09 сентября 2014, 10:55 Я такие ставил (http://www.electro-mpo.ru/card31294.html#.VA6j9MZPdyU), очень хорошо себя показали. Через год проверял, ни капельки водички 0
09 сентября 2014, 10:57 А муфты вот эти использовал (http://www.electro-mpo.ru/card6640.html#.VA6mDcZPdyU). 0
10 сентября 2014, 01:38 Вы можете высверлить в 025002 отверстие любого диаметра. Можете выполнить герметизацию любым доступным способом - от использования PG-фитингов, до эластичных герметиков... Но всё это лишнее, даже если найдете коробки исполнения IP68. Поясню: - от конденсата и инфильтрации это не спасет; - глубина посадки грунтовой коробки такова, что в пучинистых или насыпных грунтах, грунтах с органическими примесями без устройства подушки и бетонирования коробки вводы будут подвержены механическим воздействиям, потеряют соосность и неизбежно будут течь. И о главном: самые шикарные ответвительные коробки в в грунтах (если их не заполнять гидрофобным диэлектриком) не дают никакой гарантии защиты соединений если эти самые соединения не выполнены в герметичных муфтах. 0
10 сентября 2014, 09:25 LightWay ЕЕС-технологииКолодец смотровой для двустенных труб (025002), но нам нужны вводы под 25-ю водопроводную трубу. Какие есть варианты решения проблемы? Вы можете высверлить в 025002 отверстие любого диаметра. Можете выполнить герметизацию любым доступным способом - от использования PG-фитингов, до эластичных герметиков... Но всё это лишнее, даже если найдете коробки исполнения IP68. Поясню: - от конденсата и инфильтрации это не спасет; - глубина посадки грунтовой коробки такова, что в пучинистых или насыпных грунтах, грунтах с органическими примесями без устройства подушки и бетонирования коробки вводы будут подвержены механическим воздействиям, потеряют соосность и неизбежно будут течь. И о главном: самые шикарные ответвительные коробки в в грунтах (если их не заполнять гидрофобным диэлектриком) не дают никакой гарантии защиты соединений если эти самые соединения не выполнены в герметичных муфтах. В нашем случае соединений в коробках не будет, они будут использоваться скорее как протяжные. Просто не хотелось бы накопить внутри влагу, которая может замерзнуть и повредить изоляцию кабеля. Сальники в любом случае надо использовать, например такие: Hensel ASS 50 - Сальник кабельный с контргайкой и разгрузкой натяжения, герметичная зона 21-35 мм, IP 67, M 50, цвет черный, стойкий к УФ. Он конечно не 68, но для наших целей должен подойти. Правда цена на каждый, по моему мнению, не гуманная. 0
10 сентября 2014, 12:28 ЕЕС-технологииВ нашем случае соединений в коробках не будет, они будут использоваться скорее как протяжные. Тогда герметичность кабельных вводов вас вообще не должна беспокоить. Примите как данность, что вода в кабельной канализации всё равно будет. Посмотрите на 025001. Для ландшафтной подсветки - самое оно! Боитесь сдавливания кабеля льдом? Правильно боитесь. Используйте ВБбШв. И ысчо: разгрузка натяжения на вводе вас мало должна беспокоить, т.к. вводите в коробку вы не голый кабель, а трубу. По поводу бетонирования всё же подумайте. В противном случае трубы и коробка в месте сочленения могут жить каждый очень своей жизнью и через смену-другую сезонов концов от труб будет не найти и кабель начнет испытывать серьёзные нагрузки тяжения. Но это уже не голая электрика, а на стыке с общестроем - выборка грунта, трамбовка основания, подбетонка тощим раствором, устройство легкой опалубки (например, толстой пленкой), возможно, армирование кольцом арматурной сетки, установка коробки в уровень на основание, например, из гарцовки консистенции полусухой стяжки, выполнение вводов кабельной канализации (труб), бетонирование, обслуживание бетона первые 2-3 дня )) 0
10 сентября 2014, 20:50 Ну под светильники все равно бетонируем основания, за одно можно и коробки также облагородить. Думаю, правда, что заказчика такое количество проплешин не устроит и придется их убирать глубже, под плодородный слой и газон. 0
11 сентября 2014, 15:19 Господа, грунтовые коробки - потенциальное зло. Надо раскидывать по участку лучевую схему неразрывным проводом. Дороже, но надёжнее. А подземные распредкоробки - робкая попытка "снять сливки с гов@а" - некоторое самоуспокоение. Попробуйте представить манипуляции с этим изделием зимой или весной. Я считаю, максимум, где следует использовать это чудо - среда со 100% влажностью - дренажный или фекальный колодец. 0
11 сентября 2014, 17:57 МастерГоспода, грунтовые коробки - потенциальное зло. Рассматриваемые коробки - те же колодцы в миниатюре. Не вижу ничего плохого в их использовании. Более того, при построении подземной кабельной канализации мы обязаны устанавливать смотровые устройства в местах разветвления и в местах поворотов трасс более чем на 15º. Ну и на стройдлинах, что не очень актуально на частных участках. Усадьбы не в счет)) 0
11 сентября 2014, 20:10 LightWay Усадьбы не в счет А я как раз усадьбы подразумевал. Там часто всё не продумано. На серьёзных объектах, конечно же всё более серьёзно - не травка, а фальш-пол или бетонные плиты. ![]() 0
11 сентября 2014, 21:21 Мастер LightWay Усадьбы не в счет А я как раз усадьбы подразумевал. Там часто всё не продумано. В масштабах усадьб длины линий часто превышают стройдлины и муфтить всё равно приходится. Если прокладка ведется прямо в грунт, то всё понятно. Если в канализацию, то муфтимся всё равно в смотровых устройствах. Без вариантов. 0
11 сентября 2014, 21:54 Был уже небольшой обзор: Еще один пример использования - на повороте трассы на заводе Тойота. ![]() видна состыковка 025002 и 025003.
|