поступил на ремонт диодный мост ВС 149 - 125/165 - 1200
на диодах нет ни каких обозначений...
кто знает какие они должны быть?
в выпрямительном блоке 30 диодов
Смотря что там сдохло, цена блока около 10круб, диоды приличные денег стоят или их надо тестить перед установкой, чтобы не чинить потом по гарантии до бесконечности. Ну 1200А на блок это из названия следует, диоды там низкочестотные до 1 кГц, так что по частоте практически любые
я просто не знаю ток и напряжение диодов, известно что их 30, ток моста мах = 250 А, а u=100В , так если накрылись пара диодов мне нужно их заменить, а какие параметры диодов я хз , да и марку тож не найду, на таблетку похожи с одним выходом...
Надо проверить проводимость в обоих направлениях. Если в одном есть. а в другом нет, скорее всего диод цел.
Если проводит одинаково в обоих направлениях - пробой, если не проводит в обоих направлениях - обрыв. Но для этого надо их отсоединять, если они соединены параллельно.
А вообще, как меж собой соединены 30 штук. В мосте должно быть количество, кратное 4.
Ну блин, зачем браться за работу, в которой ни фига не понимаешь? И ещё бан в гугле что ли? Или хочешь чтобы за тебя поискали, а лучше всё сделали, а ты деньги возьмешь?
В чём проблемы то? Всё есть в инете. звонишь изготовителю и выясняешь что туда ставят. Простые диоды в таблеточном исполнении обычно без выводов, выводы как правило у управляемых.
vds961я просто не знаю ток и напряжение диодов, известно что их 30, ток моста мах = 250 А, а u=100В , так если накрылись пара диодов мне нужно их заменить, а какие параметры диодов я хз , да и марку тож не найду, на таблетку похожи с одним выходом...
Похоже у вас стоят 30 диодов десяти амперных паралельно(300А),напряжением 100 и более вольт.Для проверки необходимо отпаивать каждый диод,(хотябы один конец)и прозванивать тестером.
я весь гугл обошел и не нашел того что нужно, вот и спросил, похож на КД 214 ток он вприсовывается в радиатор, производитель сказали что не располагают такой информацией
Не было такого названия КД 214. Были КД213, но они высокочастотныё и применять их в выпрямителе сетевом нецелесообразно. Были Шотки КД5999, но опять же можно, падение маленькое, но нецелесообразно. И ставить 30 диодов в параллель идиотизм, без подбора характеристик будет вышибать один и коротить плечо.
Я как-то не понимаю почему не поставить один диод на нужный ток, цена вопроса не сильно отличается, а надёжность в разы выше.Сходу не понял про таблеточный диод, поскольку привык что таблетка силового диода диаметром сантиметров 5 и толщиной сантиметра 2,5.
Диоды в мелких корпусах под запресовку идут в мостах генераторов в авто, только с напряжением не более 100В
Ну, не помню я. Как таблетки назывались, типа тех, что в автомобильных генераторах стоят?
Я тогда единственный раз с ними столкнулся - пошли первые импульсные блоки питания в настольных мини-ЭВМ Искра-226. Все пять машин были неисправные. Никто ничего сделать не мог. Поэтому подпустили к ним меня (до этого не рисковали. потому что у меня непрофильное образование). Утром пришли, а я им оставил записку, что пробит такой-то выпрямительный диод. Диод заменили, всё заработало. Ко второй смене я пришёл, как Триумфатор. Как эти диоды назывались, не помню.
Полагаю, необходимо посмотреть характеристики всего моста, и по справочнику подобрать диоды, соответствующие току и напряжению.
Смотря что там сдохло, цена блока около 10круб, диоды приличные денег стоят или их надо тестить перед установкой, чтобы не чинить потом по гарантии до бесконечности. Ну 1200А на блок это из названия следует, диоды там низкочестотные до 1 кГц, так что по частоте практически любые
я просто не знаю ток и напряжение диодов, известно что их 30, ток моста мах = 250 А, а u=100В , так если накрылись пара диодов мне нужно их заменить, а какие параметры диодов я хз , да и марку тож не найду, на таблетку похожи с одним выходом...
Если диоды соединены параллельно, придётся отсоединять выводы или отвинчивать таблетки и проверять каждый диод на пробой/обрыв.
Надо проверить проводимость в обоих направлениях. Если в одном есть. а в другом нет, скорее всего диод цел.
Если проводит одинаково в обоих направлениях - пробой, если не проводит в обоих направлениях - обрыв. Но для этого надо их отсоединять, если они соединены параллельно.
А вообще, как меж собой соединены 30 штук. В мосте должно быть количество, кратное 4.
Ну блин, зачем браться за работу, в которой ни фига не понимаешь? И ещё бан в гугле что ли? Или хочешь чтобы за тебя поискали, а лучше всё сделали, а ты деньги возьмешь?
В чём проблемы то? Всё есть в инете. звонишь изготовителю и выясняешь что туда ставят. Простые диоды в таблеточном исполнении обычно без выводов, выводы как правило у управляемых.
Судя по эмоциональному описанию, там стоит что-то типа КД214, хотя может быть я ошибаюсь - последний раз похожую ситуацию разгребал 30 лет назад
Похоже у вас стоят 30 диодов десяти амперных паралельно(300А),напряжением 100 и более вольт.Для проверки необходимо отпаивать каждый диод,(хотябы один конец)и прозванивать тестером.
А разве таблетки только на 10А ?
я весь гугл обошел и не нашел того что нужно, вот и спросил, похож на КД 214 ток он вприсовывается в радиатор, производитель сказали что не располагают такой информацией
А разве таблетки только на 10А ?
Судя по максимальному току и количеству диодов,стоят 10 амперные,но бывают и мощнее...
Не было такого названия КД 214. Были КД213, но они высокочастотныё и применять их в выпрямителе сетевом нецелесообразно. Были Шотки КД5999, но опять же можно, падение маленькое, но нецелесообразно. И ставить 30 диодов в параллель идиотизм, без подбора характеристик будет вышибать один и коротить плечо.
Я как-то не понимаю почему не поставить один диод на нужный ток, цена вопроса не сильно отличается, а надёжность в разы выше.Сходу не понял про таблеточный диод, поскольку привык что таблетка силового диода диаметром сантиметров 5 и толщиной сантиметра 2,5.
Диоды в мелких корпусах под запресовку идут в мостах генераторов в авто, только с напряжением не более 100В
Ну, не помню я. Как таблетки назывались, типа тех, что в автомобильных генераторах стоят?
Я тогда единственный раз с ними столкнулся - пошли первые импульсные блоки питания в настольных мини-ЭВМ Искра-226. Все пять машин были неисправные. Никто ничего сделать не мог. Поэтому подпустили к ним меня (до этого не рисковали. потому что у меня непрофильное образование). Утром пришли, а я им оставил записку, что пробит такой-то выпрямительный диод. Диод заменили, всё заработало. Ко второй смене я пришёл, как Триумфатор.