|
Выбор мощности резервного дизельгенератора
Булатов (2.00) |
Добрый день, уважаемые коллеги!
Озадачились резервным энергоснабжением скважины жилого поселка.
Стоит насос 11 кВт Grundfos SP30-12 с частотным преобразователем Dunfoss Aqua Drive FC202 с плавным пуском.
Подскажите, как выбрать мощность дизельгенератора!!!
|
|
15 кВт за глаза хватит
Хз, надо смотреть реальный ток при запуске, генератор в принципе нормально тянет 2/3 от своего заявленого честного, дальше начинают плавать параметры на выходе
Там было что-то написано о плавном пуске
ИМХО:
Генератор на 20-25% должен оставаться недогруженным....
Нужно учесть пусковой ток ( с частником он на 10-20% отличается от номинала) , а так же учесть характер индуктивной нагрузки...
Все правильно советуют! Генератор, который номинально выдает 15 кВт. Примерно 20 кВА.
Тут скорей как повезет. Может 15 киловатный и потянет насос, а может пойдет сбой по частоте на выходе с генератора и насос это не выдержит. Сам на днях прикупил генератор для работы номиналом 2.5 квт. Подключил к нему сварочный инвертор и нормально
Генератор правда трясется и в разнос идет но болт приварить успеваю прежде чем на нем автомат на перегруз срабатывает. Подобный эксперимент был на бывшей работе с генератором SDMO и инвертором довольно дорогим в итоге инвертер сразу сгорел 
в этом топике мало ответов, наверное потому, что вы всех распугали своим настойчивым требованием нормативов.
Рекламная мощность генератора ещё часто указана на частоте 60Гц
Проблема как раз в том, что Данфосовцы говорят о запасе по мощности 4-5. Т.е. нужен дизель порядка 50 кВт. По их словам, такой запас нужен из-за искажений, которые вносит частотник...
А после пуска работать дизелю на 20% мощности нельзя...
Так все же, коллеги!
У кого ты был опыт реальный в такой ситуации?
Не очень хочется спалить генератор при экспериментах...
Генератор не спалишь, спалишь потребителя то есть насос