E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Вот купил себе проблему. Нужна помощь знатоков!

Вот купил себе проблему. Нужна помощь знатоков!

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ
(2213.00)
Коллеги доброго дня. Вот купил себе «геморрой». Чудо прибор….да бы заняться полезными изысканиями в области замеров сопротивления заземления.

НО!...блин…инструкция на английском!!!!!

Все что нашел в сети……. ЖГ-4300 – измеритель сопротивления заземления от производителя "Железный Гарри". ЖГ-4300 способен проводить измерения заземления по двух- трех- и четырех-проводной схеме с минимальным разрешением 0,01 Ом. Прибор оснащен системой предварительной фильтрации сигнала, основанной на БПФ. Богатая комплектация позволит обойдись без покупки дополнительных приспособлений: кабели, зонды и сумка идут в комплекте. Прибор внесен в государственный реестр средств измерений под номером №54358-13. Особенности ЖГ-4300: Диапазон измерений сопротивления заземления от 0 до 20,99 Ом с минимальным разрешением 0,01 Ом Диапазон измерений сопротивления грунта от 0 до 395,6 кОм Максимальный ток измерения 80 мА Предварительная фильтрация помех, основанная на БПФ Компенсация остаточного сопротивления Память 1000 наборов Соответствует CATIV 150V, CATIII 300V


Измеритель сопротивления заземления Железный Гарри ЖГ-4300, предназначен для замеров сопротивления монтируемого заземления, во время проведения работ. В случаях, когда нужно добиться определенного сопротивления заземления, при этом неизвестно растекание грунта, монтаж производится по одному штырю, с выполнением замеров после заглубления каждого. Используя модульные штыри, соединяемые латунными муфтами, производится монтаж такого количества, пока не будет достигнут необходимые показатели.

Прибор так же позволяет осуществлять замер сопротивления грунта. Для этого у него присутствует комплект штырей с проводами разной длинны, необходимые для требуемых замеров.
Особенности Железный Гарри ЖГ-4300
• Четырёхпроводное измерение сопротивления заземления от 0 до 20,99 Ом с минимальным разрешением 0,01 Ом
• Диапазон измерений сопротивления грунта от 0 до 395,6 кОм
• Максимальный ток измерения 80 мА
• Предварительная фильтрация помех, основанная на БПФ
• Компенсация остаточного сопротивления
• Память 1000 наборов
• Соответствует CATIV 150V, CATIII 300V
Технические характеристики Железный Гарри ЖГ-4300
Функция Диапазон Разрешение Тестовый диапазон Точность
Сопротивление заземления 2 Ом 0,01 Ом 0,05 – 2,09 Ом 3% 0,05 Ом
20 Ом 0,1 Ом 0,5 – 20,9 Ом
200 Ом 1 Ом 5 – 209 Ом 3% 5 ед.изм.зн.
2000 Ом 10 Ом 50 – 2,09 кОм
20 кОм 100 Ом 0,5 – 20,9 кОм
Удельное сопротивление
грунта 2 Ом - 0,3 – 393,7 Ом*м ρ=2×Π×a×Rg
20 Ом - 3 – 3937 Ом*м
200 Ом - 0,03 – 39,37 кОм*м
2000 Ом - 0,3 – 393,7 кОм*м
20 кОм - 3 – 1999 кОм*м
Модель ЖГ-4300 – это 2/3/4-проводный цифровой измеритель сопротивления заземления/тестер
электрического удельного сопротивления земли, оборудованный микрокомпьютером и позволяющий
измерять сопротивление заземления и рассчитывать удельное сопротивление земли (ρ). Данный
прибор, благодаря низкому выходному напряжению (не выше 10 В), позволяет измерять сопротивление
заземления на линиях разводки электропитания, на проводке внутри дома и на электрическом
оборудовании.
Конструктивно соответствует следующим стандартам безопасности.•
IEC 61010-1 (CAT.III 300 В, CAT.IV 150 В, уровень загрязнения 2)
IEC 61010-031 (требования для переносных пробников)
IEC 61557-1, 5 (тестер сопротивления заземления)•
Использование технологии FFT (быстрое преобразование Фурье) позволяет получить стабильные
результаты измерения в условиях шумов.
Точечно-матричный монохромный жидкокристаллический дисплей 192 х 64.
Функция подсветки дисплея для просмотра результатов тестирования в условиях недостаточного
окружающего освещения.
Функция Rk для вычитания остаточного сопротивления тестовых проводов.
Функция проверки уровня заряда батареек.
Функция измерения сопротивления дополнительного заземления. Измеряется и выводится на
дисплей сопротивление дополнительного заземления.
Предупреждение по измерению сопротивления дополнительного заземления. Предупреждение
появляется на жидкокристаллическом дисплее при слишком высоком значении сопротивления
дополнительного заземления, которое может привести к неточным измерениям.
Функция автоматического выключения питания. Если в течение пяти минут не будет нажата никакая
кнопка, прибор выключится автоматически.
Сохранение данных. Прибор позволяет сохранить данные 1000 тестирований.


Не могу разобраться с этой штукой…..ПОМОГИТЕ!!! Какие электроды и КУДА? Подключать???
Как производить замеры??? Или дайте сноску на нормальную инструкцию!!!!!!!

Просто тупик какой то……неужели так трудно было написать нормальную инструкцию на русском….при стоимости прибора более 8 000 руб. Слов не хватает…УРОДЫ!
Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
23 июня 2014, 00:53

Геополис
Тэсла___ТТ
ГеополисГде запрещено? Покажите мне где написано, что счетчик является коммутационным аппаратом. Это плохо пропускать PEN через счетчик, в идеале счетчик вообще нужно подключать по семипроводной схеме, но это не запрещено.


Так….Значит нужно сделать следующим образом.! Нулевой провод подключить к «корпусу» щита….туда же через болт, подключить «контур заземления»….таким образом объединить «0» и «землю»…Далее от этого же болта , двумя проводами, вести на «нулевую» шину и шину «заземления»…я правильно понял техническую мысль?


Не правильно. К корпусу щита PEN прикручивать напрямую не надо. Про отдельные зажимы почитайте в ПУЭ., это к "далее с этого эе болта". Разберитесь для начала где будете делить.


Делит PEN надо ДО ,счетчика…а потом по 5-ти проводной схеме подать в дом. Там N объединяется с контуром…Но, в нашем случае такого не наблюдается.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 июня 2014, 00:57

Делить можно и после, если другого выхода нет.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
23 июня 2014, 00:58

Геополис
Тэсла___ТТНе правильно. К корпусу щита PEN прикручивать напрямую не надо. Про отдельные зажимы почитайте в ПУЭ., это к "далее с этого эе болта". Разберитесь для начала где будете делить.



Что значит отдельные зажимы?

То тесть……. если мы PEN проводник заведем на отдельную колотку, а потом проводком соединим с корпусом, то тогда будет правильно???? А если ВСЕ соединим на корпусе методом болтового соединения то НЕТ????

ЧАвое-то я в двух соснах заблудился????
:D

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 июня 2014, 01:22

1.7.133 и 1.7.135. И вообще 1.7 люто, бешено читать и понимать.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 июня 2014, 01:23

Если чего после прочтения не поймете - пишите, обсудим.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
23 июня 2014, 01:45


Геополис1.7.133 и 1.7.135. И вообще 1.7 люто, бешено читать и понимать.



.7.133……. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
1.7.135…… Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
23 июня 2014, 02:03

133 вообще хрень не понятная…кто только такое написал. А вот с 135 пунктом надо разбитаться подробно.
И так…..1.7.135…… Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. ……здесь в общем понятно….разделили так разделили.
Но вот дальше…..В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника……Как я понимаю…..Заводим PEN проводник на шину…..параллельно с ней «ставим шину заземления» и соединяем это все действо проводом с «PEN» шиной …..таким образом 4-х проводная схема превратилась в 5-ти проводную. И вот теперь «заземляющей шине» , подключаем контур заземления здания.

А вот если PEN проводник подключить на корпус щита (под отдельный болт)… (так сделано сплошь и рядом на производствах) … и к нему подсоединить контур заземления (на производствах это как правило это заземленные трубы) …..то ТАК нельзя!!!!!….. какая то фигня! Выходит…..

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить