E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Подключение нагрузки 90кВт через ограничитель мощности ОМ-630 5/50кВт.

Подключение нагрузки 90кВт через ограничитель мощности ОМ-630 5/50кВт.

Эксперт клуба
Физик
(868.00)
Как произвести расчёт и ограничить нагрузку не 70кВт как указано на схеме, а 90кВт- с помощью ограничителя мощности ОМ-630 5/50кВт.
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
13 июля 2014, 11:24

Поставить шунт и с него снимать данные. Либо с трансформатора тока

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 июля 2014, 12:35

Там трансформаторы тока встроенные. Если это ОМ-630, то возможности подключить внешние там нет, пропускать через встроенные выводы с внешних тоже смысла нет, потому как очень грубая дискретность настройки уставки и нижний порог чувствительности не позволит. Так что лучше не колхозить и сразу купить ограничитель с возможностью подключения внешних ТТ.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить