Задача такая: от вру где уже есть шины РЕ и N , сделать подключение ШРН (потребляемая мощность 23Квт) на расстоянии 150м.
Правильно ли будет? кабелем ВВГнг4Х16 и сделать повторный контур возле ШРН и разделить на PE и N? Или 2-й вариант : сразу 5х16 кабелем?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 июля 2014, 20:55

150м - почти пограничное значение. Я бы предпочел первый вариант. Тем более, что по деньгам то на то и выйдет из-за разницы в стоимости кабеля.
Один нюансик. Если кабель идет в землю, то правильней не ВВГ, а ВБбШв.

Эксперт клуба
Артем (372)
0
11 июля 2014, 20:57

не в землю ,по воздушке в пнд трубе.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
11 июля 2014, 21:19

Артемпо воздушке в пнд трубе.


Почему не СИП?

Эксперт клуба
Артем (372)
0
11 июля 2014, 21:24

Заказчик настоял на ввг, да и потери меньше будут

Эксперт клуба
mike (2020)
0
11 июля 2014, 23:59

Как потери связаны с изоляцией кабеля??? Это же не киловольты.Линию воздушную сипом тянуть разумнее всего, он под это заточен

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
12 июля 2014, 00:22

mikeКак потери связаны с изоляцией кабеля???


Потери связанны с материалом провода ;)
ВВГ это не АВВГ.
Хотя СИП спокойно пропустит 23 кВт там тройной запас и стоит будет в разы дешевле и гофра не нужна.

А заказчику виднее. Готов платить пускай платит. 8-)

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
12 июля 2014, 00:40

Разделение во вру, если оно не защищено устройствами дифференциальной защиты, Вас не касается. Вы об этом не обязаны знать. Тяните 4х16 и свое ЗУ. Надежнее и дешевле. А вообще то 23 кВт предусматривают проект эл.снабжения.

Эксперт клуба
Ajaks (577)
0
12 июля 2014, 09:03

Сип на 25/35 квадрат и никаких проблем с монтажом ВВГ. Запас по всем показателям.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
12 июля 2014, 09:51

AjaksСип на 25/35 квадрат


Зачем? 16 квадрат с тройным запасом идёт.

Эксперт клуба
Ajaks (577)
0
12 июля 2014, 11:09

Чтобы спать спокойно и мощность на вырост может быть.Он же хотел медь на 16,по алюминию соответствует 25.

Эксперт клуба
Артем (372)
0
12 июля 2014, 17:12

всем Спасибо за совет .

0
14 июля 2014, 09:01

АртемЗадача такая: от вру где уже есть шины РЕ и N , сделать подключение ШРН (потребляемая мощность 23Квт) на расстоянии 150м.
Правильно ли будет? кабелем ВВГнг4Х16 и сделать повторный контур возле ШРН и разделить на PE и N? Или 2-й вариант : сразу 5х16 кабелем?


Кабель 4Х16 и новый контур заземления.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
14 июля 2014, 12:38

И потом опять делить PEN

0
15 июля 2014, 09:18

И что тут такого?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
15 июля 2014, 23:09

Ваш электрик ТулаИ что тут такого?


Нельзя совмещать обратно в PEN PE и N после того как их уже разделили

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
16 июля 2014, 00:34

На самом деле, в ВРУ приходит PEN. Чисто теоретически можно представить, что он разделен только локально в ВРУ, а до ЩРН так и идет РЕN (т.е. Как ситуация с ответвлением ВЛ). На подстанциях я делил локально PEN для собственных нужд. Но эт все равно в данном случае неправильно. Раз уж TN-C-S - извольте все фидерные линии с ВРУ делать пяти-(трех)-проводкой. PE можно повторно заземлить у потребителя. Иначе получится бардак в ВРУ. Что-то дрлится, что-то нет.

0
16 июля 2014, 08:40

А кто их совмещает???

Сечение позволяет еще раз разделить.

0
03 августа 2014, 18:04

Здравствуйте! Всё таки я считаю и рекомендую тянуть ВВГнг 5*16.

0
03 августа 2014, 18:16

Если тянуть ВВГнг 4*16 и делать повторное заземление на ШРН, получается при отгорании нуля в ВРУ нагрузка этого ВРУ ляжет на Ваше ЗУ около ШРН, и нулём для этой нагрузки будет шеснадцати квадратная жила Вашего ВВГнг 4*16.Так-что ВВГнг 5*16.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 августа 2014, 18:54

Я уверен, что работа уже давно выполнена и человек который спрашивал не заходит больше на этот форум.