Помогите советом или почините мне светильники. Москва.
DenisAg (4.00) |
Сломались поочередно 3 из 4х светильников - перестали лампы загораться. Еле тлеют. Лампы исправные. Проверял в рабочем светильнике.
Посоветовали патрон поменять - чудом нашел такой и поменял - не помогло. Видимо вышла из строя белая коробка:) - фото прилагаю. По маркировке ничего не смог найти, а аналоги не понимаю как искать по каким параметрам.
|
|
Это не белая коробка, а обычный дроссель на 36вт или 2*18вт. Я бы начал со стартера, это тот белый цилиндрик слева на верхнем фото, S10 если по филипсу
Макаронники те же цыгане, работать не любят
Вобще констркуция сродни какашкам мамонта, эти лампы обычно электроными балластами запускают, их параметры не очень хорошо под дроссель подходят. Надпись на дросселе доверия насчёт его качества не внушает
Спасибо, нашел в продаже по 9 рублей) Пойду перекину с рабочего стартер на нерабочий для теста...
Огромнейшее вам спасибо!!! Это он.
Я вас символически отблагодарил) см. телефон.
Этот Osram st 111. Норм или не очень?