Вот стало интересно, узнать, кто каким способом пользуется при монтаже распаек и в чем преимущество такого монтажа. Также кто где делает распайки, на потолках, в стенах, в подрозетниках. Еще интересно мнение коллег относительно клемников WAGO с рычажками, заменяет ли по качеству колпачки СИЗ пайку скруток. В общем просто интересно обсудить данную тему.
Эксперт клуба
техник-электрик (565)
1
08 декабря 2014, 09:09

KamidzuГОСТ Р 50571.15-97
(МЭК 364-5-52-93)
пункт 526.примечание,пайку соединений проводников в силовых сетях следует избегать(почему не написано)

Этот пунктик придумали, для того чтоб снять ответственность с проверяющих органов. Пайку никто не запрещал. Ее просто не рекомендовали. Ведь паяльщик паяльщику рознь. Наш любимый пресловутый человеческий, фактор. Дайте вон кадру с ютуба который сам себя провазглосил мастером №1, паяльник в руки, он вам чую такого напаяет.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 декабря 2014, 10:56

Белый_КотОплавляется, но это всё, что в Инете, косвенные показатели. Должна еще и защита вовремя отработать. Вот здесь может случиться и прокол: самый хитрый электрик "автомат на побольше" заменил, "чтоб не выбивало"


Правильно и тогда просто плавится оплётка проводов, как раз как в испытаниях.


Белый_КотНадёжна, но до поры - до времени ...


Это в Вас перфекционизм говорит я надеюсь, а не отсутствие опыта.
Потому что как раз начинающие мастера склонны делать излишние операции.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 декабря 2014, 10:58

join.Ведь вся электроника пропаяна и служит долго


Вы путаете божий дар с яичницей.

Электрик-наставник
Авиатор (179)
0
08 декабря 2014, 15:27

join.Вот только колпачки с стальной пружинкой помоему какоето недоразумение. Их наверное придумали у нас, в ответ вагам.Ведь по сути это та же скрутка, а пружинка для фиксации скрученых жил, это по моему фикция.Неужели и правда, что медные жилы, самопроизвольно раскрутятся, и эта пружинка сможет их удержать. Мне кажется колпачек- это быстро и дешево за изолировать оголенные провода, и пружинка здесь как раз для фиксации.[/qu



многожильные провода только скруткой,это ни есть гууд,ослабнет в любом случае,вопрос времени.Обязательно необходимо или обжать или пропаять,или ваернатом подтянуть(колпачком со стальной пружиной) :D[/quote]

Электрик-наставник
Авиатор (179)
0
08 декабря 2014, 15:33

одножильные провода ,да ,многожильные провода только скруткой,это ни есть гууд,ослабнет в любом случае,вопрос времени.Обязательно необходимо или обжать или пропаять,или ваернатом подтянуть(колпачком со стальной пружиной) :D

Эксперт клуба
psevastopolskiy (300)
0
10 декабря 2014, 09:03

Все варианты для освещения при равных условиях эксплуатации
Wago - быстрый монтаж и отсутствие качества и надёжности, плюс дорого и любят воровать.
Пайка и сварка, опрессовка - надёжно, но долго, неудобно, неразборно и нужна дополнительная изоляция
СИЗ - зависит от производителя, дешёвые - вариант Wago, дорогие - 3М - лучший вариант по надёжности и скорости монтажа.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
10 декабря 2014, 10:03

jonny241Все варианты для освещения при равных условиях эксплуатации
Wago - быстрый монтаж и отсутствие качества и надёжности, плюс дорого и любят воровать.
Пайка и сварка, опрессовка - надёжно, но долго, неудобно, неразборно и нужна дополнительная изоляция
СИЗ - зависит от производителя, дешёвые - вариант Wago, дорогие - 3М - лучший вариант по надёжности и скорости монтажа.



Вы с ума сошли, кто у Вас любит Wago воровать? Что значит фраза - отсутствие качества и надежности. Будет время - сделаю фото с WAGO, которые были поставлены в уличную р/коробку 7 лет назад и соединение чувствует себя прекрасно. Просто WAGO надо брать оригинал, а не всякое фуфло со стройрынка.

Эксперт клуба
psevastopolskiy (300)
0
10 декабря 2014, 10:26

ЕЕС-технологииВы с ума сошли, кто у Вас любит Wago воровать? Что значит фраза - отсутствие качества и надежности. Будет время - сделаю фото с WAGO, которые были поставлены в уличную р/коробку 7 лет назад и соединение чувствует себя прекрасно. Просто WAGO надо брать оригинал, а не всякое фуфло со стройрынка.


Разберите вагу и посмотрите что внутри, то что работает семь лет, не значит, что всё хорошо, приварка проводов к подпружиненной пластине хороший вариант соединения. У нас ваги постоянно тырят, стройка ведь, все хотят себе кусок урвать.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
10 декабря 2014, 12:38

jonny241СИЗ - зависит от производителя, дешёвые - вариант Wago, дорогие - 3М - лучший вариант по надёжности и скорости монтажа.


СИЗ не быстрее опрессовки.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
10 декабря 2014, 12:41

jonny241Wago - быстрый монтаж и отсутствие качества и надёжности, плюс дорого и любят воровать.


Wago для электромонтажных работ в распайке нужно использовать одноразовые.
1) Именно они предназначены для соединения КАБЕЛЯ
2) Стырить их не получится (они одноразовые)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
10 декабря 2014, 12:55

Вот ещё интересный способ :lol: :lol: :lol:

Эксперт клуба
psevastopolskiy (300)
0
10 декабря 2014, 13:02

hohlachovСИЗ не быстрее опрессовки.


По времени столько же, только пресс не нужен и гильзы

Эксперт клуба
psevastopolskiy (300)
0
10 декабря 2014, 13:07

hohlachovв распайке нужно использовать одноразовые.


Нет одноразовых, в России всё многоразовое, если находятся умельцы лужёные гильзы выпрямлять. Да интересный способ, а сверху термоусадку, её конец загнуть и изолентой примотать

Эксперт клуба
psevastopolskiy (300)
0
10 декабря 2014, 13:16

Уже придумали

Эксперт клуба
техник-электрик (565)
0
10 декабря 2014, 13:49

hohlachovВот ещё интересный способ :lol: :lol: :lol:

А что нормально. Ладно хоть пропаять додумались.
jonny241Уже придумали

А опыт их применения есть? И чем их прессовать?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2014, 17:57

hohlachovВот ещё интересный способ


Я иногда скрутки и ответвления так усиливаю. А что смешного на картинке? Пропаяно хорошо, хотя непонятно зачем они гильзы посадили, разве что для маркировки. :?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2014, 17:59

jonny241Уже придумали


Хорошая штуковина. Сейчас есть только двухсторонний изолированный зажим, без термоусадки

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
10 декабря 2014, 18:07

hohlachovВот ещё интересный способ :lol: :lol: :lol:


что то наподобие видел. только провод многожильный был, не пропаивали и просто изолентой сматывали :D :D :D
что самое главное пока лет 5-6 работает.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
10 декабря 2014, 18:10

jonny241Уже придумали


Попадались подобные, в соединительных муфтах для контрольных кабелей идут

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
10 декабря 2014, 18:13

техник-электрикА опыт их применения есть? И чем их прессовать?


Подобным