при замене счетчика в квартиру(однофазная сеть 220в) было обнаружено, что вводной алюминевый провод(2.5 мм^2) внаглую(!) нарастили,если обкусить провод до скрутки, то длины провода не хватит для подключения, уважаемые коллеги, посоветуйте,как поступить
|
|
Поменять кабель, раз уж счетчик меняете.
Естественно, скрутки до УУ быть не должно.

Простейший вариант - использование для сращивания (и перехода на медь и разделения PEN) шинки типа
Естественно, следует не забыть про отверстия в боковых стенках корпуса шинки для пломбировки.
Если есть возможность сделать без общестроительных/отделочных работ на которые заказчик не всегда готов, то однозначно стоит.
Кросс-модули наклейками офигенно пломбируются.
...которых у инспекторов почему-то вечно нет с собой. А у ряда сбытовых в нашем регионе их просто нет как класс((
всем спасибо за советы)есть еще вариант опустить щиток,у меня сейчас высота 1м,20 см могу опустить,как раз должно хватить
Пресомом обожми и тут поставь. Ввод ,как правило, не 2,5 а 4 квадрата, его можно пресом жахнуть.
Алюминий под винт и опломбировав лишиться возможности протягивать? Совсем плохо. Нужно под пластину хотя бы.
много пластин вы видели в пломбируемых клемных колодках счетчиков, в ИКК? Потому и моножила...
К сожалению гильзы на алюминий идут от 10 кв мм
А так любое соединение, будет лишним поводом, инспектору, домататься.
ну значит разместите соединение в пломбируемой коробочке
И накой это инспектору.
Однозначно менять ввод.
Как выход соединил таким же кабелем спрятал и все.
2,5 квадрата алюминия на современную технику?В лучшем случае свет жёлтый будет,в худшем маленький капремонт.
Почему нет, 2,5 квадрата алюминия держат 16 А . Это в любой хрущевке вводной автомат, живут же, и стиралку включают и т.п..
У меня в квартрире автомат 10а, вторичное жильё. Стиралка есть-даже работет. И микроволновка есть. Вы электриком поработайте, подучитесь, осмысльте какие запасы вы закладываете и от куда на них ток брать?
У меня в квартрире автомат 10а, вторичное жильё. Стиралка есть-даже работет. И микроволновка есть. Вы электриком поработайте, подучитесь, осмысльте какие запасы вы закладываете и от куда на них ток брать?
а у меня в хрущевке ввод 6 алюминием, в счетчик, а от счетчика 4. Автоматы стоят разделенные на группы, разводка вся новая, на 2,5 медь стоит 20А, на свет 16А, ввод 25А. Но скажу честно, сколько я клещами не перемерял все, как не нагружал, больше ампер 5-8 не выходило
А по теме. Я считаю нужна замена ввода, сразу, предусмотреть. Дабы потом не возникло проблем. Касательно ввода 2,5кв.мм алюминием, неоднократно уже видел как горят старые провода, а умельцы электрики из жэка тупо ставят автомат вместо 16 на 25-32А.
Поддерживаю