Купите готовый АВР типа Ресанты, выкиньте штатные магнитные пускатели и замените на номинал подходящий под ваши нагрузки с запасом чтобы контакты потом не чистить.
ну вы даете, Владимир Владимирыч. Ресанту советовать) Это же кусок говна оформленный в нечто напоминающее электротехническое оборудование... Думаете оно генератор правильно заводить умеет?
Геополисну вы даете, Владимир Владимирыч. Ресанту советовать) Это же кусок говна оформленный в нечто напоминающее электротехническое оборудование... Думаете оно генератор правильно заводить умеет?
Ну он скомплектован по миниму для более менее нормальной работы. Пускатели только напрягают я их бы как реле для вторички использовал бы но никак не для силовых цепей. Юрий Михайлович что еще можно посоветовать человеку при минимуме бюджета. Недавно подключал 5 киловатный к техфазной сети. Так там штатный АВР с геной что в комплекте еще хуже
Приветствую единомышленников!! подскажите..приобрел генератор Champion 5 кВт и блок автоматического запуска A.T.S. к нему..блок этот реагирует на пропадание фазы..хочу выходное напряжение с генератора подать на эту же фазу..но не знаю предусмотрена ли защита в нем от встречного напряжения (которое появиться при включении линии) или же надо ставить дополнительный контактор на выход с генератора?!
elektrik220дополнительный контактор на выход с генератора?!
Дополнительный не надо надо два пускателя с мех блокировкой. "мозги" которые видели пропадание и наличие напряжения по сети и генеатору ну и реле времени выдержки по пускателям что бы не срабатывали из-за моргания в сети.
Если изготавливать под заказ, то какая будет у авр цена ( https://www.euroenergoservice.com/uslugi/sobstvennoe-proizvodstvo/shhityi-avr
типо такого) ? И у нас это вообще возможно?
vash80Если изготавливать под заказ, то какая будет у авр цена ( https://www.euroenergoservice.com/uslugi/sobstvennoe-proizvodstvo/shhityi-avr
типо такого) ? И у нас это вообще возможно?
Любой каприз за ваши деньги. Только это индпошив и ценник соотвествующий. А нынче клиент жмотистый пошёл, им милее китайчатина за копейки.
Схема очень простая, предназначена для однофазных цепей. Минимум деталей, тем не менее схема готова к практическому использованию. Порядок работы: включаем поочередно SA1 и SA2. Если напряжение было на вводе 1, то оно будет питать нагрузку, ввод 2 будет резервным.
При исчезновении напряжения на вводе 1 питание переключится на ввод 2. При повторном появлении напряжения на вводе 1 ничего не произойдет до того момента, пока не пропадет напряжение на вводе 2. Тогда питание опять переключится на ввод 1. Схема достаточно надежная даже без механической блокировки пускателей, которая, впрочем, тоже не будет лишней. Чтобы переключить питание на другой ввод, достаточно кратковременно отключить питание ввода автоматом SA1 или SA2.
Логика работы схемы проста, поэтому описывать особо нечего. Замыкающие контакты контакторов должны быть рассчитаны на полный ток нагрузки, для размыкающих это неважно (они используются как блок-контакты).
Источник - http://electro.automat.systems/avtomaticheskij-vvod-rezerva.php
ФизикНужна схема АВР для автоматического запуска электрогениратора. Генератор 9квт. Желательно по проще,без всяких там дифицитных комплектующих.
Без блока "DATAKOM" все рассуждения про управление (генератором) вводом резервного питания бла..бла......)))))
Блок управления/Контроллер DATAKOM предназначен для управления электростанцией. Модуль производит автоматический контроль состояния параметров 3/1 фаз сети, управляет переключением контакторов сети и генератора, а также осуществляет запуск и останов двигателя, контроль работы резервной генераторной установки.
Может тогда по жирному, на инверторах с синхронизацией бесперебойник, чего там какие-то реле, пускатели, прошлый век
Умный гена сам умеет себя запускать, только ему сигнал потенциалом подать и он себя сам правильно запустит и подключиться к нагрузке. Но девайс не бюджетен, заметно дороже поделок дядюшки ляо, которые там милы ценой
AC DCСхема очень простая, предназначена для однофазных цепей. Минимум деталей, тем не менее схема готова к практическому использованию. Порядок работы: включаем поочередно SA1 и SA2. Если напряжение было на вводе 1, то оно будет питать нагрузку, ввод 2 будет резервным.
Эта схема АВР для стационарных вводов, для резервного ввода от генератора не годится, т.к. генератор придется запускать вручную и соответственно переключать АВР так же... Короче никакакой автоматики.
ФизикНужна схема АВР для автоматического запуска электрогениратора. Генератор 9квт. Желательно по проще,без всяких там дифицитных комплектующих.
Не всякий генератор можно запустить дистанционно. Если Ваш генератор поддерживает функцию дистанционного запуска, то в паспорте должна быть схема подключения. Давай схему, накидаю АВР.
ZAVЭта схема АВР для стационарных вводов, для резервного ввода от генератора не годится, т.к. генератор придется запускать вручную и соответственно переключать АВР так же...
Короче никакакой автоматики...
Вся автоматика в Блоке Автоматического Запуска Генератора.
Нужен лишь дополнительный "сухой" контакт на запуск генератора,
который имеется во многих магнитных пускателях...
AC DCВся автоматика в Блоке Автоматического Запуска Генератора.
Угу. Если, она, ента автоматика там есть. А вот теперь, если есть такая автоматика, АВР вообще не нужен, ставиш реле контроля фаз, а с нее сухой контакт на схему запуска. Другой вариант, если есть два стационарных ввода и нужен третий от генератора, обычно на контакторе 1 НО и 1 НЗ, согласно выше преведенной схемы они все задействованы, соответственно необходимо менять контактор (1 НЗ и 2 НО) или добавлять реле. Вернемся к генератору, если человек запросил схему АВР на генератор, сомневаюсь что там вообще эта автоматика есть, тогда применение вашей платы автоматики может не совсем заработать. Т.е. может оказаться так что некуда будет подключать выводы для датчиков температуры, масла... Другими словами, схема выродится в обыкновенный ИБП + реле для запуска стартера. И последний вариант, генератор не имеет стартера, тогда АВР только ручной, т.к. автоматика бессмысленна.
ZAVУгу. Если, она, ента автоматика там есть.
А вот теперь, если есть такая автоматика, АВР вообще не нужен,
ставиш реле контроля фаз, а с нее сухой контакт на схему запуска...
))) Это что, у Вас 220 В с Генератора, напрямую (не через МП) подключено на Ввод ???!!!
ZAV...Вернемся к генератору,
если человек запросил схему АВР на генератор, сомневаюсь что там вообще эта автоматика есть,
тогда применение вашей платы автоматики может не совсем заработать.
Т.е. может оказаться так что некуда будет подключать выводы для датчиков температуры, масла...
Другими словами, схема выродится в обыкновенный ИБП + реле для запуска стартера. И последний вариант, генератор не имеет стартера, тогда АВР только ручной, т.к. автоматика бессмысленна.
Не путайте АВР с Автозапуском Генератора.
Это Абсолютно Разные по предназначению устройства,
которые работают как самостоятельно, так и в паре...
Выводы для датчиков температуры, масла и ТП. не имеют к системе Автозапуска Генератора прямого отношения.
Это зашита Генератора от неправильной эксплуатации...
Просто из реле свояете шляпу полную. Нужно микропроцессорное вправление. Кстати, а что за генератор?
Купите готовый АВР типа Ресанты, выкиньте штатные магнитные пускатели и замените на номинал подходящий под ваши нагрузки с запасом чтобы контакты потом не чистить.
ну вы даете, Владимир Владимирыч. Ресанту советовать) Это же кусок говна оформленный в нечто напоминающее электротехническое оборудование... Думаете оно генератор правильно заводить умеет?
Ну он скомплектован по миниму для более менее нормальной работы. Пускатели только напрягают я их бы как реле для вторички использовал бы но никак не для силовых цепей. Юрий Михайлович что еще можно посоветовать человеку при минимуме бюджета. Недавно подключал 5 киловатный к техфазной сети. Так там штатный АВР с геной что в комплекте еще хуже
Приветствую единомышленников!! подскажите..приобрел генератор Champion 5 кВт и блок автоматического запуска A.T.S. к нему..блок этот реагирует на пропадание фазы..хочу выходное напряжение с генератора подать на эту же фазу..но не знаю предусмотрена ли защита в нем от встречного напряжения (которое появиться при включении линии) или же надо ставить дополнительный контактор на выход с генератора?!
Дополнительный не надо надо два пускателя с мех блокировкой. "мозги" которые видели пропадание и наличие напряжения по сети и генеатору ну и реле времени выдержки по пускателям что бы не срабатывали из-за моргания в сети.
Есть ведь блок ATS. Посмотрите в паспорте для чего он нужен. Будет Вам ответ.
Если изготавливать под заказ, то какая будет у авр цена ( https://www.euroenergoservice.com/uslugi/sobstvennoe-proizvodstvo/shhityi-avr
типо такого) ? И у нас это вообще возможно?
типо такого) ? И у нас это вообще возможно?
Схема очень простая, предназначена для однофазных цепей. Минимум деталей, тем не менее схема готова к практическому использованию. Порядок работы: включаем поочередно SA1 и SA2. Если напряжение было на вводе 1, то оно будет питать нагрузку, ввод 2 будет резервным.
При исчезновении напряжения на вводе 1 питание переключится на ввод 2. При повторном появлении напряжения на вводе 1 ничего не произойдет до того момента, пока не пропадет напряжение на вводе 2. Тогда питание опять переключится на ввод 1. Схема достаточно надежная даже без механической блокировки пускателей, которая, впрочем, тоже не будет лишней. Чтобы переключить питание на другой ввод, достаточно кратковременно отключить питание ввода автоматом SA1 или SA2.
Логика работы схемы проста, поэтому описывать особо нечего. Замыкающие контакты контакторов должны быть рассчитаны на полный ток нагрузки, для размыкающих это неважно (они используются как блок-контакты).
Источник - http://electro.automat.systems/avtomaticheskij-vvod-rezerva.php
Без блока "DATAKOM" все рассуждения про управление (генератором) вводом резервного питания бла..бла......))))) Блок управления/Контроллер DATAKOM предназначен для управления электростанцией. Модуль производит автоматический контроль состояния параметров 3/1 фаз сети, управляет переключением контакторов сети и генератора, а также осуществляет запуск и останов двигателя, контроль работы резервной генераторной установки.
Может тогда по жирному, на инверторах с синхронизацией бесперебойник, чего там какие-то реле, пускатели, прошлый век
Умный гена сам умеет себя запускать, только ему сигнал потенциалом подать и он себя сам правильно запустит и подключиться к нагрузке. Но девайс не бюджетен, заметно дороже поделок дядюшки ляо, которые там милы ценой
Что заставляет вас думать, что эти турецкие погремушки - лучшее, что есть на свете? Только то, что ничего слаще морковки не пробовали?
Эта схема АВР для стационарных вводов, для резервного ввода от генератора не годится, т.к. генератор придется запускать вручную и соответственно переключать АВР так же... Короче никакакой автоматики.
Не всякий генератор можно запустить дистанционно. Если Ваш генератор поддерживает функцию дистанционного запуска, то в паспорте должна быть схема подключения. Давай схему, накидаю АВР.
Короче никакакой автоматики...
Вся автоматика в Блоке Автоматического Запуска Генератора.
Нужен лишь дополнительный "сухой" контакт на запуск генератора,
который имеется во многих магнитных пускателях...
Угу. Если, она, ента автоматика там есть. А вот теперь, если есть такая автоматика, АВР вообще не нужен, ставиш реле контроля фаз, а с нее сухой контакт на схему запуска. Другой вариант, если есть два стационарных ввода и нужен третий от генератора, обычно на контакторе 1 НО и 1 НЗ, согласно выше преведенной схемы они все задействованы, соответственно необходимо менять контактор (1 НЗ и 2 НО) или добавлять реле. Вернемся к генератору, если человек запросил схему АВР на генератор, сомневаюсь что там вообще эта автоматика есть, тогда применение вашей платы автоматики может не совсем заработать. Т.е. может оказаться так что некуда будет подключать выводы для датчиков температуры, масла... Другими словами, схема выродится в обыкновенный ИБП + реле для запуска стартера. И последний вариант, генератор не имеет стартера, тогда АВР только ручной, т.к. автоматика бессмысленна.
А вот теперь, если есть такая автоматика, АВР вообще не нужен,
ставиш реле контроля фаз, а с нее сухой контакт на схему запуска...
))) Это что, у Вас 220 В с Генератора, напрямую (не через МП) подключено на Ввод ???!!!
если человек запросил схему АВР на генератор, сомневаюсь что там вообще эта автоматика есть,
тогда применение вашей платы автоматики может не совсем заработать.
Т.е. может оказаться так что некуда будет подключать выводы для датчиков температуры, масла...
Другими словами, схема выродится в обыкновенный ИБП + реле для запуска стартера. И последний вариант, генератор не имеет стартера, тогда АВР только ручной, т.к. автоматика бессмысленна.
Не путайте АВР с Автозапуском Генератора.
Это Абсолютно Разные по предназначению устройства,
которые работают как самостоятельно, так и в паре...
Выводы для датчиков температуры, масла и ТП. не имеют к системе Автозапуска Генератора прямого отношения.
Это зашита Генератора от неправильной эксплуатации...