Нева 303 1 SO

Lanser
(6.00)
Я так сказать начинающий электрик, и хочу получить совет опытного человека, и который уже работал с подключением 3-х фазного электросчетчика нева 303 1so. Нужен ли выходящий ноль для работы данного электросчетчика? На схеме он естественно указан. Но на старом демонтированном счетчике он только приходил, а на дом шел уже с нулевой рейки. Я сделал все точно так же. И вот теперь смущает, что не загорелись индикаторы "Фаза А В С", или они только под нагрузкой горят? (под нагрузкой к сожалению проверить не удалось)
Эксперт клуба
LightWay (9378)
2
06 июля 2014, 13:43

"Фаза А В С" - импулсьные индикаторы нагрузки в фазах, "мигающие" только под нагрузкой в соответствии с передаточным числом счетчика. У "невы" при сколько-нибудь заметной нагрузке мигают с частотой неуловимой для глаза, т.е. горят постоянно.
Дабы не оживлять подзатихший

, посоветую воспроизвести схему подключения счетчика, представленную в его паспорте. Это исключит любые разночтения и конфликты с инспекторами СО.

0
06 июля 2014, 14:05

я так понимаю, что отходящий ноль не принципиален, главное, чтоб приходящий был для питания электросчетчика? У меня в квартире однофазный нева101 1so, так у него так же, ноль только приходящий, а на квартиру уже с нулевой рейки идет

1
06 июля 2014, 14:10

В электромонтаже особенно ,коммерческих приборов учета, важно придерживаться технических условий, либо инструкций... Работу принимать будет инспектор и он может городить всяко разное и не устанавливать пломбу... В таком случаи вы должны иметь возможность сослаться на что-то.
Это как отступление. :!:

0
06 июля 2014, 14:14

Ладно, если не примет, придется ехать доделывать:) Спасибо за ответы!

Эксперт клуба
romka (406)
0
06 июля 2014, 15:00

Однофазный счетчик не будет работать если ты от него ноль откинешь, поэтому критично чтобы ноль приходил и уходил со счетчика. Трехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет. Есть счетчики вообще у которых 7 клемм вместо восьми, т.е. достаточно только подключить ноль и все.

Эксперт клуба
romka (406)
1
06 июля 2014, 15:01

Однофазный счетчик не будет работать если ты от него ноль откинешь, поэтому критично чтобы ноль приходил и уходил со счетчика. Трехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет. Есть счетчики вообще у которых 7 клемм вместо восьми, т.е. достаточно только подключить ноль и все.

0
06 июля 2014, 15:17

kalikanОднофазный счетчик


Тут про 3 фазы для начала.
kalikanТрехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет.

Вы в этом уверены?

Эксперт клуба
mike (2020)
0
06 июля 2014, 16:10

Однофазному нужно питание, поэтому приходящий ноль обязателен, а вот с отходящим вопрос, в большинстве однофазных счётчиков на ноле тупая перемычка и по нолю нет измерений, так что работать будет, но только для себя, на схеме указано вход и выход ноля, поэтому руководствоваться надо схемой а не здравым смыслом, меньше проблем будет :D
С трёхфазным ситуация скорее всего такая же, ноль используется для питания счётчика. Но тот кто будет пломбировать, будет проверять на соответствие схему подключения. Ввод должен идти через счётчик и не волнует :mrgreen:

0
06 июля 2014, 16:20

mikeОднофазному нужно питание, поэтому приходящий ноль обязателен


Вы в этом уверены? я вот про это.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
06 июля 2014, 16:25

Тульский Электрик
mikeОднофазному нужно питание, поэтому приходящий ноль обязателен


Вы в этом уверены?
Естественно, речь об электроных счётчиках, индукционые в силу погрешности большой и лёгкостью обхода не принимаются энергосбытовыми организациями, поэтому их не стоит обсуждать

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
06 июля 2014, 19:41

Lanser а на квартиру уже с нулевой рейки идет


И что нет между ними перемычки?

0
06 июля 2014, 19:54

mikeЕстественно, речь об электроных счётчиках, индукционые в силу погрешности большой и лёгкостью обхода не принимаются энергосбытовыми организациями, поэтому их не стоит обсуждать


Вы в этом уверены?

Эксперт клуба
mike (2020)
0
06 июля 2014, 20:00

Ни в Питере ни в Ленобласти не принимают индукционые счётчики в качестве прибора учёта Петербургская сбытовая компания, за всю страну не отвечаю, как и за садоводства, в которых председатель местный царёк.
Да и к новым электроным требование не более 2лет с момента последней поверки

0
06 июля 2014, 20:03

mikeНи в Питере ни в Ленобласти не принимают индукционые счётчики в качестве прибора учёта


Как пример что это за счетчики?
Примут любой сертифицированный счетчик с допустимой датой производства.

0
06 июля 2014, 20:05

Если его поставил не пойми кто, то просто на основании этого могут не опломбировать. Счетчик тут ни причем. Вы видимо делаете выводы чисто на основании своего опыта.

0
06 июля 2014, 20:07

У нас бывают случаи что инспектор не ставит пломбу на нашу работу. Но не было случия чтоб мы переделывали. ВСе решалось в пользу заказчика, так как нарушений не было.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
06 июля 2014, 23:09

mikeЕстественно, речь об электроных счётчиках, индукционые в силу погрешности большой и лёгкостью обхода не принимаются энергосбытовыми организациями, поэтому их не стоит обсуждать


Как это не принимаются? Зачем тогда они в магазинах продаются?

0
07 июля 2014, 08:48

В любом счетчике для правильного учета энергии необходим ноль. Как правило ноль приход и уход на счетчике соединен между собой.

Эксперт клуба
romka (406)
0
10 июля 2014, 23:31

Тульский Электрик
kalikanОднофазный счетчик


Тут про 3 фазы для начала.
kalikanТрехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет.

Вы в этом уверены?

На стенде сам проверял!

0
11 июля 2014, 12:49

Трех фазный без нуля будет работать, но при подключении однофазной нагрузки показания будут не корректны.