Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Какие ТЭНЫ для электрической "каменки" для сауны предпочесть?

Какие ТЭНЫ для электрической "каменки" для сауны предпочесть?

Электрик
Бараш
(9.00)
Каменку делаю самоделку. Какого типа ТЭНы предпочесть для этой цели? Думаю ставить 3 по 1,5. Ну общей мощностью 4,0 - 6,0 кВт. И попутно в какой гофре подводить кабель, в пластике или в метале? Хотя подводка будет снизу за обшивкой и минеральными плитами, но сантиметров 20 -30 будет выходить из стены, - непосредственно подключение ТЭНов.?
0
28 сентября 2011, 14:07

В металлической трубе, и провод термостойкий, какой нибудь типа SILFLEX SIF/GL; SILFLEX SIHF/GLS; OLFLON FEP; Li5Y. Или на худой конец OLFLEX HEAT 145 SC / MC (LAPPTHERM 145); BETAflam® 145 flex.
Чтобы не сгореть....

0
28 сентября 2011, 15:21

Фото объекта сбросьте, чтоб было понятно, о чем говорим...

0
28 сентября 2011, 16:37

ГорынычВ металлической трубе, и провод термостойкий, какой нибудь типа SILFLEX SIF/GL; SILFLEX SIHF/GLS; OLFLON FEP; Li5Y. Или на худой конец OLFLEX HEAT 145 SC / MC (LAPPTHERM 145); BETAflam® 145 flex.
Чтобы не сгореть....


В металической? А не излишне? Температура в сауне на уровне 10 -20 см не более 30 -40 градусов

0
28 сентября 2011, 16:39

Лучше леребздеть в таком случае, чем с голой задницей по улице в мороз бегать....

0
28 сентября 2011, 17:04

Думаю пластик безопаснее в этом случае. Металл нагревается поболе! Вот марки не помню, обычный серый или оранжевый. А Вот в магазине кстати температурных характеристик не знают! Или не хотят знать! СЕРВИС -на уровне! А вообще в первую очередь про ТЭНы вопрос.

0
28 сентября 2011, 22:13

Про термостойкий пластик напишу в пятницу - завтра в командировку...

0
04 октября 2011, 12:02

Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ (гофра) (по данным фирмы производителя - ЗАО Рувинил) не поддерживает горение до 650 градусов цельсия, но рабочая температура от -40 до+45. Соответствует НПБ 246-97 "Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (исключая пункт 4.4)
Отсюда вывод - лучше в металлической трубе. Заземлив её, естественно.

0
04 октября 2011, 12:20

Кстати о ТЭНах для этой задачи лучше всего подойдёт марка ТЭН 150(200)С13/1,5(2,0; 2,5)Т. Последняя буква имеет большое значение - это ТЭНы для нагрева в спокойной, газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450°С, с буквой К не подходит, это "перегревные" ТЭНы, для обдува вентилятором, а буква J для нагрева жидкостей. ТЭН из нержавейки сами понимаете почему - дольше намного работать будут.

0
04 октября 2011, 19:29

Проводочки можно и попроще, например РКГМ

0
04 октября 2011, 22:54

ГорынычКстати о ТЭНах для этой задачи лучше всего подойдёт марка ТЭН 150(200)С13/1,5(2,0; 2,5)Т. Последняя буква имеет большое значение - это ТЭНы для нагрева в спокойной, газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450°С, с буквой К не подходит, это "перегревные" ТЭНы, для обдува вентилятором, а буква J для нагрева жидкостей. ТЭН из нержавейки сами понимаете почему - дольше намного работать будут.


Горынычу. Спасибо за исчерпывающий и подробный ответ !!! :[]

0
05 октября 2011, 09:17

И ещё (нашёл уже после), более подробная инфа по классификации ТЭНов - www.forkom.ru Может кому и пригодится ещё. Спасибо всем ! Тема закрыта. 8)

0
07 октября 2011, 23:48

Помниш старые утюги или электрические чайники . Там провода были в варфоровых изоляторах для высоких температур лудьше не придумаеш. мошьность тенов определяется эмперическим путем --- типа на угад --- можно предложить посчитать обьем помещения . теплопотери и все такое . На практике ставиш 6 киловат и добовляеш или уменишаеш мошность . причем тенами любой мошности желательно меньшей
.