Способ соединения в распайке.

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Вот стало интересно, узнать, кто каким способом пользуется при монтаже распаек и в чем преимущество такого монтажа. Также кто где делает распайки, на потолках, в стенах, в подрозетниках. Еще интересно мнение коллег относительно клемников WAGO с рычажками, заменяет ли по качеству колпачки СИЗ пайку скруток. В общем просто интересно обсудить данную тему.
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 декабря 2014, 22:36

nikolaych08А может кто то сказать из своего опыта или рассказов, сколько будет окислятся до выхода из строя нормальная скрутка с нагрузкой на Ваш вкус.


Те что я видел жили 3-5 лет.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
02 декабря 2014, 17:07

nikolaych08А может кто то сказать из своего опыта или рассказов, сколько будет окислятся до выхода из строя нормальная скрутка с нагрузкой на Ваш вкус.

Обслуживал объект. В лесу. Персонал менялся утром и вечером в 6 и 18 часов. На время пересменки включали свет, прийти/уйти на/с работы.
Нагрузка - лампа 100 Вт., 1 шт.
Скрутку переделывали раз в полгода: весной и осенью...

Эксперт клуба
техник-электрик (565)
0
06 декабря 2014, 07:23

КАДавайте ещё тему сделаем про "автоматы 25 А на розетки" :). Там ещё интереснее будет. А по теме- я сам использую опрессовку ГМЛ,по качеству способ на втором месте после сварки.


Всю жизнь между ними еще пайка стояла. Куда дели ;)

Эксперт клуба
mike (2020)
0
06 декабря 2014, 13:41

Для тех кто что-то усвоил из школьного курса химии, не секрет, что часть окислов меди является полупроводником и обжим даже немного окисленого провода, не есть хороший контакт. Пайка/сварка устраняет эту проблему

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
06 декабря 2014, 13:42

mike Пайка/сварка устраняет эту проблему


Не всегда

Эксперт клуба
техник-электрик (565)
1
06 декабря 2014, 13:54

Ну да если не паять а просто насрать припоем. То конечно. Но это уже не пайка и именно насрано. Пресловутый человеческий фактор. Поэтому пользуюсь при пайке, самодельной "футоркой" и спирто канифольным раствором. Хотя вроде паять научился неплохо, но так быстрей.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
06 декабря 2014, 20:52

Флюс ТТ или ортофосфорная кислота если сильно окислено, это не отменяет механическую зачистку Смывать не обязательно, проверено в автопроводке, там условия похуже, улица и соляной раствор

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 декабря 2014, 00:08

mikeПайка/сварка устраняет эту проблему


Пайка то каким боком?

mikeФлюс ТТ или ортофосфорная кислота
Если я правильно помню то разрешается только паяльная паста.

0
07 декабря 2014, 02:48

hohlachovпаяльная паста.


Ещё пуш-сало вспомните. :)
Не смывать можно только спирто-канифольный флюс.
Паяльная паста это смесь хлористого цинка с техн.вазелином.
А смывать или нет,Вам решать.

Эксперт клуба
mike (2020)
1
07 декабря 2014, 16:10

Флюсов дофига разных в разных видах. ТТ предназначен для пайки микросхем горячим воздухом и после нагрева меняется, становится защитным слоем. На вид он как гель, мазать можно.
Что разрешалось при царе горохе вспоминать необязательно, у нас дороги делаются по госту конца 20х годов прошлого века, пару лет назад опомнились и начали класть в Питре асфальт совремный, хоть дороги стали появляться :mrgreen:

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2014, 16:39

mikeФлюс ТТ или ортофосфорная кислота ... Смывать не обязательно ...

Флюс ТТ - проводящий!!! Поэтому, смывать обязательно. Использовать можно, но осторожно. В зависимости от производителя, качество флюса существенно отличается.
Медный провод великолепно паяется с канифолью. Или с:
техник-электрик... спирто канифольным раствором.

С ортофосфорной, да и вообще с любой сильной кислотой паять провода нельзя!!! А если уж очень хочется именно с кислотой, то можно с таблеткой аспирина.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 декабря 2014, 16:45

Белый_КотА если уж очень хочется именно с кислотой, то можно с таблеткой аспирина.


Запах при этом еще тот будет

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2014, 17:07

Игорь608675Запах при этом еще тот будет

Для любителей кислоты - в самый раз. :D

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 декабря 2014, 17:20

Игорь608675Запах при этом еще тот будет


Для этого и придумали опрессовку.

Вообще нет запаха и по скорости намного быстрее чем сварка и пайка.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2014, 17:34

hohlachov... по скорости намного быстрее чем сварка и пайка.

Разница - в несколько секунд в пользу прессовки. Не принципиально. Паяные соединения в силовых цепях кое-где работают уже более 50 - 70 лет. 8-) А сколько проработают прессованые - время покажет.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2014, 17:38

Белый_КотРазница - в несколько секунд в пользу прессовки. Не принципиально. Паяные соединения в силовых цепях кое-где работают уже более 50 - 70 лет. А сколько проработают прессованые - время покажет.


Кое-где и ваги работают уже 15 лет)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2014, 17:55

lionarhКое-где и ваги работают уже 15 лет)

Работают, кто бы спорил. Ничего против продукции WAGO не имею. Использую их очень редко и дифференцированно: опасение всегда вызывают ОчУмелые ручки, которые будут эксплуатировать электроустановку в дальнейшем.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 декабря 2014, 18:29

Белый_КотРазница - в несколько секунд в пользу прессовки. Не принципиально


Не правда. Разница больше. Опрессовка быстрее обычной скрутки, а скрутку ещё нужно пропаять.
Там разница раза в два будет минимум.

Белый_КотА сколько проработают прессованые - время покажет.


Я надеясь от Вас ахинеи про то что они отпускаются со временем и их нужно повторно опрессовывать я не услышу.

Эксперт клуба
Kamidzu (963)
0
07 декабря 2014, 18:38

лично разбирал коробки где обычная скрутка с пломбой проверенно нквд 1927г. вполне себя неплохо чувствовала более 80 лет(о пайке тогда еще и не знали наверное)))
скрутка с сиз колпачками наверное вечное соединение если учитывать срок службы медного провода 30 лет в среднем
сам пользуюсь вагами,болтовыми клемникам,опресовкой или сиз,в зависимости от целесообразности в конкретном случае.

Эксперт клуба
Kamidzu (963)
0
07 декабря 2014, 18:46

кстати вот фото скрутки 120го как минимум алюминия(непредставляю как они это сделали)завод мосгормаш,старожилы говорят лет20 назад сделано...