Подключение стабилизатора.

Эксперт клуба
electron79
(720.00)
Здравствуйте. Как ни странно, но за все время работы, столкнулся с решением этого вопроса первый раз. В квартире необходимо установить однофазный стабилизатор напряжения 5 кВА. Заземление в квартире отсутствует (старый дом). Подскажите, пожалуйста, можно ли выполнить схему "зануления" (установить перемычку с рабочего нуля на клемму заземления) и как при этом будет вести себя УЗО? Заранее спасибо.
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
27 октября 2011, 22:44

Рекомендация - к этажному щиту ОБЯЗАТЕЛЬНО протянуть отдельный провод "земли". В этажном щитке ДОЛЖНО быть заземление, каким бы старым дом не был.. Вот в каком состоянии оно сейчас, скажет только лаборатория. А вот на нуль цеплять не рекомендую. Да и проводка в старых домах всего 2,5мм2 даже от этажного щита в квартиру. Тоже надо менять. И УЗО после стабилизатора ставьте.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
28 октября 2011, 21:00

В данный момент нет возможности выполнить заземление. Проводка заманена. Ввод ВВГнг 2 х 6 мм2. И есть еще такая система заземления TN-C, в которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены. Возможно не совсем корректно задал вопрос: Мне интересна работа УЗО в этой схеме. Каким образом будет проходить процесс защиты?

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
28 октября 2011, 21:49

P.S. Весь вопрос в том, что линия к стабилизатору проложена в стене двухжильным кабелем. Дорогая отделка - ломать не хотят.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
28 октября 2011, 22:30

1. УЗО стоит в этажном щите?
2. Заземляющий провод можно протянуть в плинтусе.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
30 октября 2011, 00:07

УЗО стоит в квартирном щите. Вместо плинтусов - аппликация из дикого камня.

Электрик
Air (5)
0
30 октября 2011, 02:58

Любые заземления , разделения, зануления и т.д. до УЗО ни как не будут влиять на его работу.А вот после УЗО не рекомендую будет срабатывать на "утечку". Работает сей девайс по закону Киргофа.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
30 октября 2011, 10:31

Выход скорее всего таков - до места установки стабилизатора глубоким сверлением из коридора пройти "канал", через который и протянуть провод заземления. Стабилизатор придётся ставить возле входной двери. Или в кухне, и сквозь стену выходить в коридор. Ещё вариант - УЗО в щитке убрать, а поставить в квартире после стабилизатора. В этом случае можно из N сделать РЕN от щитка. А в квартире разделить.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
31 октября 2011, 02:56

electron79P.S. Весь вопрос в том, что линия к стабилизатору проложена в стене двухжильным кабелем. Дорогая отделка - ломать не хотят.


Сколько 2-жильных кабелей подведено к месту установки стабилизатора?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
31 октября 2011, 03:04

electron79В данный момент нет возможности выполнить заземление. Проводка заманена. Ввод ВВГнг 2 х 6 мм2. И есть еще такая система заземления TN-C, в которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены. Возможно не совсем корректно задал вопрос: Мне интересна работа УЗО в этой схеме. Каким образом будет проходить процесс защиты?


На вводе разделите линию N на N и РЕ, установите УЗО с допустимым током не менее 32А с уставкой 30мА и 2-полюсной автомат С25А, затем тяните 3 провода к стабилизатору (L, N, PE) и один (L) или два (L и N) обратно, далее L, N и РЕ - к нагрузке. Защита при таком включении распространяется на линию, на стабилизатор и на нагрузку.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
31 октября 2011, 21:54

МастерНа вводе разделите линию N на N и РЕ, установите УЗО с допустимым током не менее 32А с уставкой 30мА и 2-полюсной автомат С25А, затем тяните 3 провода к стабилизатору (L, N, PE) и один (L) или два (L и N) обратно, далее L, N и РЕ - к нагрузке. Защита при таком включении распространяется на линию, на стабилизатор и на нагрузку.



К стабилизатору подходят два двухжильных кабеля. Если использовать три жилы (L, N, PE) для подключения к стабилизатору а назад в щиток вернуть от стабилизатора только L и использовать N и PE в щитке для подключения нагрузки, все получится?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2011, 01:13

Именно об этом я написал. У стабилизаторов даже с 5 гнёздами вход и выход нейтрали закорочены. Обязательно проверьте - не перепутана ли в стабилизаторе маркировка фазы и нейтрали на входе и выходе. Я с этим сталкивался несколько раз. Удачи!

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
05 ноября 2011, 12:05

Спасибо.