По какой причине происходит это
 Опытный электрик ВАП (13.00) |
Здравствуйте у меня произошёл инцидент на работе в траншеи в за копаном виде лежал кабель при ошибке размещение его вбили столб повредив 1 жилу решив обойти эту проблему бросили 1 жилу отдельно по воздуху какого было удивление что при подачи нагрузки ( эл. двигатель ) падало напряжение по жиле которую пустили отдельно по воздуху.
Сечение жил одинаковое, эл.двигатель исправный, без нагрузки всё в норме
|
|
В земле у кабеля проводимость лучше.
Это кто вам такой бред сказал?
Думаю, что получилось большое переходное сопротивление в соединениях жилы. Некачественно скрутили.
Сечение жил одинаковое, эл.двигатель исправный, без нагрузки всё в норме
Какой кабель проложили? Случайно не с графитовой оболочкой!? (Черная изоляция)
Это я про отдельную жилу!
Электротехника это наука о контактах.
А что "мегер"показывает?
какой двигатель сколько квт а вы уверены что другие жилы целы и нормальная изоляция то может пробой на ноль
Вообще надо было менять не один провод, а весь жгут. И соединения надо делать качественные с хорошей герметизацией. Короче, кто-то попал на деньги...
дело здесь всё-таки в разнице между кабелем и проводом который бросили по-воздуху.теоретически сечение может быть одинаковым, но практически всё-таки разница на каком -то его протяжении всё-равно есть. ведь фирмы производители совершенно наверное разные, да и кабель в земле который всё равно был сделан раньше. а раньше делали кабеля совершенно не думая о его качестве,поэтому если он медный ,то там не чистая медь - всё равно попадутся примеси. а провод может быть сделан уже качественнее. раньше всё можно было без проблем сбыть, а сейчас если что так и провод могут вернуть если брак обнаружат.так что в данной ситуации ,если протяжённость большая ,то лучше ремонт делать кабеля в земле. а если мудокаться с этим лень так тогда лучше по воздуху бросить целиком.и даже больше не надо париться над вопросами.и в полне возможно и повреждение других жил ,не факт что там изоляцию не повредили.
а протяжённость провода в отличие от кабеля это-же самое получилось или нет , а то может быть кабель в земле ещё не такими зигзагами до двигателя проложен, где-то может быть в обход какой-то преграды прошёл кто -его знает и знают это только -те кто его закапывал
Здравствуйте. Если всё было сделано на совесть, причина - в возросшем сопротивлении взаимоиндукции. Уменьшайте площадь петли кабель-воздух, по другому, восстанавливайте симметрию данной части электросхемы, возвращайтесь к первоначальному кабельному электропитанию.
Или, поднимите весь кабель на верх.
Возможно, качество тока по этой фазе....весьма смутное.
я сам сей час столкнулся с подобной проблемой......в доме вход от 380в....по каждой фазе просадка.
250в.....190в.....210в......а бывает и еще хуже.
так же может быть утечка...возможно, что есть еще повреждения.....
Сей час зима.....там где проталины появятся по ходу кабеля....там возможно есть "дыры".
250-190-210 - это банальный перекос из-за неравномерной нагрузки по фазам. Из этого можно сделать вывод не о "смутном качестве тока", а о сомнительном качестве питающей сети (вернее её несоответствии современным реалиям) и, возможно, о некоторых проблемах с нулевым проводником.
я сам сей час столкнулся с подобной проблемой......в доме вход от 380в....по каждой фазе просадка.
250в.....190в.....210в......а бывает и еще хуже.
так же может быть утечка...возможно, что есть еще повреждения.....
Сей час зима.....там где проталины появятся по ходу кабеля....там возможно есть "дыры".
нет тут у вас скорее перегрузка по некоторым линиям,сам подумай по квартирам по одной фазе поступает ,в одной квартире может на все 5квт врубили ,а вдругой может на 1 квт,и получается перекос по фазам ,по этому в больших домах эту задачу очень сложно решить ,но в любом случае это в пределах нормы,можно использовать стабилизаторы
кстати насчёт взаимоиндукции ,то это вполне возможно поскольку в кабеле все жилы вместе ,а тут одна не зависимая такчто это вполне реально ,но тут уже просто ничего не зделать. смысл поднимать кабель,закопанный в земле,кинуть целиком новый и не париться.
это наверное у вас взаимоиндукция нельзя так делать или новый кабель или тяните воздушкой
Зачем гадать,взаимоиндукция это или слабый контакт?Пробит кабель,-единственно цивилизованный метод,-это раскопать его, сделать разделку кабеля (всего) и поставить НВ муфту с термоусаживаемой изоляцией.И не надо ничего городить лишнего.Если кабель бронированный,обязательно соединить брони гибким проводником бандажами.
Какая взаимоиндукция? У вас линия в километры и сотни киловатт нагрузки?
И частота сети 50гц, а не килогерцы, откуда связь между проводами просаживающая фазу?
Хреновый контакт, хреновый провод которым кинули обход. Не стоит искать то чего нет, причины обычно банальны.