Три однофазных нагрузки по 5 кВт. Некоторые электрики на 5 кВт используют ВВГ 3х2,5 мм2. А здесь СИП и похоже воздушка. Считаю, что вполне, даже и по механической нагрузке.
Три однофазных нагрузки по 5 кВт. Некоторые электрики на 5 кВт используют ВВГ 3х2,5 мм2. А здесь СИП и похоже воздушка. Считаю, что вполне, даже и по механической нагрузке.
Вы трехфазную нагрузку, мягко говоря, неправильно считаете.
Вы вопрос-то, читали: СИП 4х16мм2 на 15кВт-нормально? Трехфазная сеть.То есть по 5 кВт в каждой фазе. А 85 ампер - это допустимый ток на провод 16 мм2 в однофазной сети, около 18кВт. На 16 мм2 в трехфазной сети - 75 А, около 50кВт. Отвечал на вопрос- вполне нормально.
И если не изменяет память, алюминий на ответвления меньше 16мм2 не разрешено применять по механической прочности. Хотя на селе и сейчас ещо можно увидеть алюминий 6мм2 однопроволочный на ответвлениях
joinИ если не изменяет память, алюминий на ответвления меньше 16мм2 не разрешено применять по механической прочности. Хотя на селе и сейчас ещо можно увидеть алюминий 6мм2 однопроволочный на ответвлениях
А может потому, что функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников могут быть совмещены в одном проводнике, если он имеет площадь поперечного сечения 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
Хороший вопрос. Если ещё и конечная опора в деревне Гадюкино, тогда с запасом. Какой вопрос - такой ответ.
А нагрузка какая? Активная или реактивная? Информации маловато будет.
lionarh
А может потому, что функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников могут быть совмещены в одном проводнике, если он имеет площадь поперечного сечения 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
Согласен на все сто. Тоже постоянно приходится дачникам это разъяснять, а то пытаются вечно тросовку в 4-6 квадрат к дому протянуть
Более чем
спасибо Геополис
80 А, что соответствует 50 кВт
спасибо
Три однофазных нагрузки по 5 кВт. Некоторые электрики на 5 кВт используют ВВГ 3х2,5 мм2. А здесь СИП и похоже воздушка. Считаю, что вполне, даже и по механической нагрузке.
Три однофазных нагрузки по 5 кВт. Некоторые электрики на 5 кВт используют ВВГ 3х2,5 мм2. А здесь СИП и похоже воздушка. Считаю, что вполне, даже и по механической нагрузке.
Вы трехфазную нагрузку, мягко говоря, неправильно считаете.
Какие 5 кВт ? 16 кв до 85 А. держит по каждой фазе.
В первых постах нормально ответили.
Я надеюсь, это описка. Наверное, подразумевалось кВт
Я надеюсь, это описка. Наверное, подразумевалось кВт
Я думаю имел ввиду 16 квадрат сечением
именно так и есть
Вы вопрос-то, читали: СИП 4х16мм2 на 15кВт-нормально? Трехфазная сеть.То есть по 5 кВт в каждой фазе. А 85 ампер - это допустимый ток на провод 16 мм2 в однофазной сети, около 18кВт. На 16 мм2 в трехфазной сети - 75 А, около 50кВт. Отвечал на вопрос- вполне нормально.
И если не изменяет память, алюминий на ответвления меньше 16мм2 не разрешено применять по механической прочности. Хотя на селе и сейчас ещо можно увидеть алюминий 6мм2 однопроволочный на ответвлениях
А может потому, что функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников могут быть совмещены в одном проводнике, если он имеет площадь поперечного сечения 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
Это квадратов. Минимальное сечение СИПа
Короче, золотое сечение - 1.6 , 16 квадратов, 16 кВт.......
Расстояние до объекта??
Хороший вопрос. Если ещё и конечная опора в деревне Гадюкино, тогда с запасом. Какой вопрос - такой ответ.
А нагрузка какая? Активная или реактивная? Информации маловато будет.
А может потому, что функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников могут быть совмещены в одном проводнике, если он имеет площадь поперечного сечения 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
Согласен на все сто. Тоже постоянно приходится дачникам это разъяснять, а то пытаются вечно тросовку в 4-6 квадрат к дому протянуть
Это ещё нормально. Я встречал дачи подключение от опоры ВЛ телефонным проводом 0,5 мм2