Генератор Endress

Эксперт клуба
Профессор
(2344.00)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла проблема с генератором Endress и его штатной панелью АВР.
При включение стартера перегорает предохранитель питания цепи управления панели АВР. Все гаснет и соответственно пуска нет. Какие могут причины.? Плату управления снимал все чисто видимых мест повреждения или выхода из строя элементов платы не видно
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 июля 2014, 18:21

А без панели АВР все прекрасно заводится и работает? Что говорят продавцы?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 июля 2014, 18:43

А кто изначально устанавливал плату управления. И вообще, у кого Вы покупали? Вы уверены, что они не "втюхали" заведомо неисправный девайс?

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
02 июля 2014, 20:58

Девайс отработал примерно лет 5. если бы знать какие именно провода идут на стартер. Мастер продавцов такую панель раз ремонтировал, по ошибке предохранитель вместо 6,3А поставил 10А, попалил дорожки в плате. в общем отказался от такого гемороя. в другом сервисе тоже отказались, вариант остается везти в ближайший сервис который находиться в 300 х километрах от нас

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
03 июля 2014, 02:38

Профессорвместо 6,3А поставил 10А, попалил дорожки


Что-то сомнительно. При таком соотношении пережечь дорожки невозможно. Наверное, минус подвесил или ещё что-нибудь с[e`dybчал, а на предохранитель всё свалил.

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
03 июля 2014, 05:43

Мастер
Профессорвместо 6,3А поставил 10А, попалил дорожки


Что-то сомнительно. При таком соотношении пережечь дорожки невозможно. Наверное, минус подвесил или ещё что-нибудь с[e`dybчал, а на предохранитель всё свалил.


ну не знаю это с его слов.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
03 июля 2014, 13:36

Профессорну не знаю это с его слов.


Это сразу понятно. Значит минус подвесил.
Покупайте подходящий блок АВР и замените. Только проверьте, цела ли интерфейсная плата на генераторе, если она там есть.

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
03 июля 2014, 20:00

Мастер
Профессорну не знаю это с его слов.


Это сразу понятно. Значит минус подвесил.
Покупайте подходящий блок АВР и замените. Только проверьте, цела ли интерфейсная плата на генераторе, если она там есть.


Сегодня разобрал что серый провод включает стартер. это уже хорошо, но исходя из опыта есть как минимум два провода которые в момент работы генератора, при размыкании останавливают генератор. другая пара должна подзаряжать аккумулятор в режиме ожидания. вопрос куда и с какой целью идут еще 4 провода а самое главное какие

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
04 июля 2014, 01:07

Профессоркуда и с какой целью идут еще 4 провода а самое главное какие


На запуск и на нагрев.