Наведённое напряжение
 Эксперт клуба electron79 (720.00) |
Господа! Проконсультируйте пожалуйста. В строящейся гостинице, схема включения сигналов "Убрать", "Не беспокоить" собрана на импульсных реле АВВ Е256.2-230. При нажатии кнопки подается импульс на реле и включается сигнал (лампочка) у входной двери, идет сигнал на диспетчерскую и загораются светодиоды в клавишах кнопок, сигнализируя, что нажата определённая клавиша. Питание на эти сигнальные светодиоды идет по одному трехжильному кабелю ПВС 3х0,75. Одна жила - ноль, вторая от реле "убрать", третья от реле "не беспокоить". Протяженность этого кабеля порядка 10 м.
Теперь собственно проблема: При включении реле убрать загорается светодиод в соответствующей клавише, но вместе с ним "в пол накала" загорается диод "Не беспокоить", и наоборот. Начали разбираться в чем дело и выяснили, что при включении одного светодиода на линии другого возникает наведенное напряжение. Разность потенциалов с нулём составляет примерно 40 В. При раскладывании схемы на полу, при использовании отдельных проводов на каждый из сигналов, проблема исчезала, но проложить дополнительные провода стационарно уже возможности нет.
Подскажите, как выйти из ситуации?
|
|
Откуда берётся 40В ?
Может быть, АББшное реле сделано с какими-то премудростями со вторичным импульсным питанием, тогда надо фильтровать цепи питания от высокочастотных составляющих. Попробуйте конденсаторы разных номиналов от 0.01 до 2 мкф на напряжение 600В
Х.З. откуда оно берется.
Обычно проблема не глубоко сидит.
Как в машине когда в стопаке фиговая земля при торможение загорается и поворотник.
Не может не глубокая проблема сидеть сразу в 24 номерах.
Я думал может сопротивления в цепь светодиодов ввести?
Михаил "Ваш электрик" вроде по вашему профилю вопрос.
Мал ток потребления светодиода, ёмкости кабеля достаточно для его зажигания. Можно зашунтировать светодиод ёмкостью или резистором.
Перевести схему с переменного на постоянное питание 12 В. Наводка возникает от переменного напряжения.
В других гостинрицах как работает?
Не пойдет. На все 300 номеров шкафы собраны. Перекомплектовывать никто не будет.
К сожалению, не знаю.
Пападалово, а если развязать схему релюшкой перед светодиодом. Реле не будет реагировать на наводку.
Реагировать не будет, только как отнесётся выходной каскад к индуктивной нагрузке, превышающей значительно ток светодиода? Если там просто контакты, то скорее всего нормально, а если ключи электроные, то может и сдохнуть.
В данном случае это не наведенное напряжение, а стандартный трабл от использования общего провода в двух сигнальных линиях переменного тока да еще с диодами((

Простейший вариант - заменить кнопки на модель с перекидным контактом (NO/NC) и закоротить COM и NC.
На самом деле, неадресная система диспетчеризации на 300 номеров на импульсных реле, да еще на 220В... Проектировщики знают толк в извращениях!
Эффект свечения прекращается, когда в цепь светодиодов ставишь два обычных диода, причем встречно. Но эта идея мне не нравится. Халтура какая-то получается. Продолжаю эксперементировать.
Последовательно или параллельно?
А чем, собственно, не нравится?
Что с напряжением 40В?
Нужна схема вашей всей коммутации. Думаю тогда можно будет понять в чём причина и устронить.
Последовательно. Один перед светодидом, второй в начале линии, около реле.
Идея не нравится, потому, что монтаж колхозно получается
Потенциал в схеме с диодами на радостях не померил. А схемку с фотографиями завтра выложу.