иногда срабатывает ДИФ-автомат
0
20 июля 2014, 20:09 1 Возможны кратковременные броски напряжения. Дифы с защитой от перенапряжения? 0
20 июля 2014, 20:29 Что за производители были. У Многих Дифов видно как от сработал, Автомат или УЗО. Маловато информации. 0
20 июля 2014, 22:20 VillyСтоит общим в щитке перед счетчиком. Пока еще не разобрался почему, но часто дифы срабатывают именно при установке до счетчика. Даже при полном отключении нагрузки. Конкретно - АВДТ 64 от TDM. Впредь до счетчика дифы не ставлю! 0
20 июля 2014, 23:40 Сейчас дифы с электронными потрохами иногда комплектуют защитой от перенапряжения - стоит небольшой варистор, что-нибудь типа 10К471 и вызывает срабатывание при перенапряжении > 280...300В 0
21 июля 2014, 07:34 Это я все знаю, рабочее напряжение сети было 230В. Никаких перенапряжений не было. В течение 2х часов прямо при мне выбивало. Подробнее создал тему "Задачка о трех АВДТ". Тут 0
21 июля 2014, 07:38 Производители самые дешевые! Первый ДИФ от EKF, а второй TDM. Оба без функции защиты от перенапряжения. До этого проблем с этими "китайцами" не было ни на одном объекте. А здесь именно на этом объекте. Поможет ли установка более дорогих ДИФ-ов? Или как-нибудь схематику в щитке изменить? 0
21 июля 2014, 08:09 Искали ли проблему в проводке и приборах. Возможно, есть утечка. 0
21 июля 2014, 11:20 sudakovskyИскали ли проблему в проводке и приборах. Только так. Давно, когда был почти учеником в телеателье, в таких ситуациях мне советовали - поводи пальчиком по схеме. В старых домах много загадочного. Успехов. 0
21 июля 2014, 22:06 Один раз искал утечку (периодически выбивал АВДТ от 0до 2х раз в сутки, преимущественно в ночное время ) - оказалось следующее: 0
21 июля 2014, 22:31 VillyПоможет ли установка более дорогих ДИФ-ов? Как показывает опыт, это ничего не даёт 0
22 июля 2014, 09:56 electric-samara Так же я дал рекомендацию поставить диэлектрическую вставку на газовую трубу, с последующим восстановлением заземления котла. Про вставку. Много езжу по России. Вижу, что есть города, где ставят эту вставку, а где-то принципиально не ставят! Если на вводе в дом установлен диэлектрический фланец, то вставку нет смысла ставить. 0
22 июля 2014, 22:11 Из_РоссииПро вставку. Много езжу по России. Вижу, что есть города, где ставят эту вставку, а где-то принципиально не ставят! Если на вводе в дом установлен диэлектрический фланец, то вставку нет смысла ставить. Это ошибочное мнение. Уже писали об этом на форуме (я точно, кто-то еще тоже). Вот недавний пример: electric-samaraВидел сам лично последствия: подключенная газовая плита(без диэлектрической вставки) + заземление на корпус щита + отгоревший ноль в ВРУ = пожар на кухне, сгоревший провод от шита до плиты.... Диэлектрический фланец должен быть на вводе в дом. Это делает внутридомовую газовую трубу изолированной от земли. Также её не всегда присоединяют к системе уравнивания потенциалов. Теперь представим ситуацию "вставку нет смысла ставить". У Вас нет вставки, плита имеет электроподжиг и подсветку духовки, её шнур 3х0,75 (или 3х0,5) вставлен в розетку. У соседа тоже есть плита, он тоже посчитал, что "вставку нет смысла ставить". Но защитного зануления, как и УЗО, у него нет. Ещё хуже - у него все розетки трехконтактные, и трёхпроводная проводка, но PE проводник никуда не подключен (как тут советовали некоторые участники). У него фаза пробивает на корпус одного из приборов, и ток идёт через стояк газоснабжения... Прямо через шнур Вашей плиты 0,5кв.мм. Греется сильфонная подводка (а если резиновая, в оплетке, то греется очень сильно). Защита у Вас дома не срабатывает (никаких сверхтоков у Вас нет, ток утечки тоже отсутствует). Заканчивается всё в лучшем случае отгоревшим шнуром, в худшем - разрушением подводки, взрывом газа и большим пожаром. 0
23 июля 2014, 06:19 sudakovskyЗаканчивается всё в лучшем случае отгоревшим шнуром, в худшем - разрушением подводки, взрывом газа и большим пожаром. Было подобное через газовый шланг с металлизированной оплёткой. К счастью хозяин был дома это произошло на его глазах. Успел выключить газ и затушить в зародыше. Немного обжёгся и часть гарнитура кухонного подгорело. 0
23 июля 2014, 10:23 sudakovsky Это ошибочное мнение. Уже писали об этом на форуме (я точно, кто-то еще тоже). Для Вас ошибочное, для меня нет... Вставку устанавливают/неустанавливают газовики, например,при замене газового счётчика. Повторюсь, в разных городах по разному. Про соседа и прочее... Советую всем свою квартиру сделать грамотно. А как у соседа, дело соседа. Про себя добавлю. Газовой плитой давно непользуюсь. Стоит варочная панель ARISTON, всем устраивает. 0
23 июля 2014, 13:39 Из_России А как у соседа, дело соседа Я же потому и описал ситуацию, - если у соседа все плохо, а у Вас что всё сделано правильно (кроме диэлектрической вставки), то проблема будет именно у Вас. Вставку устанавливают газовики, при замене старой советской плиты с жесткой подводкой на новую, электрифицированную плиту или варочную панель. Ключевая разница в том, что раньше устройство не подключалось к сети, а все новые - подключаются. 0
23 июля 2014, 21:36 sudakovsky Вставку устанавливают газовики Ключевая разница в том, что раньше устройство не подключалось к сети, а все новые - подключаются. Я про то, что делают в разных регионах по разному... При мне было. И счётчик новый был, и вставка из магазина. Газовики счётчик поставили, вставку не стали ставить. В другом городе поставили. Соглашусь, что вставку ставят газовики. И обслуживают газовое оборудование они же. 0
23 июля 2014, 21:41 Если у меня газовая подводка нержавейка сертифицированная, а розетка с заземлением, варочная поверхность тоже запитана трехпроводкой, то сосед для меня просто сосед, а не потенциальный террорист... 0
23 июля 2014, 22:39 Из_РоссииЕсли у меня газовая подводка нержавейка сертифицированная, а розетка с заземлением, варочная поверхность тоже запитана трехпроводкой. Как это спасет от описанной мной ситуации?? У соседа пробивает на корпус, фаза прёт через газовую трубу на Вашу сертифицированную подводку, трёхпроводный шнур варочной поверхности, в розетку с заземлением. До возгорания.
|
Заменили на диф того же номинала но другого производителя. Проблема исчезла на пол года. Но сейчас опять та же ситуация и в ночное время. Оба дифа по исполнению электронные. Напряжение в поселке бывает просидает до 190В.