Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нужен ли транформатор 12V в санузел квартиры после появления светодиодных ламп 220V?

Нужен ли транформатор 12V в санузел квартиры после появления светодиодных ламп 220V?

Марисоль
(5.00)
Электрик попросил меня выбрать между галогеновыми и светодиодными лампочка, и, в зависимости от сделанного выбора, купить транформатор 12V на 200W с запасом.

Сначала зашла в ЭТМ и в К-Рауту по соседству, там мнения разошлись:
- в ЭТМ менеджер сказал взять светодиоды 220V - трансформатор не нужен,
- в К-Рауте консультант сказал взять лампы 12V (220V опасны при протечках) + трансформатор.
В ЭТМ на это сказали, что при протечках сработает автомат, 220V не опасны.
Электрик сказал, что куплю, то и поставит.

Решила съездить к представителю немецкой компании в СПб.
Консультант повторил то, что сказал консультант в К-Рауте. Добавил, что трансформаторов с IP44 не бывает, защита не нужна, т.к. транформатор будет лежать на гипсокартонном потолке...

Кто прав: менеджер ЭТМ или консультанты К-Рауты и Paulmann?

Объясните, пожалуйста, нужен ли сегодня трансформатор 12V для встраевыемых светильников IP65 или IP44 в гипсокартонный потолок санузла? Или с появлением светодидных ламп 220V трансформаторы больше не нужны?

Если в санузел следует взять лампы 12V, какой транформатор купить (санузел 5кв.м., ламп 4шт, лампы могут быть как галогеновые, так и светодиодные).

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 июля 2014, 03:16

Марина Михайловна, я уже Вам написал, что всё зависит от степени сырости помещения. Если вода воткрытую попадает на лампы, лучше сделать гальваническую развязку. Если помещение - утилитарный санузел - можно ставить светодиодные лампочки на 220В.
Светодиодная лампа устроена так - выпрямитель - трансформатор - выпрямитель. Это упрощённо. На самом деле от первого выпрямителя питается преобразователь, а после трансформатора стоит источник тока. Факт тот, что импульсный трансформатор уже является гальванической развязкой, что всегда полезно, особенно во влажном помещении. Иначе говоря, светодиодная лампа потенциально менее опасна, чем лампа накаливания.

Эксперт клуба
mike (2020)
-1
06 июля 2014, 12:22

Большинство дешёвых диодных лампочек не имеет транса, банальный конденсатор как реактивное сопротивление, соответственно нет гальванической развязки. Матчасть поделок дядюшки Ляо подетально описана в обзорах на http://mysku.ru/
В принципе в санузел лучше завести внешние 12 вольт, гальванически развязаные от сети, источник должен находится снаружи санузла.
Галогенки требуют большей мощности, но могут питаться от перемнного, диодам желательно постоянку, хотя есть панельки с выпрямителями

Собственно всё есть в требованиях по безопасности, 12 вольт считается безопасным, до 36В условно безопасным.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
06 июля 2014, 13:26

Марина Михайловна!
Ограничений по напряжению питания осветительных приборов в 3-й зоне нет. Остальное - в Вашей предыдущей теме.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 июля 2014, 13:30

МастерСветодиодная лампа устроена так - выпрямитель - трансформатор - выпрямитель.

Какие нанотехнологии использованы в "лампочках" потребителя мало волнует. Они должны исправно светить и не являться источником угрозы электробезопасности. Об этом вас и спрашивают.
Зачем растекаЦЦо мысЛею по древу в рабочем разделе, если курилка пустует? ))

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 июля 2014, 19:46

mikeБольшинство дешёвых диодных лампочек не имеет транса, банальный конденсатор как реактивное сопротивление

Вообще, это больше похоже на наших умельцев - что-то в этом есть псивое.

Я неоднократно таскал из Поднебесной лампочки DIY. Никогда не было реактивного сопротивления. Стоит преобразователь, обмотанный лавсановой термостойкой лентой. Другое дело, что они иногда лажуют с заявленной мощностью. Например, 5 светодиодов по 3W, а преобразователь на 10W, при этом заявляют, что лампочка имеет мощность 15W/

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 июля 2014, 19:49

LightWayЗачем растекаЦЦо мысЛею по древу в рабочем разделе, если курилка пустует?


Причём здесь курилка? Я исчерпывающе объяснил Даме все аспекты электробезопасности применительно к данному случаю, здесь и параллельной теме.

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
06 июля 2014, 21:40

Менеджеру в любом случае не доверять. Менеджер - коекакер.
Доверять грамотному электромонтажнику.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
-1
06 июля 2014, 21:42

LightWayЗачем растекаЦЦо мысЛею по древу в рабочем разделе, если курилка пустует? ))


Это вы типа показали свои отличные знания эмо языка? Вы один из них?

0
07 июля 2014, 08:24

LightWayМарина Михайловна!
Ограничений по напряжению питания осветительных приборов в 3-й зоне нет. Остальное - в Вашей предыдущей теме.


Полностью согласен. Ваша безопасность зависит не только от выбранного устройства, а еще и от правильности монтажа.

Лучше готовые светодиодные светильники, энергопотребление меньше и долговечность больше, чем у галогенок.