Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Время работы резервного источника

Время работы резервного источника

Опытный электрик
609
(13.00)
Есть маленький вопрос к Большим Гурам :)

объект снабжается по 2кат., но источник ТП питается по выс.стороне от одной ПС и в проекте для организации 2 взаиморезервируемого источника применен ИБП (экспертиза это и согласовала)
к ИБП были подключены потребители 1категории (не пожарка) - системы безопасности с требованием по бесперебойной работе 1час, аварийное освещение, да лифты
сейчас СС поставила свои источники ИБП, вот собственно и вопрос теперь:
где регламентируется время работы от резервного источника ИБП?
я нашел только требования к источникам для пожарки, а остальные потреб. сколько должны проработать от ИБП?
на время работы лифтов и аварийного освещения - норм нет? (эвакуационное запитано от вру ппз)
по ПУЭ 1кат. допускает перерыв на время переключения автоматики на резервный источник (в данном случае ИБП) а вот какое время работы этого источника???
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 ноября 2014, 16:23

Откройте ППМ - там все эти данные обязаны быть.

Опытный электрик
609 (13)
0
06 ноября 2014, 16:32

сори за вопрос - а что такое ППМ?
ну или ссылочку можно? :?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 ноября 2014, 16:42

Проект с шифром ППМ - "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" . По идее, раздел 9 проектной документации на ваш объект.

Опытный электрик
609 (13)
0
06 ноября 2014, 16:49

так к пожарникам вопросов нет, я их запитал от отдельного ВРУппз (две сети+ДГУ)
есть еще потребители 1категории (СС, лифты, аварийное освещение) - они и сидят на ИБП

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 ноября 2014, 16:51

609так к пожарникам вопросов нет, я их запитал от отдельного ВРУппз (две сети+ДГУ)
есть еще потребители 1категории (СС, лифты, аварийное освещение) - они и сидят на ИБП


В ППМ изложены требования ко всем противопожарным системам, организационно-технические мероприятия и т.д. В частности, там приведен расчет времени эвакуации людей из здания.Недаром, ППМ - один из основных исходных документов при проектировании практически всех инженерных систем здания.
У нормальных ГИПов ППМ разрабатывается сразу после АР и ТХ.

Опытный электрик
609 (13)
0
06 ноября 2014, 16:59

так требования с системам пожарки а у меня вопрос к потребителям не относящимся к противопожарным системам (они обеспечены всем и всяк в соответствии со всеми соответствииям :) в том числе и согласно требования этого раздела )

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 ноября 2014, 16:59

609так к пожарникам вопросов нет, я их запитал от отдельного ВРУппз (две сети+ДГУ)
есть еще потребители 1категории (СС, лифты, аварийное освещение) - они и сидят на ИБП


На всякий случай посмотрите внимательно очень коротенький, но мегаважный документ СП 6.13130.2013. Эти несколько страниц реально нужно вкурить.

Опытный электрик
609 (13)
0
06 ноября 2014, 17:00

так без ППМ и на экспертизу не возьмут ....
за инфу -спасибо!

Опытный электрик
609 (13)
0
06 ноября 2014, 17:03

в СП6 тоже требования к пожарке :))
а гдеб найти для остальных, может есть что-то по нормативам на время переключения источников или ремонтных работ (вроде ст.31.5, 31.6 861постановления, - но там вообще речь про 24часа или ссылка на договор, а договора еще нет...)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 ноября 2014, 17:07

609на время работы лифтов и аварийного освещения - норм нет? (эвакуационное запитано от вру ппз)

Вы спрашиваете про элементы противопожарной защиты и технические мероприятия по обеспечению безопасности людей.
Именно в ППМ и смотрите. Лифты у вас только пассажирские и не выполняют функцию лифтов для пожарных расчетов? (опять же ответ в ППМ).

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 ноября 2014, 17:11

Кста, а с чего вы взяли, что вам требуется первая особая?

Опытный электрик
609 (13)
0
06 ноября 2014, 17:15

да, лифты пассажирские, не для пож.расчетов,
раздел ППМ - по 87пост. " Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" " - стадия "П"
Сп6, СП5, гост 53325 - все требования к источником для систем пожарки...
:)
если только привязаться к аварийному освещению, но в этих же помещ, коридорах ест эвакуационное запитаное от ВРУппз...

Опытный электрик
609 (13)
0
06 ноября 2014, 17:16

так мне не нужна 1 особая, стоит ИБП в качестве 2источника а его время работы пока -хз как выбрать

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 ноября 2014, 18:00

609объект снабжается по 2кат.,

Т.е. явным образом в ТУ от сетевой организации прописано электроснабжение объекта по II категории?
Ставите АВР, запитываете от него ППУ и будет вам счастье.
Если уж так хочется запитаться именно от ИБП, то смотрите мощность ВСЕХ электроприемников I-й категории (включая установки противодымной вентиляции) и обязаны обеспечить их функционирование в течение всего времени, необходимого для эвакуации людей с объекта (см. расчет времени эвакуации в ППМ).

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 ноября 2014, 18:13

С введением ИБП в схему обеспечения резервирования есть довольно неприятная проблемка - требуется обеспечить его стойкость при пожаре в течение всего необходимого для функционирования противопожарных систем времени. Это касается не только ИБП...
На всякий случай, весьма любопытный документ.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
07 ноября 2014, 01:50

Возможно, мы говорили о разных вещах, но вы спросили про СС, а СС включают в себя и СПЗ, и ОПС, и оповещение/управление эвакуацией, и (частично) антитеррор - один из самых глобальных нынче разделов (до 40 подсистем).
Если же вы под СС понимаете телефонию и СКС, то откройте СС и посмотрите требования к электропитанию - там должны быть ответы на ваши вопросы (в противном случае - выносить мозг разработчикам/IT-отделу).
По лифтам. Если ППМ предусматривает в случае пожара только опускание лифтов и блокировку их на 1-м этаже с открытыми дверями, то время резервирования очевидно - время опускания с верхнего этажа с учетом закрытия/открытия дверей.
По аварийному освещению... Вас должно реально беспокоить только аварийное эвакуационное. По уму, аварийные светильники должны иметь встроенные аккумуляторы достаточной ёмкости и дистанционное управление с ППУ / ЩАО. Или на объекте есть опасные/непрерывные технологические процессы?