обозначение на чертежах

studand
(6.00)
Помогите разобраться. попались чертежи электроснабжения гостиницы. хочу его взять за аналог для курсового. так вот там есть выноски на розетках например 49/0,184 или 11/0,135 или 41/0,3. что означают эти цифры в числителе и знаменателе? думал числитель - номер помещения по экспликации, но это не так. помещения заканчиваются на 31 позиции, а как видно дробный ряд продолжается. и полагал, что это длина провода, но опять оказалось что это не верно, единственное что понял, это то что в знаменателе показана мощность розетки.
0
15 сентября 2014, 16:26

вряд ли, в одном помещении (комнате) разве могут стоять одновременно розетки с разными степенями защиты, и к тому же имеется ряд розеток с цифрой 49.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
15 сентября 2014, 16:26

studand единственное что понял, это то что в знаменателе показана мощность розетки.


Может высота?
Все розетки рассчитаны на 3,5 кВт.

0
15 сентября 2014, 16:30

по поводу высоты, в некоторых случаях указана такая дробь- 35/(1,0 h=0.9). т.е. 35(не знаю еще что это такое)/1,0(может все таки мощность подключаемого оборудования) и h=0.9 как раз высота, где не указана высота, как я понял там установка по евростандартам

0
15 сентября 2014, 16:47

еще нашел проект там тоже дробь такого только вида (б/н)/(0,1). б/н возможно что это имеется в виду без номера группы, а что тогда 0,1 означает. вот докину часть чертежа из первого проекта с этими дробями.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
1
15 сентября 2014, 17:14

Может быть что угодно, тут зависит от проектировщика. Конкретно в этом случае похоже на расчетную мощность нагрузки. А так тут может быть все, в том числе и высота установки, группа в линейной схеме и тп.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
15 сентября 2014, 17:20

ЕЕС-технологииКонкретно в этом случае похоже на расчетную мощность нагрузки.


Да и первый номер повторяется с этой же цифрой.
Должно быть описание этих шифровок есть розетки вообще без маркировки.

0
15 сентября 2014, 17:23

ЕЕС-технологииМожет быть что угодно, тут зависит от проектировщика. Конкретно в этом случае похоже на расчетную мощность нагрузки. А так тут может быть все, в том числе и высота установки, группа в линейной схеме и тп.


вот только в числителе остались неизвестные цифры, а не могли бы подсказать, какую правильную выноску надо сделать, и что надо там записать, что бы пройти экспертизу?

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
-1
15 сентября 2014, 17:53

Tigranможет это маркировка розетки!?
типа

Tigran, есть такое мнение, что лучше промолчать, чем сказать глупость. Вам же написали - "49/0,184 или 11/0,135 или 41/0,3". Вы когда-нибудь видели розетку IP49, IP11, или IP41?? Бред.
Обычно указывают номер группы. Но в данном случае группы указаны на кабеле. Цифры не уникальны, повторяются из помещения в помещение. Может, а числителе - позиция в спецификации?

0
15 сентября 2014, 18:02

sudakovsky
Tigranможет это маркировка розетки!?
типа

Может, а числителе - позиция в спецификации?


нет. позиции не пронумерованы, а розетка там заложена РС16-001, с заземляющим контактом на 16 А в количестве 185штук.
других нет. а самое интересное, что они все двухзначные.

0
15 сентября 2014, 18:06

sudakovsky
Tigranможет это маркировка розетки!?
типа

Может, а числителе - позиция в спецификации?


нет. позиции не пронумерованы, а розетка там заложена РС16-001, с заземляющим контактом на 16 А в количестве 185штук.
других нет. а самое интересное, что они все двухзначные.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
15 сентября 2014, 18:33

Группа в щите, от которой питается розетка.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 сентября 2014, 21:23

Группы там на кабельных линиях показаны.

Эксперт клуба
Электрик Бийска (490)
1
16 сентября 2014, 09:32

Верх № розетки, низ мощность в кВт рассматривать совместно с расчётной схемой находится в начале проекта.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
16 сентября 2014, 11:07

el-pro_siti_meВерх № розетки


Почему тогда номера розеток повторяются? и почему есть не пронумерованные розетки?

Эксперт клуба
Электрик Бийска (490)
1
16 сентября 2014, 11:20

hohlachov
Почему тогда номера розеток повторяются?

Для того чтобы выделить конкретное стационарное оборудование которое подключатся к этим розеткам, если оборудование одинаковое то и номер повторяется. Следующий этап нужно смотреть группу подходящую к этим розеткам и от какого щита они запитаны.

hohlachov
и почему есть не пронумерованные розетки?

Это розетки общие и они не привязаны к конкретному оборудованию, т.е. переносное оборудование.

P.S.
Номер розетки присваивается не абы как, а берётся из технологического проекта.