01 ноября 2011, 00:19

Ведите 3-х жильным проводом, если светильники высоко, то УЗО ставить не обязательно. Не устанавливайте ни каких щитков на чердаке!

0
01 ноября 2011, 01:06

MegavoltВедите 3-х жильным проводом, если светильники высоко, то УЗО ставить не обязательно. Не устанавливайте ни каких щитков на чердаке!


Действительно, если светильники высоко, насмерть током не убьёт - сразу упадёте на грешную землю. Но вопрос - с какой высоты? Жить здорово!

0
01 ноября 2011, 10:26

На сеть этих светильников установите общее УЗО и и автомат если требует надзор, спорить себе дороже. Трехпроводку вести обязательно. Только никаких щитков на чердаке. А срабатывать УЗО будет, как только мухи налезут между патроном и корпусом :[]

0
01 ноября 2011, 14:41

Спасибо за ответ

>Распаечная коробка под крышей - не лучший вариант с точки зрения пожароопасности и электробезопасности.
Оговорился, по периметру чердака

> позволит при возникновении аварийной ситуации однозначно диагностировать о локализовать неисправность.
К сожалению, не получается - там канал от щитка на чердак узкий, а расширять никто не даст.

0
02 ноября 2011, 01:52

ГорынычНа сеть этих светильников установите общее УЗО и и автомат если требует надзор, спорить себе дороже. Трехпроводку вести обязательно. Только никаких щитков на чердаке. А срабатывать УЗО будет, как только мухи налезут между патроном и корпусом :[]


Уличные светильники обычно - мухозащищённые. Так что - УЗО на каждую линию. Заодно будет ясно, где нарушена мухозащищённость

0
02 ноября 2011, 19:43

Не видел мух только в герметичных, "шахтных" светильниках. Но там своя беда - конденсат.

0
06 ноября 2011, 15:53

Мастер
Действительно, если светильники высоко, насмерть током не убьёт - сразу упадёте на грешную землю. Но вопрос - с какой высоты? Жить здорово!


На верху под напряжением вообще работать не стоит. Отключать надо. Если даже чуть чуть дёрнет, печально может закончиться.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить