Перепады напряжения в парикмахерской
1
06 декабря 2014, 14:40 Токи измерь обязательно, по симптомам греется ноль на вводе. Та фаза что 190 выдает должна быть самая нагруженная. Ноль к стати может греться не только в ВРУ но и на ТПшке был один такой случай в жизни. Если подключено в подъезде со щитка то это хреново, придется с ЖЭКовским электриком договариваться. 0
06 декабря 2014, 14:48 Спасибо! Тоже склоняюсь к тому, что нуль. Раньше то работало нормально, никаких перераспределений нагрузки по фазам никто не делал и на тебе, свистопляска! 1
06 декабря 2014, 14:58 Не за что. И еще объект находится в жилом доме. Если в ЖЭКе начнут ерепенится то можеш попробовать попугать что такие вещи грозят им убытками в виде погоревшей техники жителей. Обычно действует. 0
06 декабря 2014, 15:15 Да, попугать надо. Хотя это даже не пугалки будут. Так и может произойти. 0
06 декабря 2014, 16:34 Всё дело в одной из фаз! Ноль ни при чём. 0
06 декабря 2014, 19:59 Да нет коллега, если б это была фаза, то шло бы занижение напряжения чисто по этой фазе, а тут две фазы неприлично ползут вверх, по напряжению (мало загружены) и одна вниз (самая загруженая) так обычно бывает когда ноль подгорает. Из опыта: Звонок жителя - у меня в розетке напряжение большое. приходим начинаем рыться, по всему дому, не можем найти, где чего и как. В итоге отгашиваем дом целиком и по всем щиткам на этажах, в подвале и в ВРУ перебираем нулевые соединения. Включаем. Все в норме. А место так и не смогли найти. ![]() 0
06 декабря 2014, 20:09 Уж и самому невтерпеж найти, где же этот коварный нуль зависает. Если конкретное место обнаружу, сфотаю. 0
06 декабря 2014, 20:49 точно такая же ситуация была недавно. В Щитке все нормально, а фазы скачут, погорело два ИБПшника, 3 компа и 2 свитча. 0
06 декабря 2014, 23:11 с сперва проверь на вводном автомате потом привключение и и отдельно по фазно включай модульные автоматы и проверй
|
У меня было такое. На вводном автомате был плохой контакт на выходе и никак это не проверить- напряжение через других потребителей показывало.У вас по любому тоже самое!!!