Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Вот купил себе проблему. Нужна помощь знатоков!

Вот купил себе проблему. Нужна помощь знатоков!

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ
(2213.00)
Коллеги доброго дня. Вот купил себе «геморрой». Чудо прибор….да бы заняться полезными изысканиями в области замеров сопротивления заземления.

НО!...блин…инструкция на английском!!!!!

Все что нашел в сети……. ЖГ-4300 – измеритель сопротивления заземления от производителя "Железный Гарри". ЖГ-4300 способен проводить измерения заземления по двух- трех- и четырех-проводной схеме с минимальным разрешением 0,01 Ом. Прибор оснащен системой предварительной фильтрации сигнала, основанной на БПФ. Богатая комплектация позволит обойдись без покупки дополнительных приспособлений: кабели, зонды и сумка идут в комплекте. Прибор внесен в государственный реестр средств измерений под номером №54358-13. Особенности ЖГ-4300: Диапазон измерений сопротивления заземления от 0 до 20,99 Ом с минимальным разрешением 0,01 Ом Диапазон измерений сопротивления грунта от 0 до 395,6 кОм Максимальный ток измерения 80 мА Предварительная фильтрация помех, основанная на БПФ Компенсация остаточного сопротивления Память 1000 наборов Соответствует CATIV 150V, CATIII 300V


Измеритель сопротивления заземления Железный Гарри ЖГ-4300, предназначен для замеров сопротивления монтируемого заземления, во время проведения работ. В случаях, когда нужно добиться определенного сопротивления заземления, при этом неизвестно растекание грунта, монтаж производится по одному штырю, с выполнением замеров после заглубления каждого. Используя модульные штыри, соединяемые латунными муфтами, производится монтаж такого количества, пока не будет достигнут необходимые показатели.

Прибор так же позволяет осуществлять замер сопротивления грунта. Для этого у него присутствует комплект штырей с проводами разной длинны, необходимые для требуемых замеров.
Особенности Железный Гарри ЖГ-4300
• Четырёхпроводное измерение сопротивления заземления от 0 до 20,99 Ом с минимальным разрешением 0,01 Ом
• Диапазон измерений сопротивления грунта от 0 до 395,6 кОм
• Максимальный ток измерения 80 мА
• Предварительная фильтрация помех, основанная на БПФ
• Компенсация остаточного сопротивления
• Память 1000 наборов
• Соответствует CATIV 150V, CATIII 300V
Технические характеристики Железный Гарри ЖГ-4300
Функция Диапазон Разрешение Тестовый диапазон Точность
Сопротивление заземления 2 Ом 0,01 Ом 0,05 – 2,09 Ом 3% 0,05 Ом
20 Ом 0,1 Ом 0,5 – 20,9 Ом
200 Ом 1 Ом 5 – 209 Ом 3% 5 ед.изм.зн.
2000 Ом 10 Ом 50 – 2,09 кОм
20 кОм 100 Ом 0,5 – 20,9 кОм
Удельное сопротивление
грунта 2 Ом - 0,3 – 393,7 Ом*м ρ=2×Π×a×Rg
20 Ом - 3 – 3937 Ом*м
200 Ом - 0,03 – 39,37 кОм*м
2000 Ом - 0,3 – 393,7 кОм*м
20 кОм - 3 – 1999 кОм*м
Модель ЖГ-4300 – это 2/3/4-проводный цифровой измеритель сопротивления заземления/тестер
электрического удельного сопротивления земли, оборудованный микрокомпьютером и позволяющий
измерять сопротивление заземления и рассчитывать удельное сопротивление земли (ρ). Данный
прибор, благодаря низкому выходному напряжению (не выше 10 В), позволяет измерять сопротивление
заземления на линиях разводки электропитания, на проводке внутри дома и на электрическом
оборудовании.
Конструктивно соответствует следующим стандартам безопасности.•
IEC 61010-1 (CAT.III 300 В, CAT.IV 150 В, уровень загрязнения 2)
IEC 61010-031 (требования для переносных пробников)
IEC 61557-1, 5 (тестер сопротивления заземления)•
Использование технологии FFT (быстрое преобразование Фурье) позволяет получить стабильные
результаты измерения в условиях шумов.
Точечно-матричный монохромный жидкокристаллический дисплей 192 х 64.
Функция подсветки дисплея для просмотра результатов тестирования в условиях недостаточного
окружающего освещения.
Функция Rk для вычитания остаточного сопротивления тестовых проводов.
Функция проверки уровня заряда батареек.
Функция измерения сопротивления дополнительного заземления. Измеряется и выводится на
дисплей сопротивление дополнительного заземления.
Предупреждение по измерению сопротивления дополнительного заземления. Предупреждение
появляется на жидкокристаллическом дисплее при слишком высоком значении сопротивления
дополнительного заземления, которое может привести к неточным измерениям.
Функция автоматического выключения питания. Если в течение пяти минут не будет нажата никакая
кнопка, прибор выключится автоматически.
Сохранение данных. Прибор позволяет сохранить данные 1000 тестирований.


Не могу разобраться с этой штукой…..ПОМОГИТЕ!!! Какие электроды и КУДА? Подключать???
Как производить замеры??? Или дайте сноску на нормальную инструкцию!!!!!!!

Просто тупик какой то……неужели так трудно было написать нормальную инструкцию на русском….при стоимости прибора более 8 000 руб. Слов не хватает…УРОДЫ!
Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
15 июня 2014, 21:42

Мастер
mikeДешевле и проще, чем бегать и тратить деньги для сертификации ноунейм прибора.


Да, но насколько я понял, ТС купил прибор модели 4300 под маркой Жегезный Гарри - это бренд Связькомплекта, поэтому поставка может быть официальная. Но непонятно, почему они приложили инструкцию, скачанную с Ебая, и провода дослали только через неделю?


Судя по всему связь комплект основной дистрибьютор. А повода прислали через неделю….ну-у-у-у бывет….Забыли поставщики положить. Все номалек. Теперь осталось разобраться с функциями. На недельке поеду к клиенту…там и опробирую. Надеюсь, окажется живой!

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 июня 2014, 22:09

Тэсла___ТТ
Геополисhttp://www.metronics.ru/pdf/is_10_manual.pdf



Вот за это спасибочки…..посмотрел инструкцию на http://www.metronics.ru/pdf/is_10_manual.pdf
Точно!!! Все как в моем приборчике. Один в один. К стати ГДЕ Поверку делать будете? И сколько обойдется!
Да и еще……За чем поверку делать? Это я для общей инфы спросил. Так сказать для полноты понимания….чАво…и для чАво все действия делаются….и ЧТО мы с этого иметь будем. Так сказать прикладное значение каждого действия?


Поверку буду делать через продавцов, у которых брал прибор два года назад. Нужна она для оформления протоколов. Для того, чтобы то что вы намеряли имело какой-то вес. Для вас это не особенно актуально сейчас, хотя в любом случае лучше, чтобы прибор был поверен. Мы оформили лицензию на лабораторию. Раньше за поверкой следили не особо.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
16 июня 2014, 11:37

Тэсла___ТТ А повода прислали через неделю….ну-у-у-у бывет….Забыли поставщики положить


Вообще, провода и вспомогательные электроды лежат вместе с прибором в коробке.
Всё-таки, что за поставщик?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
16 июня 2014, 11:39

Тэсла___ТТпоеду к клиенту…там и опробирую


Только осторожно проверяйте - там при работе может быть напряжение до 210 В :oops:

Эксперт-электрик
SERGEY65 (85)
0
16 июня 2014, 22:48

ГеополисМы оформили лицензию на лабораторию. Раньше за поверкой следили не особо.


Здраствуйте,если не секрет во сколько Вам обошлись Методики измерений и атестация ЭТЛ?

Эксперт-электрик
VoltDeMar (77)
0
17 июня 2014, 00:08

Вдруг поможет информация:
http://remoskop.ru/proverit-izmerit-testerom-soprotivlenie.html
http://www.tec-electro.ru/products_files/rukovodstvo_po_jekspluatacii_CA_6472.pdf
http://www.groundz.ru/teorija-o-zazemlenii/izmerenie-soprotivlenija-zazemlenija/

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
18 июня 2014, 00:06

http://remoskop.ru/proverit-izmerit-testerom-soprotivlenie.html.......эх читал, читал, ни фига не понял. Как то уж больно мудрено.
http://www.tec-electro.ru/products_files/rukovodstvo_po_jekspluatacii_CA_6472.pdf..... Ни чАВо...так приборчик, но меню «засрано» кучей не нужной инфы….или мне так показалось?
http://www.groundz.ru/teorija-o-zazemlenii/izmerenie-soprotivlenija-zazemlenija/...... А вот тут ВСЕ ОК! четко ясно понятно.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
18 июня 2014, 00:14

Мастер
Тэсла___ТТпоеду к клиенту…там и опробирую


Только осторожно проверяйте - там при работе может быть напряжение до 210 В :oops:



Спокойствие и только СПОКОЙСТВИЕ! Сегодня ездил на пленэру….. Испытывал приборчик в действии. До сих пор живой!

Замерял двумя методами 4-х и 3-х проводным. Показания, что так , что так = 22 Ом. Наигрался с китайской игрушкой вдоволь.

Порадовался за себя. Я этот контур , друзьям делал четыре года на зад. Как видите все ОК!

Единственное что я тогда не сделал, это не объединил «0» и «землю» в щите.
Сей час сижу и мучаюсь смутными сУмнениями.


:?: :o

Эксперт клуба
mike (2020)
0
18 июня 2014, 19:43

Ну то что он работает, скорее нормально, весь вопрос в сертификате и для чего приборчик можно использовать, для домашнего пользования он не очень нужен..

А зачем объединять землю и ноль, если всё по уму сделано?

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
20 июня 2014, 00:08

mikeНу то что он работает, скорее нормально, весь вопрос в сертификате и для чего приборчик можно использовать, для домашнего пользования он не очень нужен..

А зачем объединять землю и ноль, если всё по уму сделано?



Ох! С этими заземлениями и с методами их подключения такая катавасия выходит.
Одни объединяют «0» и «землю» . Другие ведут отдельно. Ни фига не понятно….все таки КАК? Правильно?

Сей час стоит задачка с подключением котеджика. Там схема такая. Вводной щиток на столбе. 3-фазы+ноль. Далее все по 4-м проводам на вводной щиток в дом. Там стоит рубильник и приходит «земля» отдельным проводом(от контура)….потом все это хозяйство идет на вводной щит.

Но вот вопрос…все таки СТОИ ли, объединять «0» и «землю» в первом щите??????

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
20 июня 2014, 02:17

Тэсла___ТТНо вот вопрос…все таки СТОИ ли, объединять «0» и «землю» в первом щите??????


Как ты ее сможешь объединить Если вводный в одном месте, а "земля" в другом? Если только шину закладиывать или ПВ3 на 16 прокладывать дополнительно. Проще на столбе выполнить "повторное" при помощи арматуры метра на три в землю. Свою же "землю" использовать только для "себя" и с воздушкой не объединять

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
20 июня 2014, 10:51

Тэсла___ТТ
mikeНу то что он работает, скорее нормально, весь вопрос в сертификате и для чего приборчик можно использовать, для домашнего пользования он не очень нужен..

А зачем объединять землю и ноль, если всё по уму сделано?



Ох! С этими заземлениями и с методами их подключения такая катавасия выходит.
Одни объединяют «0» и «землю» . Другие ведут отдельно. Ни фига не понятно….все таки КАК? Правильно?

Сей час стоит задачка с подключением котеджика. Там схема такая. Вводной щиток на столбе. 3-фазы+ноль. Далее все по 4-м проводам на вводной щиток в дом. Там стоит рубильник и приходит «земля» отдельным проводом(от контура)….потом все это хозяйство идет на вводной щит.

Но вот вопрос…все таки СТОИ ли, объединять «0» и «землю» в первом щите??????


Все понятно. "0 и Землю" никто не объединяет нигде, ни в каком месте. Речь идет о PEN-проводнике. Либо делят PEN, либо нет. Вообще, по-хорошему PEN надобно делить, потому как система TN-C-S явлется наиболее предпочтительной по степени безопасности, потому ее и рекомендуют нам правила. Если выполняются условия ее устройства - делаем ее и делим PEN, если нет - тогда TT. Третьего не дано.

К щиточку подходят изолированные провода (СИП)? КТПН-ка не дремучая? Если все в порядке - делим PEN. Хоть в щите на столбе, хоть в щите в доме. Принцип сотни раз описан...

Эксперт клуба
IKA (429)
0
20 июня 2014, 21:59

Тэсла___ТТ
mikeНу то что он работает, скорее нормально, весь вопрос в сертификате и для чего приборчик можно использовать, для домашнего пользования он не очень нужен..

А зачем объединять землю и ноль, если всё по уму сделано?



Ох! С этими заземлениями и с методами их подключения такая катавасия выходит.
Одни объединяют «0» и «землю» . Другие ведут отдельно. Ни фига не понятно….все таки КАК? Правильно?

Сей час стоит задачка с подключением котеджика. Там схема такая. Вводной щиток на столбе. 3-фазы+ноль. Далее все по 4-м проводам на вводной щиток в дом. Там стоит рубильник и приходит «земля» отдельным проводом(от контура)….потом все это хозяйство идет на вводной щит.

Но вот вопрос…все таки СТОИ ли, объединять «0» и «землю» в первом щите??????

Стоит, но при трех условиях:
1. PEN не проходит через счетчик, т.е. деление выполнено до счетчика, вне щитка.
2. Повторное заземление выполнено очень качественно.
3. Для защиты применяются реле контроля напряжения.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
20 июня 2014, 23:22

Ну кажись определился благодаря форуму…Геополис прав….не поспоришь.
А здесь нашел подтверждение системы ТТ, как более правильной для использования в частном доме……. http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
21 июня 2014, 14:40

Тэсла___ТТА здесь нашел подтверждение системы ТТ, как более правильной для использования в частном доме…….

Комментировать не хочется. Поэтому просто цитата из ТЦ № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»:
"4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами."

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
22 июня 2014, 18:33

LightWayвводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами."


Дорогой коллега LightWay …..я ни в коем случае не сомневаюсь вашей компетенции. За частую , читая ваши сообщения, понимаю, что мой уровень подготовки далек от совершенства.

Но вот вопрос….с выше сказанным абсолютно согласен , система TN-C-S несомненно более надежная и правильная. Ведь идет дополнительное заземление PENпроводника, что в случае обрыва «0» провода до ввода в дом, обеспечит энергобезопасность. Вопрос в следующем КАК???? Теперь быть, если СИПОМ 4Х16, Сразу это все хозяйство заведено на счетчик(находящийся на столбе)…ноль естественно то же сразу подается в счетчик. Далее следует автомат ВВОДА и кабель ВВГ 4Х10 идет прямо на вводной щиток в доме. Как известно после счетчика разъединять нулевой проводник на «О» и «землю», а уж тем более объединять с «заземляющим контуром» дома….ЗАПРЕЩЕНО!

И Чаво????? ТаПЕРИЧА ДЕЛАТЬ?????

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
22 июня 2014, 21:12

Где запрещено? Покажите мне где написано, что счетчик является коммутационным аппаратом. Это плохо пропускать PEN через счетчик, в идеале счетчик вообще нужно подключать по семипроводной схеме, но это не запрещено.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
22 июня 2014, 22:49

ГеополисГде запрещено? Покажите мне где написано, что счетчик является коммутационным аппаратом. Это плохо пропускать PEN через счетчик, в идеале счетчик вообще нужно подключать по семипроводной схеме, но это не запрещено.


Так….Значит нужно сделать следующим образом.! Нулевой провод подключить к «корпусу» щита….туда же через болт, подключить «контур заземления»….таким образом объединить «0» и «землю»…Далее от этого же болта , двумя проводами, вести на «нулевую» шину и шину «заземления»…я правильно понял техническую мысль?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
22 июня 2014, 23:46

Тэсла___ТТИ Чаво????? ТаПЕРИЧА ДЕЛАТЬ?????

Для начала разобраться - является ли ЩУ в вашем случае вводным устройством.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 июня 2014, 00:23

Тэсла___ТТ
ГеополисГде запрещено? Покажите мне где написано, что счетчик является коммутационным аппаратом. Это плохо пропускать PEN через счетчик, в идеале счетчик вообще нужно подключать по семипроводной схеме, но это не запрещено.


Так….Значит нужно сделать следующим образом.! Нулевой провод подключить к «корпусу» щита….туда же через болт, подключить «контур заземления»….таким образом объединить «0» и «землю»…Далее от этого же болта , двумя проводами, вести на «нулевую» шину и шину «заземления»…я правильно понял техническую мысль?


Не правильно. К корпусу щита PEN прикручивать напрямую не надо. Про отдельные зажимы почитайте в ПУЭ., это к "далее с этого эе болта". Разберитесь для начала где будете делить.