Нужно мнение спецов???
Эксперт клуба Тэсла___ТТ (2213.00) |
Чаво происходит с электричеством????
Сей час делаю котеджик в Подмосковье…Но….появился глюк…Рабочие включают, болгарку или перф…..и лампочки мерцать начинают. Иду к щиту (который собирал лично, с большим запасом по мощности, по этому во всех соединениях уверен на 100%) смотрю на прибор контроля
И!!!!!
О черт….Каждый раз новые показания по фазному напряжению.
Вот фотки……
То ли это из города хрен знает что прет…то ли ноль где то отгорает…..то ли вводной автомат на щите от сырости глючит.
А какие будут версии у СПЕЦОВ????
|
|
Левая колонка- напряжение на фазах.
правая колонка - токи
Судя по перекосу, дюже похоже на траблы с нулем.
Либо очень слабенькая или перегруженная линия.
Нейраль где-то подвисла. Возможно далеко, т.к. перекос небольшой. Может быть, линия слабая. Когда нейтраль подвисает на хорошей линии, болгарка легко поднимает две фазы до 300В
Попутный вопрос - почему при 287 не отрабатывает защита? Это специально так настроено?
Защита может быть уставлена на 280 или на 300
да хоть на 315. но зачем? 20% превышения - уже повод для защиты оборудования.
Я о срабатывании защиты. Как временная мера, действует принудительное уравновешивание. Например, мне один раз пришлось рекомендовать включать духовку только при четырёх киловаттных люстрах, иначе у стабилизаторов срабатывала защита на 300В.
В качестве регулярной меры рекомендую потребителям, сидящим на протяженных ВЛ с непредсказуемыми перекосами юзать симметрируюшие трансы. Жаль, не всем это по карману, а так я бы на месте сетей прописывал бы их на обязоне в ТУ на присоединение((
В том то и дело, что такую штуку скорее всего позволят себе после окончания строительных работ, когда всё и так устаканится и в подобных диковинах не будет необходимости
В том то и дело, что такую штуку скорее всего позволят себе после окончания строительных работ, когда всё и так устаканится и в подобных диковинах не будет необходимости
Эта "диковина" гораздо полезнее стабилизатора. И почему высчитаете, что по завершению строительства проблемы должны сами собой решиться? Наоборот, усугубится все.
По завершении строительства снимут все времянки, не будут подключать самодельные нагреватели и сварочные аппараты, поэтому всё нормализуется. Нормальная эксплуатация более-менее просчитана под симметричную загрузку фаз.
Стоп-э…..о какой защите идет речь…..поясните пожалуйста. У меня там Вводной автомат и Узо……и более ничего нет……
Либо очень слабенькая или перегруженная линия.
Сегодня звонили с объекта….сказали что «рвет» вводной автомат на столбе 3х15А…….Сдается мне, что в результате земельных работ…прохреначили где то кабель. Завтра поеду разбираться…
На фотках маркировка модульки не видна. Это разве не реле контроля фаз?
На практике все происходит с точностью до наоборот. Строительные нагрузки отличаются кратковременностью. Бытовые в процессе эксплуатации - продолжительные с непредсказуемым распределением нагрузки по фазам.
Я в масштабе отдельно взятого коттеджного поселка уже
строил коммунизммонтировал симметрирующие трансы всем потребителям. В результате - практически идеальное напряжение у всех, отпал вопрос о реконструкции ВЛ и замене задыхавшейся до того ТП. Цена вопроса - от 30 до 70круб на дом в зависимости от выделенной мощности (10-25кВА) + работа.