E-mail:
Пароль:

Нужен совет

Эксперт-электрик
Редкий
(58.00)
У меня вопрос На дробилки должен стоять электродвигатель мощностью 45kW какой вариант будет лучше? Поставить двигатель расчитаный на подключение в 380 В треугольником или расчитаный на подключения в 380 В но звездой мошьность одна и таже??? И если можно обьясните почему.
Эксперт клуба
amigurumi (463)
0
12 июля 2014, 18:06

http://remont220.ru/zvezda_tr.php вот ссылка по смотрите!!!

Эксперт-электрик
Редкий (58)
0
12 июля 2014, 18:29

да мне на пусковые токи без разници у меня две одинаковые дробилки нагрузка одинаковая на одной двигатель 380 звезда
работает отлична на другой 380 треугольник сильно греется уже сгорал перематывали пуск стоп 1 раз в сутки я вот и думаю может треугольник плоха при длительной нагрузки??

Эксперт-электрик
Редкий (58)
0
12 июля 2014, 20:26

????????

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
12 июля 2014, 21:29

Редкийда мне на пусковые токи без разници у меня две одинаковые дробилки нагрузка одинаковая на одной двигатель 380 звезда
работает отлична на другой 380 треугольник сильно греется уже сгорал перематывали пуск стоп 1 раз в сутки я вот и думаю может треугольник плоха при длительной нагрузки??


может статор об ротор чуть задевает раз такой нагрев сильный.

Эксперт-электрик
karelrv (69)
0
12 июля 2014, 21:31

Наши движки на треугольник собираются только если между фазами 220. Тогда фаза - ноль 127 - есть ещё такие старые сети. Насколько я понял на двигателе просто нет заводской шильды - иначе информация на ней всё бы разъяснила. Есть чешские трёхфазные асинхронные - у них между фазами 660 ( на шильде нарисованы звезда\треугольник - 660\380) - такие движки в нашу сеть ( 380 между фаз) включаются именно треугольником.
Рад буду если помог советом.

Эксперт клуба
Ajaks (577)
0
12 июля 2014, 22:02

Редкийда мне на пусковые токи без разници у меня две одинаковые дробилки нагрузка одинаковая на одной двигатель 380 звезда
работает отлична на другой 380 треугольник сильно греется уже сгорал перематывали пуск стоп 1 раз в сутки я вот и думаю может треугольник плоха при длительной нагрузки??

Ток потребления померить,потом дальше думать.

Подключение обычно треугольник/ звезда это 220/380 и 380/660.

Эксперт клуба
join (418)
0
12 июля 2014, 22:48

Режим работы эл. двигателя продолжительный обозначается на бирке, как -S1.Если перегревается, значит не соответствует либо режиму, либо нагрузке. Может конструктивно плохое охлаждение?Попробуй уменьшить подачу материала. Померять токи, посчитать мощность.

Эксперт клуба
join (418)
0
12 июля 2014, 22:55

В России двигатели 660/380 применяются в шахтах, насколько я помню.Зачем экспериментировать если есть возможность установить 380/220 подключением звездой?

Эксперт-электрик
Редкий (58)
0
13 июля 2014, 09:46

именно так один 220/380 другой 380/660 в тот который 220/380 горной массы сыпет хоть с горой и он тянет без проблем а тот что 380/660 чуть больше сыпанул и сразу перегружается движок.

Эксперт-электрик
Редкий (58)
0
13 июля 2014, 09:50

AjaksТок потребления померить,потом дальше думать.


мерил и ток потребления 40 А а чуть больше породы засыпал токи возрастают и очень сильно

Эксперт-электрик
Редкий (58)
0
13 июля 2014, 09:54

я вот думаю может на том что 220/380 обмотки толще чем на 380/660 потому что если 220/380 подключить к 220 ток будет очень большим вот он на 380 и не греется?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить