Параллельно-последовательное переключение
Stasik23 (3.00) |
Доброго дня суток всем форумчанам. Возникла такая проблемка, если можно так сказать. Вообщем нужно собрать схему управления ТЭНами в печи сауны с помощью электромагнитных контакторов. Проводка 380, 6 ТЭНов примерно по 1 кВт. Хочется зделать алгоритм такой: в каждую фазу подключаю по 2 ТЭНа, при основном нагреве все ТЭНы должны работать параллельно, т.е. на полную мощность, а при достижении заданной температуры в парилке, ТЭНы переключаются в последовательное соединение попарно в каждой фазе, для поддержания температуры камней. Для отслеживания температуры использую Реле-регулятор с таймером ТРМ501.
|
|
Так чего вам нужно-то?
Не проще взять два пускателя, на каждый 380 и по тэну на фазу. Питание одного из пускателя через реле, регулятор, таймер и т.п и под общую кнопку включения на оба пускателя.
Не проще взять два пускателя, на каждый 380 и по тэну на фазу. Питание одного из пускателя через реле, регулятор, таймер и т.п и под общую кнопку включения на оба пускателя.
Получится 3 тэна постоянно будут греть на полную, а 3 других в зависимости от температуры, так?
К одной фазе подключено 2 тэна, при общем нагреве они должны включиться параллельно, а при поддержке температуры - последовательно. Это нужно еще для того чтобы тэны дольше служили.
К одной фазе подключено 2 тэна, при общем нагреве они должны включиться параллельно, а при поддержке температуры - последовательно. Это нужно еще для того чтобы тэны дольше служили.
Да ладно……(чисто из практики) тены в эл. Конфрках по 5 лет служат, при условии 12 часов эксплуатации ежедневно!
Ну примените схему «звезда»-«треугольник»….+ обвязка по темостату.
Да именно так. Все проще чем по паре врубать последовательно которые будут греть как один.
Стоит из -за такой мелочи заморачиваться тем более я не уверен что от того что вы их будете последовательно вгонять они дольше отработают
Я вот набросал схему, впринципе она рабочая, но есть одно но, при обратном отключении, контакты к1.1 и к1.3 не успевают отключиться и на контакте к1,2 происходит КЗ. Что можно придумать? Использую контактор с нормально-разомкнутыми контактами и головку с двумя нормально-замкнутыми.
Нужна задержка по времени включения контакторов. Вот схема с описанием логики работы. Гораздо проще реализовать эту схему с помощью модуля LOGO. А так - большой огород получается.