|
Разделительный трансформатор.
denamotor (29.00) |
Здравствуйте. Если кто-то, как-то сталкивался с ниже описанным случаем, поделитесь пожалуйста. В квартире есть узо, заземлённая металлическая ванна. Человек принимает душь, и на него, через душь, на время отключения узо, попадает потенциал 230 вольт. Думается, что мало не покажется. Может лучше использовать разделительный трансформатор.
|
|
УЗО необходимо ставить на 10 ма.Не успеешь почувствовать потенциал.А вообще нужно искать место замыкания фазы на трубу.А трансформатор для квартиры ,по мощности как минимум 5квт-габариты будут огого.
Лучше устранить неисправность.
Про
Что, прежде, чем принять душ, человек отключает УЗО?
Нет, он ещё включает параллельно отключенному УЗО автомат на 25А
Металлическую ванну положено вешать на Уравнивание потенциалов.
Металлическую ванну не заземляют, а физически соединяют с трубой ХВС. Для этого, например, на чугунной ванне предусмотрено ухо.
Металлическую ванну положено вешать на Уравнивание потенциалов.
Да. И все металлическое.
Согласен с Вами. На ваннах металлических даже есть спецместо для подключения провода УП.
На современных корытах приварен кондовый кусок полосы
Вопрос что делать если все трубы пластиковые.
Включать ванну в ДСУП (при условии, что в доме организована ОСУП, по стоякам от ВРУ идет пятипроводка)
http://www.volt-m.ru/forum/view/1165/#comment_33499
Использование разделительного трансформатора - предпочтительный из трех рекомендованных вариантов электропитания душевых и ванных комнат по любимому ГОСТ Р 50571.11-96.
Однако, использовать его без аппаратуры он-лайн контроля сопротивления изоляции (например, реле контроля изоляции) просто некорректно, т.к. потребитель пока его не гафкнет не узнает о уже наступивших проблемах с электропитанием его ванной.
Если ванна заземлена, то теоретически по воде может попасть потенциал, даже если трубы пластиковые. Единственый вариант соединить проводом корпус смесителя с ванной, пластиковых смесителей вроде пока нет.. Занулять ванну в любом случае не стоит, сосед ворующий электричество методом замены нуля на стояк, не редкость, в принципе вычисляется обычно по жалобам соседей, которых начинает потряхивать от кранов. Причём ничего из защит тут не спасёт, поскольку нет завязки с сетью конкретной квартиры. Узо, разделительный транс, помогут только при наличии утечек в квартирной проводке, на входе которой они стоят. Если потенциал придёт с водой из труб водоснабжения и канализации, ничего не поможет кроме их физического закорачивания проводом
уже давно есть, не полностью конечно, но процентов на 90 из пластика
Мрачновато будет смотреться
Зато надёжно.
Зато надёжно.